Потек котел.
Потек котел.
Добрый день. Пять лет эксплуатирую котел Baxi Fourtech. Сегодня услышал журчание воды - котел потек. По какой-то причине давление было выше нормы. Слил с батареи полстакана воды - давление упало до 1.5. Удивило место откуда была течь. Текло не из черного пластикового слива для этого предназначенного. А текло рядом. К моему удивлению имеется открытый латунный выход с резьбой без какой-либо заглушки. Оттуда и текло. Застройщик ничего пояснить ме может - ссылается на завод-изготовитель котла. Подскажите пожалуйста,что это за выход такой и нужно ли на эту резьбу поставить заглушку?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Потек котел.
Из расширительного бака ушел весь воздух, надо обслуживать, иначе, после того как теплоноситель остынет, котел уйдет в ошибку. Остальное можно найти в инструкции, вот ссылка https://baxi.ru/upload/iblock/2f6/fourt ... ktsiya.pdf
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Потек котел.
Клапан глушить нельзя, он предназначен для стравливания избыточного давления. Вызовите сервис сделайте ревизию бака, если клапан будет течь при низком давлении ( ниже 3 атм.) клапан меняйте.
Потек котел.
Спасибо. Но насколько я понимаю для сброса на котле предусмотрен специальный выход - черная пластиковая трубка. А тут резьбовой выход какой-то?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10317
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Потек котел.
Черный пластиковый - это ручной сливной вентиль. Используется для РУЧНОГО слива теплоносителя с тела котла. А тот, о котором вы говорите - АВАРИЙНЫЙ. Автоматически открывается при превышении давления в СО более 3 атмосфер. Глушить его нельзя, как выше уже отписались. Чревато взрывом котла (гидравлическим, а если повезет ещё во время работы горелки это сделать.... ну вы поняли.). Вообще выхлоп избытка обычно в канализацию заводят. Но многие этого не делают, дабы по плевку под котлом было видно, что клапан сработал.
Ревизируем расширительный бак, проверяем держит ли вентиль подпитки. Ну обычные манипуляции обсосанные вдоль и поперек в т.ч. на нашем форуме.
Ревизируем расширительный бак, проверяем держит ли вентиль подпитки. Ну обычные манипуляции обсосанные вдоль и поперек в т.ч. на нашем форуме.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1631 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 5 Ответы
- 435 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 911 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 676 Просмотры
-
Последнее сообщение nikolas1178
-
- 3 Ответы
- 842 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость