БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 28 янв 2019, 11:39
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Добрый день!
БКН BAXI Premier Plus 150
Обнаружил несоответствие схемы подключения питающего контура из инструкции с информацией на наклейке, нанесённой на корпус БКН.
Т.к. подающие линии уже смонтированы, был некоторое время ошарашен и растерян
Вот что на наклейке:
Вот надписи на пластике вокруг патрубков - чётко видно "Primary flow" и "Primary return", несовпадающие с наклейкой.
Вот что в инструкции.
Склонен более верить инструкции, но прошу для пущего успокоения подтвердить её правильность или опровегнуть
БКН BAXI Premier Plus 150
Обнаружил несоответствие схемы подключения питающего контура из инструкции с информацией на наклейке, нанесённой на корпус БКН.
Т.к. подающие линии уже смонтированы, был некоторое время ошарашен и растерян
Вот что на наклейке:
Вот надписи на пластике вокруг патрубков - чётко видно "Primary flow" и "Primary return", несовпадающие с наклейкой.
Вот что в инструкции.
Склонен более верить инструкции, но прошу для пущего успокоения подтвердить её правильность или опровегнуть
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Фото, ужасного качества
бойлер уже в работе?
диаметры резьб на входе холодной и выходе горячей санитарной воды 1/2".
Вход и выход греющей отопительной воды 3/4"
Вот по этим критериям и ориентируйтесь.
Инструкция может не совпадать... бумага стерпит все.
Самая лучшая проверка контуров бойлера, это дунуть в любой из штуцеров и определить откуда выходит поток воздуха... Поток должен выходить из такого же диаметра штуцера, в какой диаметр подается вдуваемый воздух.
бойлер уже в работе?
диаметры резьб на входе холодной и выходе горячей санитарной воды 1/2".
Вход и выход греющей отопительной воды 3/4"
Вот по этим критериям и ориентируйтесь.
Инструкция может не совпадать... бумага стерпит все.
Самая лучшая проверка контуров бойлера, это дунуть в любой из штуцеров и определить откуда выходит поток воздуха... Поток должен выходить из такого же диаметра штуцера, в какой диаметр подается вдуваемый воздух.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 28 янв 2019, 11:39
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
вот крупнее
Смысл моего сообщения в том, что на схеме, расположенной на корпусе БКН - перепутаны местами линии подачи и обратки.
Не знаю насколько это критично.
Вопросов идентификации патрубков санитарной и греющей воды, а также рециркуляции не возникает, тут всё нормально.
Смысл моего сообщения в том, что на схеме, расположенной на корпусе БКН - перепутаны местами линии подачи и обратки.
Не знаю насколько это критично.
Вопросов идентификации патрубков санитарной и греющей воды, а также рециркуляции не возникает, тут всё нормально.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
теоретически пофиг как, тк как в змеевике две спирали - внешняя и внутренняя.
в районе 40 сек https://youtu.be/c4p26U1mT7Y
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
судя по всему в инструкции правильно - подача на внутреннюю, выход с внешней
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
так, по крайней мере, в нуволе
в районе 40 сек https://youtu.be/c4p26U1mT7Y
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
судя по всему в инструкции правильно - подача на внутреннюю, выход с внешней
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
так, по крайней мере, в нуволе
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
в идеале, движение нагревателя и охладителя в БКН должно быть в противотоке.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Не имеет значения, разница в параметрах будет на уровне погрешности....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 28 янв 2019, 11:39
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Получил официальный ответ: "Правильная информация указана на пластиковых накладках патрубков. Но исходя многолетнего опыта эксплуатации в разных регионах данных бойлеров, практика показала, что для змеевика данного бойлера нет никакой разницы в показателях работы при различном монтаже."
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 10:46
- Откуда: Переделкино
- Мой котел: сотни разных от настенных до промышленны
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Откуда такая информация?
У скаченной с сайта модели Revit указаны (для 200л)
В1 Ду20
Т3 Ду20
Т4 Ду15
Т1 Ду20
Т2 Ду20
Где правда, брат?
Revit моделька правда так себе сделана - на троечку но с Ду подключения не могли же студенты разработчики ошибиться.
В паспорте на водонагреватель тоже указано, все 3/4" кроме циркуляции ГВС (Т4) она 1/2"
Просьба, на счет гильзы для термодатчика поясните пожалуйста. Предусмотрено ли у ВНагевателя место для его установки, если да, то присутствует ли там гильза, или это просто дырка или патрубок с резьбой (опять же какой) под установку гильзы пользователя? Если гильза уже установлена, то какой у неё внутренний диаметр под датчик?, ну и глубина желательно хотя глубина не суть важна.
Опыт - критерий истины.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Гильза есть, диаметр 8 мм, глубина 200 мм
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 10:46
- Откуда: Переделкино
- Мой котел: сотни разных от настенных до промышленны
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
BAXI-Ural, спасибо, добрый человек
На счет троечки за Ревит модель нагревателя это я погорячился, какая троечка, нет, твёрдая двойка у него соединители не по месту выполнены, т.е. это вообще не модель, а весёлые картинки.
Чтоб не быть голословным прилагаю скриншоты рабочих окон из проекта в Ревите в котором предпринята попытка использовать Ревит модель Бакси Премьер.
Вот как должно быть - вид сверху из паспорта Бакси Премьер А вот вид сверху из рабочего окна Ревита куда вставлена "модель" Бакси Премьер Хорошо видно, что один из патрубков подключения греющего контура находится не на своём месте.
Ну и внешний вид и степень детализации, наглядно, так сказать справа Бакси Премьер, "модель" сделанная супер пупер модельной БИМ фирмой (не буду говорить название) за деньги, а слева модель другого нагревателя, сделанная мной, тоже за деньги Заметна разница, правда? А дело знаете в чем? В том, что для того чтоб сделать модель нагревателя слева мне понадобилось потратить рабочий день, а такую модель как справа я могу сделать менее чем за час (чем я сейчас и займусь, так как заказчик хочет Бакси Премьер, и придется самому слепить нормальную, хоть и не детальную модельку на скорую руку) вот и вся разница.
Отправлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны... так не только расположение Т1/Т2 в Ревит модели не соответствует, но и высота, и высота расположения патрубка Т4 да за такую модель морду бьют. Ну а что ещё делают с инженером который выпустил чертеж с неверными размерами? Ведь страшно даже подумать сколько инженеров уже наставили этот хлам в свои проекты, а у монтажников потом не сошлось.
Бакси, вот вроде и продукция у вас неплохая, но от таких лже моделей вреда больше чем пользы, и выслушав один раз от монтажников, второй раз проектировщик вашу продукцию просто не будет вставлять в проект.
Неужели Вы этого не понимаете?
На счет троечки за Ревит модель нагревателя это я погорячился, какая троечка, нет, твёрдая двойка у него соединители не по месту выполнены, т.е. это вообще не модель, а весёлые картинки.
Чтоб не быть голословным прилагаю скриншоты рабочих окон из проекта в Ревите в котором предпринята попытка использовать Ревит модель Бакси Премьер.
Вот как должно быть - вид сверху из паспорта Бакси Премьер А вот вид сверху из рабочего окна Ревита куда вставлена "модель" Бакси Премьер Хорошо видно, что один из патрубков подключения греющего контура находится не на своём месте.
Ну и внешний вид и степень детализации, наглядно, так сказать справа Бакси Премьер, "модель" сделанная супер пупер модельной БИМ фирмой (не буду говорить название) за деньги, а слева модель другого нагревателя, сделанная мной, тоже за деньги Заметна разница, правда? А дело знаете в чем? В том, что для того чтоб сделать модель нагревателя слева мне понадобилось потратить рабочий день, а такую модель как справа я могу сделать менее чем за час (чем я сейчас и займусь, так как заказчик хочет Бакси Премьер, и придется самому слепить нормальную, хоть и не детальную модельку на скорую руку) вот и вся разница.
Отправлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны... так не только расположение Т1/Т2 в Ревит модели не соответствует, но и высота, и высота расположения патрубка Т4 да за такую модель морду бьют. Ну а что ещё делают с инженером который выпустил чертеж с неверными размерами? Ведь страшно даже подумать сколько инженеров уже наставили этот хлам в свои проекты, а у монтажников потом не сошлось.
Бакси, вот вроде и продукция у вас неплохая, но от таких лже моделей вреда больше чем пользы, и выслушав один раз от монтажников, второй раз проектировщик вашу продукцию просто не будет вставлять в проект.
Неужели Вы этого не понимаете?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Я то понимаю...
Вот и надо было грамотно все нашим рассказать и показать, вы же участвовали в этом. Но не смогли себя презентовать. Наши техотделовцы в этом не очень разбираются вот и выбрали по принципу: дешевле-быстрее...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 10:46
- Откуда: Переделкино
- Мой котел: сотни разных от настенных до промышленны
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 53
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Да мне то что себя презентовывать, у меня на полгода вперед всё расписано моё дело предложить, Ваше дело отказаться.
Кстати я и рассказывал, и показывал, и скриншоты приводил, и образцы моделей отправлял, и объяснял, что не надо связываться с теми халтурщиками как ещё себя презентовать нужно было я не знаю, стриптиз может какой зафлешмобить, так я не умею - танцы это не моё
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 9 секунд:
Ладно уж, бывает, теперь всё переделывать, не вы первые, не вы последние. У меня половина, а то и больше, всей работы это переделки за кем-то. Вот, для почина, поправил модельку Премьера 100-300л, прикрепляю, мне не жалко, не айс конечно, но мне на скорую руку нужно было сделать.
По крайней мере теперь патрубки на своих местах, и хоть на патрубки стали похожи а не на тонкие веточки, бо бимлибовцы вам наружный диаметр патрубков сделали равным условному ну и Т4 (циркуляцию) я из наружной сделал внутренней. Ну а уж доводить это до состояния "модель от производителя" это уже совсем другая история. Но теперь-то с ней хоть работать можно.
И, кстати, крепления там теперь у него появились, а то про них бимлиб даже не вспомнил теперь они есть и их можно ставить или не ставить по отдельности, да, для каждого экземпляра. Например, я устанавливаю 200л на пол, но верхнее крепление я поставлю и к стене его закреплю, чтоб его нельзя было опрокинуть даже при желании, а нижнее крепление мне не нужно, соответственно в модели предусмотрена возможность их установки по-одиночке.
И таки да, я не знаю насколько патрубки у него за габарит диаметра бочки выступают. Верхний (Т3) показан в паспорте 20мм, поэтому я и боковые сделал 20мм, кроме циркуляционного, о с внутренней резьбой и я его сделал заподлицо с бочкой. Если уточните, поправлю, это теперь недолго - одну циферь поменять.
Коробку, ту что спереди, я повернул немного против часовой стрелки, на глаз, по оси в плане - как в паспорте нарисовано.
Вроде всё, ну и бимлибовскую богомерзкую "зону обслуживания" удалил, не нужна она здесь, а они её лепят везде куда не попадя, за размерами бы лучше следили и графику выпускали нормальную, а не кирпичи эти.
Вот рабочая модель Премьера, уже использованная мнй, сегодня, в реальном проекте.
Всех благ
Кстати я и рассказывал, и показывал, и скриншоты приводил, и образцы моделей отправлял, и объяснял, что не надо связываться с теми халтурщиками как ещё себя презентовать нужно было я не знаю, стриптиз может какой зафлешмобить, так я не умею - танцы это не моё
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 9 секунд:
Ладно уж, бывает, теперь всё переделывать, не вы первые, не вы последние. У меня половина, а то и больше, всей работы это переделки за кем-то. Вот, для почина, поправил модельку Премьера 100-300л, прикрепляю, мне не жалко, не айс конечно, но мне на скорую руку нужно было сделать.
По крайней мере теперь патрубки на своих местах, и хоть на патрубки стали похожи а не на тонкие веточки, бо бимлибовцы вам наружный диаметр патрубков сделали равным условному ну и Т4 (циркуляцию) я из наружной сделал внутренней. Ну а уж доводить это до состояния "модель от производителя" это уже совсем другая история. Но теперь-то с ней хоть работать можно.
И, кстати, крепления там теперь у него появились, а то про них бимлиб даже не вспомнил теперь они есть и их можно ставить или не ставить по отдельности, да, для каждого экземпляра. Например, я устанавливаю 200л на пол, но верхнее крепление я поставлю и к стене его закреплю, чтоб его нельзя было опрокинуть даже при желании, а нижнее крепление мне не нужно, соответственно в модели предусмотрена возможность их установки по-одиночке.
И таки да, я не знаю насколько патрубки у него за габарит диаметра бочки выступают. Верхний (Т3) показан в паспорте 20мм, поэтому я и боковые сделал 20мм, кроме циркуляционного, о с внутренней резьбой и я его сделал заподлицо с бочкой. Если уточните, поправлю, это теперь недолго - одну циферь поменять.
Коробку, ту что спереди, я повернул немного против часовой стрелки, на глаз, по оси в плане - как в паспорте нарисовано.
Вроде всё, ну и бимлибовскую богомерзкую "зону обслуживания" удалил, не нужна она здесь, а они её лепят везде куда не попадя, за размерами бы лучше следили и графику выпускали нормальную, а не кирпичи эти.
Вот рабочая модель Премьера, уже использованная мнй, сегодня, в реальном проекте.
Всех благ
Опыт - критерий истины.
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 13 авг 2020, 19:35
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 1.24
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 2 раза
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Я прошу прощения, у меня как раз такой же бойлер, ищу куда термодатчик вставить.
Где эта гильза? В инструкции ничего нет. Снаружи у бойлера тоже не видать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Это та же гильза из которой у вас баллоны термостата вынули и воткнули NTC.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 13 авг 2020, 19:35
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 1.24
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 2 раза
БКН BAXI Premier Plus 150 - несоответствие схемы на корпусе БКН с инструкцией по подключению ?
Понял, хотя и удивлен что под это отдельной гильзы не предусмотрено.
-