защита котла от отключений электроэнергии

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Ответить

Автор темы
kvn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 12:58
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI Ecofour 24F
Благодарил (а): 1 раз

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение kvn »

Добрый день. подскажите пожалуйста какой инверторный бензогенератор можно включать в период отключения электричества для работы котла отопления? также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора?

спасибо жду ответа
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Starik »

kvn писал(а): 18 сен 2020, 13:09Добрый день. подскажите пожалуйста какой инверторный бензогенератор можно включать в период отключения электричества для работы котла отопления?
Тот, который обеспечит напряжение 220 в и частоту 50 Гц. ;)
kvn писал(а): 18 сен 2020, 13:09также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора?
Любое, которое соответствует требованиям электробезопасности и запросам пользователя. :)
#2

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Steamboy »

kvn писал(а): 18 сен 2020, 13:09 также сообщите какое ещё нужно дополнительное оборудование чтобы котел работал без сбоев от бензогенератора
инверторный стабилизатор минимум 500 Вт + простой генератор 220 В и 50 Гц, смотрите если напряжение у него линейное 220 Вольт, то заземлите любой из контактов розетки бензогенератора и будет у Вас 220 Вольт фазное. У меня так же сделана связка и электросхема и проблем с работой котла вообще нет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Bahus »

+ выходной сигнал - синусоида.
+ фиксированный ноль. Никаких 110+110
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Steamboy »

Bahus, я собрал у себя вот по этой схеме год назад и всё работает:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#5

Автор темы
kvn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 12:58
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI Ecofour 24F
Благодарил (а): 1 раз

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение kvn »

Starik писал(а): 18 сен 2020, 13:30 Тот, который обеспечит напряжение 220 в и частоту 50 Гц
в интернете они все вроде соответствуют , при этом пишут что китайские почему-то нельзя. Вроде частота прыгает, а как же ещё исключить "прыжки" напряжения в сети?

Я, как написал другой пользователь, дилетант и не стесняюсь этого, но боюсь угробить котел если придется зимой заводить бензогенератор для сохранения отопления в частном доме. В идеале хотел бы получить от кого-нибудь ответ, что например купить такой то стабилизатор, такой-то бензогенератор (бюджет ограничен), или же четкие параметры, которые можно увидеть на стабилизаторе и бензогенераторе. Вот это была бы реальная помощь. В любом случае спасибо что отозвались
#6

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Steamboy »

kvn писал(а): 18 сен 2020, 14:27 Вроде частота прыгает, а как же ещё исключить "прыжки" напряжения в сети?
я же написал инверторный стаб это всё компенсирует и приводит в норму.
Я использую стабилизатор ИнСтаб 500 и простой китайский генератор. Да-да именно просто китайский генератор. Они все китайские под именитыми брендами.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Bahus »

Я лишь написал то, что прописано у производителя.
А так-то да. Остальное зависит от системы электроснабжения. А инверторный стабилизатор вообще исправит всё, что нужно.
Есть масса нюансов.
Советую посмотреть презентацию от Бакси "Особенности электроснабжения котельного оборудования". На канале должна быть. Ну или в виде презентации в библиотеке документов.
У меня она есть, но крупная по объему, не цепляется сюда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение BAXI-Ural »

Бензогенератор подключаете на ввод дома, вместо пропавшей сети.... электричество будет во всем доме...
А в доме должна быть сделана "глухозаземленная нейтраль"
Перед котлом желателен инверторный стабилизатор...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Steamboy »

BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:55 А в доме должна быть сделана "глухозаземленная нейтраль"
что касательно моего случая, то это у меня есть...
BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:55 Перед котлом желателен инверторный стабилизатор...
и это так же установлено.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Starik »

kvn писал(а): 18 сен 2020, 14:27бюджет ограничен,
Если это не самая страшная тайна, можно примерную цифру озвучить?
Кроме того, на какой промежуток времени могут вырубить электричество?
У меня, на случай аварии на электросетях, установлен инверторный стабилизатор, к нему подключен автомобильный аккумулятор 6СТ-140 (как-то 7 часов без электричества сидели, котлу хватило с запасом), через эту "гирлянду" котел подключен. Свет вырубили, а котел даже не замечает этого и не надо никуда метаться. :) Есть специальные предложения https://teplo.bast.ru/ups/teplocom-600 и там всё красиво написано. :)
Можно довольно бюджетно собрать только для котла. Под конкретные нужды и бюджет подбирать надо (можно ж и безгенераторный вариант рассматривать). :)
#11

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Игорь-2 »

Steamboy писал(а): 18 сен 2020, 15:01 я же написал инверторный стаб это всё компенсирует и приводит в норму
Инверторный стаб исправит синусоиду и напряжение, но частоту он повторит ту, что на входе имеет..
#12

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Steamboy »

Игорь-2 писал(а): 18 сен 2020, 20:56 но частоту он повторит ту, что на входе имеет..
Согласен :yes: : https://www.shtyl.ru/support/faq/isprav ... eneratora/
но как видно из объяснения производителя колебания частоты не страшны для нагрузок, хотя и не желательны насколько мне известно :) .
но у меня эта связка работает и пока не вызывала проблем.
Правда и свет выключают не так часто особенно зимой.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение RADAR »

не буду утверждать, но вроде где то проскакивала здесь мысль, что отклонение частоты на пару герц вызывает головокружение у котла.. :D
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Bahus »

За десять лет ни разу не встречал, чтобы частота в сети была +/- 1Гц. Это уже катастрофа. Так что про частоту можно не загоняться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): 19 сен 2020, 12:06 За десять лет ни разу не встречал, чтобы частота в сети была +/- 1Гц. Это уже катастрофа. Так что про частоту можно не загоняться.
В сети - да, а вот от автономного источника.... Хотя по опыту ошибка почастоте - это когда вообще чети-чё на котел подается...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

Петров
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Петров »

BAXI-Ural писал(а): 21 сен 2020, 08:32 В сети - да, а вот от автономного источника.... Хотя по опыту ошибка почастоте - это когда вообще чети-чё на котел подается...
Все не инверторные генераторы, настроены на холостом ходу на частоту 52Гц.
#17

Maikl 2021
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2021, 09:54
Откуда: Московская обл.
Мой котел: BAXI SLIM 1.23IN

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Maikl 2021 »

Резервный ИБП «Back-UPS» выдает аппроксимированную синусоиду. Будет ли работать Slim 1.23 от такого ИБП?
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Starik »

Для чего рисковать котлом?
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

защита котла от отключений электроэнергии

Сообщение Bahus »

Будет. Но недолго. Насос в частности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7658 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5732 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2497 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей