Лоток для сбора конденсата

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Ответить

Автор темы
art7_77
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:11
Откуда: МарийЭл

Лоток для сбора конденсата

Сообщение art7_77 »

Добрый день. Котел duo-tec compact 28 ga. Лоток для сбора конденсата с наружней коаксиальной трубы переполняется и кондесат течет внутри котла. Трубки из лотка в сифон не предусмотрено.
лоток.jpg
#1

vladtomsk
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
Откуда: Томск
Благодарил (а): 9 раз

Лоток для сбора конденсата

Сообщение vladtomsk »

Может над котлом поставить такой конденсатосборник и отвести в канализацию?
Screenshot 2021-02-12 at 21.29.21.png
Но в Luna Platinum+ похоже модернизировали и там есть отвод в сифон