Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Здравствуйте уважаемые представители BAXI и все неравнодушные пользователи! В частном доме установлен котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi, который управляется по адаптеру OpenTherm системой EctoControl, считайте в данном случае как будто обычным термостатом. Осенью заметил, что днем при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает, как хотелось бы, до падения комнатной температуры ниже установленного порога, а поджигает горелку на 2 минуты более 10 раз в час, нагревая теплоноситель с 28 до 34 градусов. Понимая, что это не совсем корректная работа котла при установленном термостате и, что идет перерасход газа и уменьшается ресурс устройства, я пригласил обслуживающего специалиста из гарантийного отдела и теплотехника, который рассчитывал и монтировал систему отопления. Но ничего вразумительного, кроме программного увеличения минимального времени между горелками параметром F18 с заводского 3 на 10 минут я от них не добился. Теперь горелка стала зажигаться по 5-6 раз в час, но проблема не решилась. График работы горелки прилагаю

Отправлено спустя 17 минут 55 секунд:
Зимой естественно теплосъем увеличился, и проблема ушла, а я успокоился, но с весеннем потеплением опять напомнила о себе. Ни увеличение гистерезиса до максимума, ни уменьшение мощности системы отопления (F13) до нулевого значения не помогают. Сейчас еще раз просматривая инструкцию от котла наткнулся на параметр А04: заданное значение температуры, на который раньше никогда не обращал внимания. Он по умолчанию установлен на 30 градусов. Предполагаю что дело в нем, и котел как раз не дает теплоносителю опуститься ниже этого значения, и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут. Только зачем он нужен, если у котла для защиты есть режим антизамерзания при минимальной температуре обратки 5 градусов, а температура теплоносителя должна регулироваться в зависимости от термостата.

Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Как изменить этот параметр А04: заданное значение температуры, и на что он влияет в инструкции ни слова. Методом подбора выяснил, что он изменяется параметром F31 и, как оказалось, его диапазон от 30 до 85. Установив на 40 в качестве эксперимента, точно убедился, что дело в нем. Теперь котел, не взирая на температуру поддержания, не дает теплоносителю упасть ниже этих 40 гр. График прилагаю. Осталось только выяснить, каким чудом его можно установить на 20 или 25 гр или отключить совсем, и я уверен, что проблема тактования пропадет раз и на всегда. Буду ОЧЕНЬ признателен тому, кто сможет решить мой вопрос и обещаю хороший коньяк в благодарность ;)
Вложения
1111.PNG
111.jpg
65DFFB50-6A0C-4A17-A8E0-D9055F4B5911.png
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47Только зачем он нужен, если у котла для защиты есть режим антизамерзания при минимальной температуре обратки 5 градусов.
Так понимаю, что это чисто риторический вопрос? :D
Если тебе будет легче, считай это конструктивным недостатком всех газовых колов. ;)
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47Осенью заметил, что днем при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает,
Это как-бы намекает, что не по термостату котел работает.
#2

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Starik писал(а): 06 мар 2021, 19:05 Это как-бы намекает, что не по термостату котел работает.

Спасибо за ответ! Температуру по термостату поддерживает как положено: в момент похолодания время работы горелки и температура теплоносителя увеличиваются до заданных 60 градусов, в момент потепления все уменьшается, но замолкнуть совсем на час-два не может из-за этой программной "минималки" в 30 градусов :evil:
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение tsv63 »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47 диапазон от 30 до 85
На моем чугунном такой же и что?...
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47 управляется по адаптеру OpenTherm системой EctoControl
Разбирайтесь с этой системой. Есть/нет, отправляет/не отправляет соответствующую команду (всего одну с двумя состояниями, true/false), что бы котлу "замолкнуть совсем".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 19:48 На моем чугунном такой же и что?...
Здравствуйте, спасибо за ответ! Он по умолчанию установлен на 30 градусов. Предполагаю что дело в нем, и котел как раз не дает теплоносителю опуститься ниже этого значения, и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут.

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 19:48 Разбирайтесь с этой системой. Есть/нет, отправляет/не отправляет соответствующую команду (всего одну с двумя состояниями, true/false), что бы котлу "замолкнуть совсем".
Первым делом обратился в техподдержку EctoControl. Разводят руками, их термостат якобы не при чем, если котел программно не дает обратке опускаться ниже этих 30 градусов и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут. :(

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 19:48 На моем чугунном такой же и что?...
У вас есть термостат?
#5
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение tsv63 »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 19:14 Температуру по термостату поддерживает как положено
Если бы "как положено" тут бы вас не было...
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 20:12 фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель
Потому, что котёл не получает команды от EctoControl "замолкнуть совсем" при выполнении условия Тцелевая >= Туставки.
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 20:12 Первым делом обратился в техподдержку EctoControl.
А зачем? Инструкция есть, читайте, там все возможные режимы должны быть описаны и здесь нет ясновидящих, что бы видеть что у вас там понастроено...
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 20:12 У вас есть термостат?
Есть.
Последний раз редактировалось tsv63 06 мар 2021, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 20:12котел программно не дает обратке опускаться ниже этих 30 градусов
Оставь в покое этот параметр и выкинь эти мысли из головы.
При штатном подключении штатного комнатного термостата котел встанет при достижении заданной температуры в помещении (невзирая на всё остальное). ;)
#7

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Благодарю за ответ! Чтобы убедиться в этом, похоже придется покупать простенький термостат и проверять, но очень не хочется терять существующее удаленное управление и мониторинг с оповещениями :(

Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Еще вычитал про параметр F10 и перемычку, и тут появились сомнения, но ведь все работает на отлично, кроме ненужного поддержания этой минималки в 30 гр :facepalm:
#8
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение tsv63 »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 22:49 все работает на отлично, кроме ненужного поддержания этой минималки в 30 гр
Вам же написали: "Оставь в покое этот параметр и выкинь эти мысли из головы."
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#9

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Оставил и поэтому полез разбираться с другими параметрами, вот и пишу про F10, ведь проблему нужно устранить, межсезонье у нас длинное
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 22:49Еще вычитал про параметр F10 и перемычку,
Зачем покупать термостат (куча денег на не нужный девайс), если достаточно разомкнуть контакты, что бы убедиться в исправности котла и возможности управления термостатом. :D
#11

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Здравствуйте, спасибо за ответ! Поясните пожалуйста, о каких контактах идет речь? Что нужно разомкнуть, чтобы убедиться в исправности котла и возможности управления термостатом?

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 21:16Есть.
Подключен вместо перемычки?
#12
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение tsv63 »

:facepalm: :shock:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Лучше попроси специалиста, пусть покажет, что котел останавливается по термостату. ;)
#14

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Простите, не понял
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Сергей58 писал(а): 07 мар 2021, 21:31Простите, не понял
Вот в этом вся проблема, а не в котле.
----------------------------------------------------------------
Выше уже было сказано:
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 21:16Потому, что котёл не получает команды от EctoControl "замолкнуть совсем"
Повторять по кругу одно и то же не вижу смысла.
#16

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Про это все ясно, я не понял вот этого
Starik писал(а): 07 мар 2021, 20:16 Лучше попроси специалиста, пусть покажет, что котел останавливается по термостату
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Сергей58 писал(а): 08 мар 2021, 14:14я не понял вот этого
:facepalm: Даже не знаю что ответить...
#18

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Жаль
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Читал-читал, ничего не понял. Задача-то какая?
Сергей, параметры "А" - информационные. Они всего лишь показывают текущее положение дел и никак не влияют на работу. В частности А04 показывает установленную вами температуру теплоносителя. Ту, которую вы выставляете кнопками радиатор+/радиатор-.
Если ваш контроллер подключен на интерфейс opentherm - перемычку термостата с колодки М1 нужно убрать.
Уличный датчик есть?
Кто из сервисников был последний раз на котле? ФИО известны?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Здравствуйте, Илья! Задача самая простая, чтобы горелка не включалась совсем после достижения заданной температуры в помещении. На днях выяснил, что котел упорно не дает в этом случае теплоносителю опуститься ниже А04. Контроллер подключен через опентерм, перемычку убрали. Уличного датчика нет. ФИО сервисника не знаю, зовут Виталий. Спасибо!
#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 14:10 горелка не включалась совсем после достижения заданной температуры в помещении
А она и должна включаться. Котел включается когда температура на датчике падает ниже установленной (гистерезис у производителей разный, как правило +/- 0,5-1 градус). Греет теплоноситель заданной на котле температурой. Догоняет температуру на датчике = заданной (+ гистерезис) и гасит горелку. Насос продолжает работать 3 минуты, затем тоже отключается.
Поэтому я и говорю, что не могу задачу понять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#22
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение tsv63 »

Bahus, задача у ТС скрестить ужа и ежа... :) Но, видимо, системные настройки у EctoControl секретные, потому и понять трудно, а по факту невозможно.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#23

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Bahus писал(а): 09 мар 2021, 14:21 А она и должна включаться.
Простите, зачем? Если установлена температура поддержания 24 градуса, а в комнате по датчику уже 26

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Bahus писал(а): 09 мар 2021, 14:21 Котел включается когда температура на датчике падает ниже установленной (гистерезис у производителей разный, как правило +/- 0,5-1 градус).
Вот это у меня работает правильно
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Не должна. Пропустил "не". Миль пардон.
Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 16:33 Вот это у меня работает правильно
Тогда что не так?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает, как хотелось бы, до падения комнатной температуры ниже установленного порога, а поджигает горелку на 2 минуты более 10 раз в час, нагревая теплоноситель с 28 до 34 градусов.
#26
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение tsv63 »

Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47 Как изменить этот параметр А04: заданное значение температуры
Ещё одна попытка, как уже писали "...параметры "А" - информационные...", т.е. применительно к А04 это рассчитанная, чем либо, температура теплоносителю котла. До подключения внешнего регулятора мозги котла сами рассчитывали этот параметр. С того самого момента, как котёл установил связь с внешним регулятором, он полностью подчиняется ему и именно это ведущее устройство рассчитывает для котла температуру теплоносителя.
Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 19:07 при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает, как хотелось бы, до падения комнатной температуры ниже установленного порога
Этот алгоритм полностью задаётся внешним регулятором, котёл лишь должен его тупо исполнить. Предположу, что вы не включили такой режим работы в регуляторе. И, вообще, есть желание разобраться, почему так, а не иначе, как хотелось бы?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Starik »

Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 19:07при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает,
Все вопросы к EctoControl!!! ;)
Как же сложно... :facepalm:
Если обвиняешь котел, то "оторви" провода своего EctoControl. Без перемычки котел не стартанёт, что будет значить - он исправен. ;)
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Bahus »

Да, похоже с настройками контроллера разбираться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

Автор темы
Сергей58
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 17:00
Откуда: Пенза
Мой котел: BAXI LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Тактование LUNA-3 1.310 Fi

Сообщение Сергей58 »

Да, спасибо, пришел к такому выводу
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1522 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2161 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Тактование Baxi Ampera 14_рекомендации
    3 Ответы
    719 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Тактование котла Baxi Eco nova
    ZERO_116 » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    632 Просмотры
    Последнее сообщение ZERO_116
  • Тактование котла или норма
    АлексейЛысьва » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    628 Просмотры
    Последнее сообщение АлексейЛысьва

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя