Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Ребята, всем добрый вечер. Выручайте, котел, baxi slim 1.230in, появились посторонние звуки. Грешил на газ, но, звук появляется и после того как пламя уже потухло. Подскажите, в какую сторону "копать"?
Во вложении два файла, в одном посторонний звук во время работы, в другом, момент отключения котла.
П.с. получается так, котел запускается, работает какое-то время, появляется посторонний звук, звук пропадает, котел выключается, звук появляется и затихает.
Была бы турбина...
Похоже, что какой-то насос "жуёт" при нагреве. Звук надо бы локализовать, доступ к котлу со всех сторон свободный, сделать это не сложно.
Фильтра в СО надо почистить для начала, имхо.
Спасибо, фильтр посмотрю обязательно. Звук локализовать пробовал, гудит-шипит со стороны горелки-теплообменника, точнее тяжело сказать, но попробую ещё раз посмотреть. А вот про нагрев, думаю вы правы, ведь звук появляется по мере прогревания и остывания уже выключенного котла, при этом насос продолжает работать. Подскажите, жуёт, значит заедает?
Возможно, что-то с крыльчаткой, может с подшипником, надо добираться к насосу и слушать.
П.С. Есть старый дедовский способ. Тонкую (но не гнущуюся), очищенную от коры веточку зажимаешь в зубах так, что бы губы не касались ветки, затыкаешь уши и упираешь ветку в тот узел, который надо прослушать. Попробуй - удивишься, как легко найти источник проблем, не шучу.
Это как под капотом машины, через палку или трубу
Насосов в котле нету, они стоят отдельно. Работают ровно. От них, вроде, посторонних звуков не слышно. Но проверю, спасибо
Здравствуйте.В мае этого года установил бойлер косвенного нагрева(до этого стоял газовый бойлер САГ 195.Отработал 11 лет и потек)С наступлением холодов ,заметил не правильную работу насоса загрузки бойлера.При запросе на СО,котел запускается и работает штатно,тоже самое и ГВС,но если котел работал на СО,и поступил запрос на ГВС,отклюсается насос СО,но насос бойлера не включается.Индикатор ГВС горит,котер набирает температуру до максимальной и отключается,и в этот момент включается насос...
Последнее сообщение
По логике ... Полагаю, логика тут ни при чем. То что было у тебя до БКН работало совсем иначе, сейчас будет так, как есть. ;) Привыкай.
12 лет в паре Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX.
Последнее время при работе на ГВС котел уходит в ошибку по перегреву.
Подключен штатным комплектом. Насос ГВС и СО подключены через котёл.
Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры...
Последнее сообщение
Ибо подмечено что модуляция в режиме ГВС работает не всегда. Стоит прозвонить датчик бойлера, проверить провода и контакты, стабильность циркуляции в контуре бойлера (состояние насоса и обратного клапана, если есть). Фильтра в СО почистить.
Здравствуйте. Приобрел котел Baxi Slim 1400 in 2023 года выпуска, плюс к нему бакси коннект+.
Подключил по шине Opentherm.
К плате так же подключил насосы гвс и отопления, датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
Проблема:
При включении котла, лампа ГВС мигает, насос гвс работает, но при этом котел не греет. Он даже не переключается на отопление.
Механический регулятор на котле пробовал ставить в разные положения, не помогает. Вилка котла правильно подключена.
В настройках бакси...
Последнее сообщение
Цифровую шину подключили напрямую к baxi konnect+ с клеммы А7а?
Ага. Туда...
Добрый день. на слиме плата интерфейса опентерма стоит. подключил зонт н1. работает. но, по гвс проблема. перегрев. стоит отдельный косвенник. подключен по феншую к котлу. в талмуте зонта для бакси коннекта на 31 стр описано- для дистанционного регулирования гвс нужен датчик нтц. но нигде не описан сам процесс интегрирования и настройки гвс. я к чему. в зонте н1 так же об этом ни словом. из чего я делаю вывод. что вода гвс там отдана на волю случая. в чем загвоздка? как выставить правильные...
Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Последнее сообщение
Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже -...