косвенный нагрев воды

Сообщение БМС »

бойлер косвенного нагрева премьер плюс на 200 литров, установлен лет 5 назад ,установил GPS zont-1-H, всё работало отлично, 1 проблема выскочила, когда установил Open Term котел просто не видит датчик температуры воды(греет на минимуме 40 градусов и всё), 2 проблема стал пропускать змеевик ( попадает антифриз в горячую воду).отключил бойлер, прокачал змеевик - ДА :? хана бойлеру -под замену.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение BAXI-Ural »

БМС писал(а): 2 проблема стал пропускать змеевик ( попадает антифриз в горячую воду).отключил бойлер, прокачал змеевик - ДА :? хана бойлеру -под замену.
Были такие случаи, обнаруживались блуждающие токи, проверьте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение Bahus »

На змеевик 10 лет дают :mafioso:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение BAXI-Ural »

Гарантия распространяется на производственный брак.
Ежели изделие "убито" ошибками при эксплуатации, то фирма ответственности не несет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение Olegbez »

BAXI-Ural писал(а): Гарантия распространяется на производственный брак.
Как доказать? Бочку пилить и смотреть пробои током на змеевике?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение BAXI-Ural »

Все равно он уже тю-тю...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а): Гарантия распространяется на производственный брак.
Ярослав, ясен перец. Однако, зная наши суды - есть дырка в теплообменнике - есть. Заржавело - да. Ну так возместите.
И привет. Судье ваще нафиг дела нет до твоих блуждающих и не очень токов.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

косвенный нагрев воды

Сообщение BAXI-Ural »

Илья! По закону бремя доказательства лежит на продавце. Судье нужны аргументы и доказательства которые он может понять. Если он чего-то не понимает, то он опирается на мнение "экспертизы".
Но и "эксперт" не истина в последней инстанции. Одного такого "эксперта" в Тюмени я по пунктам натыкал носом в его "экспертизу" (кстати, стоила она потребителю 12 тыс. руб), так что потребитель предпочел не идти в суд с сим документом... А так, да, пачка дипломов, лицензий у "эксперта" была толще самой экспертизы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    295 Просмотры
    Последнее сообщение sdedov
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    7 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя