Страница 1 из 1

Датчик наружной температуры

Добавлено: 05 сен 2020, 20:04
Влад55
У меня NUVOLA Comfort 24 F. Каких производителей подходят датчик внешней температуры (без операций адаптаций)?
Не спрашивайте почему не могу купить датчик BAXI. Спасибо за ответы.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 05 сен 2020, 21:23
tsv63
Любой термистор NTC на 10кОм при 25°C и соответствующей Beta.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 11:35
Steamboy
Влад55, на ЧипДипе я себе купил два термистора и работает по сей день. На картинке марку гляньте.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 12:56
tsv63
Steamboy, не совсем то... У выше указанного коэффициент температурной чувствительности=3988 (beta). А нужен 3977. Работать, конечно, будет, но без точности. Ищите что то подобное https://yadi.sk/i/WGGc84ON4sHZlA

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 13:00
Steamboy
tsv63, я не жалуюсь... Можно купить за 1500 и дороже от производителя с нужным коэффициентом. А можно и дешевле...
Разница в погрешности между заводским и самодельным не большая. Да и показания самодельрого можно сравнить с показаниями спиртового термометра.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 13:07
tsv63
Steamboy, я свои десяток за 1000р. покупал... А, с игнорированием коэффициента, позвольте, не соглашусь.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 14:06
Steamboy
tsv63 писал(а): 06 сен 2020, 13:07 позвольте, не соглашусь.
Я не против услышать Ваше мнение.
Расскажите пжл, в чём подводные камни?

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 16:42
tsv63
Полагаю в разнице сопротивлений при исходной температуре и правильности вычислений МК. На сайтах производителей NTC, как правило, есть средства построения температурной кривой.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 17:10
Steamboy
tsv63, так а всё таки какова эта разница сопротивлений?

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 19:10
tsv63
На вскидку, с учётом того, что датчик котлу нужен для анализа отрицательных температур, при -30°C ~1,8кОм. Характеристика нелинейная, с ростом температуры разница сокращается, при 0 уже ~100Ом. Автоматика в моем котле (полагаю и других то же), к примеру, не делает аппроксимацию при вычислении температур, а надо бы. Как следствие и чем больше линия к датчику, тем больше флуктуация, в моём случае ~3°C, хреново, поэтому измеряю и регулирую отопление своим контроллером.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 19:45
Steamboy
tsv63 писал(а): 06 сен 2020, 19:10флуктуация
в слове "изменение" букв меньше :D
tsv63 писал(а): 06 сен 2020, 19:10аппроксимацию
в слове "усреднение", тоже букв меньше ;)
если есть у Вас графики зависимости сопротивдения от температуры двух терморезисторов с разными коэффициентами температурной чувствительности (3988 и 3977) то покажите их пжл.

Датчик наружной температуры

Добавлено: 06 сен 2020, 20:00
tsv63
Лень, понимаете ли, сами поищите...