Возникли вопросы по обвязке котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлером косвенного нагрева «Drazice OKC 160 NTR».
Снизу котла 6 водных соединений:
А – Слив конденсата
В – Подача в оборудование отопления
С – Подача горячей санитарной воды (G1/2)/ бойлера (G3/4)
D – Вход газа
Е – Вход холодной санитарной воды/ Наполнение оборудования
F – Обратная подача оборудования отопления.

Делаем обвязку.
«А» слив делаем в канализацию.
«В» подаем в отопление (будем использовать антифриз), обратная подача «F»
«С» подача в теплообменник бойлера (так же используем антифриз), обратная подача «?»
«D» – Вход газа
«Е» – Вход холодной санитарной воды/ Наполнение оборудования(?)

Первый вопрос.
Правильно я понял, что обратную подачу с бойлера через трехходовой кран соединяем с обратной подачей отопления «F».
А «Е» использовать для наполнения теплоносителем (антифриз) теплообменника бойлера и контура отопления.

Второй вопрос.
Если в бойлере нет датчика NTC, можно его подключить к «С» (будет ли трехходовой кран, который стоит с самом котле, открывать контур на «С» или теплоноситель пойдет только через « B»)
И если в бойлере нет датчика «NTC», в настройках бойлера наверное не нужно менять настройки параметров P 03=08 (прибор только для отопления) на P 03=05(прибор с внешним бойлером)
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazi

Сообщение BAXI-Ural »

Vitaliy писал(а):Правильно я понял, что обратную подачу с бойлера через трехходовой кран соединяем с обратной подачей отопления «F».
Ставится обыкновенный тройник.
Vitaliy писал(а):А «Е» использовать для наполнения теплоносителем (антифриз) теплообменника бойлера и контура отопления.
Ага!
Встречные вопросы: какой антифриз, какая концентрация антифриза, какая расчетная скорость циркуляции антифриза (литр/час). Без ответа на эти вопросы, прежде всего себе, угробите котел...
Vitaliy писал(а):Если в бойлере нет датчика NTC, можно его подключить к «С» (будет ли трехходовой кран, который стоит с самом котле, открывать контур на «С» или теплоноситель пойдет только через « B»)
Встречный вопрос: "а каким местом котел поймет, что нужно нагревать бойлер?"
Вам совет: поступите стандартно, т.е. по инструкции...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

diMasic44
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 12:37
Откуда: Кострома

Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazice .

Сообщение diMasic44 »

а нужен ли обратный клапан перед тройником на обратке?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazice .

Сообщение BAXI-Ural »

diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 00:59 а нужен ли обратный клапан перед тройником на обратке?
Нет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
    ИгорьБ » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    130 Просмотры
    Последнее сообщение ИгорьБ
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    848 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2204 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1403 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей