Падение давления в отоплении

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

Здравствуйте. Какое падение давления в СО может считаться нормой? Если вообще это может быть нормой. У меня падает примерно 0,5 атм. за две недели, может чуть больше. В общем, почти весь зелёный сектор на манометре. СО достаточно сложная, тёплые полы на двух этажах, с собственными смесительными узлами, гидрострелка... Автоматических воздухоотводчиков 3 шт. - может ли по чуть через них уходить?Глазами утечку найти не могу. Может, есть какие-то методы, ну вроде каких-то цветных жидкостей? Или "забить" на это?
Всем спасибо.
#1

alish65
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 59

Падение давления в отоплении

Сообщение alish65 »

Если у вас дополнительный расширительный бак,проверить давление в нём-давление должно быть на 0.3-0,4 меньше рабочего и заодно проверить расш. бак котла.
#2

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

А проверить расширительный бак котла - это тоже проверить в нём давление? Сколько должно быть?
Дополнительный бак есть, сейчас пойду мерять в нём давление.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение plehan »

Vladhol писал(а): Сколько должно быть?
-0.85 бар во всех!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение Игорь-2 »

Vladhol писал(а): сейчас пойду мерять в нём давление
Давление в баке нужно смотреть при отсутствии давления в СО, иначе бестолку...
#5

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

Игорь-2 писал(а): Давление в баке нужно смотреть при отсутствии давления в СО
А можно же отсечь краном? У меня есть кран перед расшир. баком. Бак 8 л., на нём давление (не отключённом) около 0,8, но на самом баке написано 1,5...2,0 атм. В котле расшир. бака не увидел :( - дебил. Посмотрел документацию - написано, что есть. пойду опять смотреть...
#6

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение bullet0823 »

отсекаете бак. спускаете воздух с бака. откручиваете бак. накачиваете бак до 1,3
#7

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

bullet0823 писал(а): отсекаете бак. спускаете воздух с бака. откручиваете бак. накачиваете бак до 1,3
Понял. Это сделаю.
Нашёл-таки бак в котле, он за задней стенкой оказывается (ECO-4S)! И разбирать ничего не надо. Но вот какая штука. Давление в нём практически отсутствует. Манометр у меня с 0,5 начинается, так стрелка даже не дёргается. И практически не шипит, когда меряешь. Как быть? СО сейчас сливать как-то не с руки :D .
Да, а если доп. бак снять (как написали) и поставить обратно - в подводящей трубе ведь останется воздух (хоть она и короткая), это не страшно? Воздухоотводчика-то на этом куске трубы нет.
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение plehan »

Vladhol писал(а): СО сейчас сливать как-то не с руки
-у вас на котле не запорной арматуры ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение bullet0823 »

не страшно, где-нибудь выйдет воздух. дополнительного бака если хватает, котловой можно не трогать, ну или качнуть до 1,8
#10

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

plehan писал(а): у вас на котле не запорной арматуры ?
Запорная арматура есть, конечно. Тогда как правильно накачать бак, который в котле? Если даже всё отсечь - надо же сбросить давление в котле? А как? Вроде там есть сливной кран - им и сбрасывать? А нельзя просто тупо, ничего не выключая, подкачать бак (котловой). Ну хоть до лета...

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
bullet0823 писал(а): ну или качнуть до 1,8
Ничего не отключая и не сбрасывая давление?
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение plehan »

bullet0823 писал(а): до 1,8
- зачем так много ? Грубо в системе нужно держать тогда 2-2.1 бар !
Vladhol писал(а): Тогда как правильно накачать бак,
- у вас фильтр косой есть , вот через него и слейте только с котла !
Vladhol писал(а): Ничего не отключая и не сбрасывая давление?
- только сливая и не надо там 1.8 бар !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

plehan писал(а): только сливая и не надо там 1.8 бар
Как Вы писали - 0,85 бар? Не очень понял только, что такое косой фильтр.
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение plehan »

Vladhol писал(а): что такое косой фильтр.
-http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_ ... t192n.html
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

Понял, спасибо. Действительно, есть такой. И последнее. Можно ли пока оставить как есть? До лучших времён (и по погоде, и по состоянию). Просто мы с супругой гриппуем, я на излёте, она на пике. Я не спец, поэтому и спрашиваю - больше не у кого - ничего плохого не произойдёт, если пока не трогать?
Ещё раз всем спасибо!
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение plehan »

Vladhol писал(а): И последнее. Можно ли пока оставить как есть? До лучших времён
- нет ,заплатите и пусть вам сделают , подпитка убьет ваш котел !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

Вот ещё такое наблюдение. Если раньше открыл подпитку, стрелка постепенно двигается вверх, закрыл краник, и стрелка на манометре чуть назад отыгрывала, то сейчас открыл, стрелка сразу вверх, сделал 1,5, закрыл - стрелка сразу вниз, почти в прежнее положение, пришлось несколько раз открывать-закрывать, стрелка каждый раз очень шустро туда-сюда дёргается. В конце концов сделал требуемое давление, закрыл краник. Это о чём-нибудь говорит?
#17

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение bullet0823 »

Vladhol писал(а): Это о чём-нибудь говорит?
о том, что вы расшир бак накачали
#18

Автор темы
Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Падение давления в отоплении

Сообщение Vladhol »

Нет, который в баке, там практически ноль, во внешнем как и было примерно 0,8!
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Bahus »

Это как раз и говорит о том, что воздушные камеры баков пусты.
Надо качать, но чтобы не было подпора с водяной части. Если у вас 0.8 на неслитом баке, тогда без подпора там нет ни фига. Ноль целых фиг десятых.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Максим Т
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 16:25
Мой котел: BAXI eco 4s 24 f

Падение давления в отоплении

Сообщение Максим Т »

Здравствуйте. У меня падает давление в СО с рабочего 1-1,5 бар до 0,5 бар(отключается). Визуально осмотрел СО и утечек не выявил, стравливал воздух раз 5, но давление почему то падает. В чем может быть причина? взаимосвязаны ли контуры ГВС и СО, может по ГВС какие то утечки надо искать? Или может в котле что то надо посмотреть?
#21
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение BAXI-Ural »

Максим Т писал(а): стравливал воздух раз 5
Где??
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#22

Максим Т
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 16:25
Мой котел: BAXI eco 4s 24 f

Падение давления в отоплении

Сообщение Максим Т »

Стравливал воздух по всем батареям, расширительного бака у меня нет.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Сервисмэн сказал ищите утечку
#23

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Падение давления в отоплении

Сообщение Игорь-2 »

Максим Т писал(а): расширительного бака у меня нет
Он в вашем котле внутри есть..
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Bahus »

Чертеж смотрите. На верхней полке форума есть раздел service. Там вколотите свой серийник - вам будет счастье в виде чертежа. Бак сзади - круглый такой - здороооовыыыыый.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

bkorneev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 23:46
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 310 fi

Падение давления в отоплении

Сообщение bkorneev »

BAXI-Ural, добрый вечер. Подскажите пжл, может ли падать давление в СО если протечек нет... испаряться вода не может... верно? Расшерительный бак менял, старый пробежал... не уж то опять расширительный бачок? Падает давление постепенно недели за 3-4 на 0,5 . Примерно. Какие предположения, ? Заранее благодарен.
#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Падение давления в отоплении

Сообщение plehan »

bkorneev писал(а): испаряться вода не может
- может и так делает , на месте протечки появляется нарост в виде соли . Если только не стык в стяжке !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): может и так делает
Ну это уже не в системе же, верно ;)
Ищите утечку. Чудес не бывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28

bkorneev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 23:46
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 310 fi

Падение давления в отоплении

Сообщение bkorneev »

Т.е . Варианта 2... либо утечка снаружи, либо расширительный бак... верно?
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падение давления в отоплении

Сообщение Bahus »

Вариант только один.

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если был бы пустой бак - у вас утечка была бы из аварийного клапана (при превышении пределов расширения теплоносителя). Вы бы её точно заметили бы. Кроме того, бак же вы меняли недавно, так?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Понижение мощности котла на отоплении
    6 Ответы
    751 Просмотры
    Последнее сообщение karshv
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
    VladimirG » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы