Страница 1 из 2

Падение давления в отоплении

Добавлено: 04 фев 2017, 18:13
Vladhol
Здравствуйте. Какое падение давления в СО может считаться нормой? Если вообще это может быть нормой. У меня падает примерно 0,5 атм. за две недели, может чуть больше. В общем, почти весь зелёный сектор на манометре. СО достаточно сложная, тёплые полы на двух этажах, с собственными смесительными узлами, гидрострелка... Автоматических воздухоотводчиков 3 шт. - может ли по чуть через них уходить?Глазами утечку найти не могу. Может, есть какие-то методы, ну вроде каких-то цветных жидкостей? Или "забить" на это?
Всем спасибо.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 04 фев 2017, 19:25
alish65
Если у вас дополнительный расширительный бак,проверить давление в нём-давление должно быть на 0.3-0,4 меньше рабочего и заодно проверить расш. бак котла.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 12:45
Vladhol
А проверить расширительный бак котла - это тоже проверить в нём давление? Сколько должно быть?
Дополнительный бак есть, сейчас пойду мерять в нём давление.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 12:49
plehan
Vladhol писал(а): Сколько должно быть?
-0.85 бар во всех!

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 13:36
Игорь-2
Vladhol писал(а): сейчас пойду мерять в нём давление
Давление в баке нужно смотреть при отсутствии давления в СО, иначе бестолку...

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 13:52
Vladhol
Игорь-2 писал(а): Давление в баке нужно смотреть при отсутствии давления в СО
А можно же отсечь краном? У меня есть кран перед расшир. баком. Бак 8 л., на нём давление (не отключённом) около 0,8, но на самом баке написано 1,5...2,0 атм. В котле расшир. бака не увидел :( - дебил. Посмотрел документацию - написано, что есть. пойду опять смотреть...

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 13:56
bullet0823
отсекаете бак. спускаете воздух с бака. откручиваете бак. накачиваете бак до 1,3

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:07
Vladhol
bullet0823 писал(а): отсекаете бак. спускаете воздух с бака. откручиваете бак. накачиваете бак до 1,3
Понял. Это сделаю.
Нашёл-таки бак в котле, он за задней стенкой оказывается (ECO-4S)! И разбирать ничего не надо. Но вот какая штука. Давление в нём практически отсутствует. Манометр у меня с 0,5 начинается, так стрелка даже не дёргается. И практически не шипит, когда меряешь. Как быть? СО сейчас сливать как-то не с руки :D .
Да, а если доп. бак снять (как написали) и поставить обратно - в подводящей трубе ведь останется воздух (хоть она и короткая), это не страшно? Воздухоотводчика-то на этом куске трубы нет.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:15
plehan
Vladhol писал(а): СО сейчас сливать как-то не с руки
-у вас на котле не запорной арматуры ?

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:16
bullet0823
не страшно, где-нибудь выйдет воздух. дополнительного бака если хватает, котловой можно не трогать, ну или качнуть до 1,8

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:23
Vladhol
plehan писал(а): у вас на котле не запорной арматуры ?
Запорная арматура есть, конечно. Тогда как правильно накачать бак, который в котле? Если даже всё отсечь - надо же сбросить давление в котле? А как? Вроде там есть сливной кран - им и сбрасывать? А нельзя просто тупо, ничего не выключая, подкачать бак (котловой). Ну хоть до лета...

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
bullet0823 писал(а): ну или качнуть до 1,8
Ничего не отключая и не сбрасывая давление?

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:26
plehan
bullet0823 писал(а): до 1,8
- зачем так много ? Грубо в системе нужно держать тогда 2-2.1 бар !
Vladhol писал(а): Тогда как правильно накачать бак,
- у вас фильтр косой есть , вот через него и слейте только с котла !
Vladhol писал(а): Ничего не отключая и не сбрасывая давление?
- только сливая и не надо там 1.8 бар !

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:36
Vladhol
plehan писал(а): только сливая и не надо там 1.8 бар
Как Вы писали - 0,85 бар? Не очень понял только, что такое косой фильтр.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:41
plehan
Vladhol писал(а): что такое косой фильтр.
-http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_ ... t192n.html

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:48
Vladhol
Понял, спасибо. Действительно, есть такой. И последнее. Можно ли пока оставить как есть? До лучших времён (и по погоде, и по состоянию). Просто мы с супругой гриппуем, я на излёте, она на пике. Я не спец, поэтому и спрашиваю - больше не у кого - ничего плохого не произойдёт, если пока не трогать?
Ещё раз всем спасибо!

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 14:51
plehan
Vladhol писал(а): И последнее. Можно ли пока оставить как есть? До лучших времён
- нет ,заплатите и пусть вам сделают , подпитка убьет ваш котел !

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 17:16
Vladhol
Вот ещё такое наблюдение. Если раньше открыл подпитку, стрелка постепенно двигается вверх, закрыл краник, и стрелка на манометре чуть назад отыгрывала, то сейчас открыл, стрелка сразу вверх, сделал 1,5, закрыл - стрелка сразу вниз, почти в прежнее положение, пришлось несколько раз открывать-закрывать, стрелка каждый раз очень шустро туда-сюда дёргается. В конце концов сделал требуемое давление, закрыл краник. Это о чём-нибудь говорит?

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 17:36
bullet0823
Vladhol писал(а): Это о чём-нибудь говорит?
о том, что вы расшир бак накачали

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 17:41
Vladhol
Нет, который в баке, там практически ноль, во внешнем как и было примерно 0,8!

Падение давления в отоплении

Добавлено: 05 фев 2017, 20:09
Bahus
Это как раз и говорит о том, что воздушные камеры баков пусты.
Надо качать, но чтобы не было подпора с водяной части. Если у вас 0.8 на неслитом баке, тогда без подпора там нет ни фига. Ноль целых фиг десятых.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 23 окт 2017, 16:42
Максим Т
Здравствуйте. У меня падает давление в СО с рабочего 1-1,5 бар до 0,5 бар(отключается). Визуально осмотрел СО и утечек не выявил, стравливал воздух раз 5, но давление почему то падает. В чем может быть причина? взаимосвязаны ли контуры ГВС и СО, может по ГВС какие то утечки надо искать? Или может в котле что то надо посмотреть?

Падение давления в отоплении

Добавлено: 23 окт 2017, 16:48
BAXI-Ural
Максим Т писал(а): стравливал воздух раз 5
Где??

Падение давления в отоплении

Добавлено: 24 окт 2017, 19:11
Максим Т
Стравливал воздух по всем батареям, расширительного бака у меня нет.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Сервисмэн сказал ищите утечку

Падение давления в отоплении

Добавлено: 24 окт 2017, 19:35
Игорь-2
Максим Т писал(а): расширительного бака у меня нет
Он в вашем котле внутри есть..

Падение давления в отоплении

Добавлено: 24 окт 2017, 21:33
Bahus
Чертеж смотрите. На верхней полке форума есть раздел service. Там вколотите свой серийник - вам будет счастье в виде чертежа. Бак сзади - круглый такой - здороооовыыыыый.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 14 ноя 2017, 00:31
bkorneev
BAXI-Ural, добрый вечер. Подскажите пжл, может ли падать давление в СО если протечек нет... испаряться вода не может... верно? Расшерительный бак менял, старый пробежал... не уж то опять расширительный бачок? Падает давление постепенно недели за 3-4 на 0,5 . Примерно. Какие предположения, ? Заранее благодарен.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 14 ноя 2017, 00:35
plehan
bkorneev писал(а): испаряться вода не может
- может и так делает , на месте протечки появляется нарост в виде соли . Если только не стык в стяжке !

Падение давления в отоплении

Добавлено: 14 ноя 2017, 10:09
Bahus
plehan писал(а): может и так делает
Ну это уже не в системе же, верно ;)
Ищите утечку. Чудес не бывает.

Падение давления в отоплении

Добавлено: 14 ноя 2017, 11:20
bkorneev
Т.е . Варианта 2... либо утечка снаружи, либо расширительный бак... верно?

Падение давления в отоплении

Добавлено: 14 ноя 2017, 12:51
Bahus
Вариант только один.

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если был бы пустой бак - у вас утечка была бы из аварийного клапана (при превышении пределов расширения теплоносителя). Вы бы её точно заметили бы. Кроме того, бак же вы меняли недавно, так?