Перенос встроенного насоса duo-tec
Перенос встроенного насоса duo-tec
Котёл (Baxi LUNA Duo-tec 40) весит на кухне (объединена с гостиной), основной источник шума - его встроенный насос. Вопрос: можно ли "перенести" насос котла? Вся обвязка в подвале, поэтому, казалось бы, можно поставить такой же точно насос там, соединить его проводом с котлом, а встроенный насос отключить. Котёл штатно поддерживает такую "замену" насосов? Кто-либо так делал? Какие есть не очевидные нюансы?
Не до конца уверен, но есть ощущение, что звук самой горелки тише, чем насоса. Проверить сложно, т.к. либо работает только насос, либо насос+горелка, а вот только горелку не погоняешь... Но факт, что если выключить контур отопления, оставив лишь нагрев воды, то в комнате ощутимо тише, хотя котёл и убран в шкаф (не полностью герметичный, разумеется).
Не до конца уверен, но есть ощущение, что звук самой горелки тише, чем насоса. Проверить сложно, т.к. либо работает только насос, либо насос+горелка, а вот только горелку не погоняешь... Но факт, что если выключить контур отопления, оставив лишь нагрев воды, то в комнате ощутимо тише, хотя котёл и убран в шкаф (не полностью герметичный, разумеется).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Перенос встроенного насоса duo-tec
А почему у вас он шумит ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Перенос встроенного насоса duo-tec
Спешу вас расстроить. Во время приготовления ГВС насос тоже работает.
И да. Шуметь он не должен вообще. Видимо он у вас фигней забился, либо это вообще не он шумит.
Перенести не получится - как раз из-за ГВС. Смотрите гидравлическую схему в инструкции.
И да. Шуметь он не должен вообще. Видимо он у вас фигней забился, либо это вообще не он шумит.
Перенести не получится - как раз из-за ГВС. Смотрите гидравлическую схему в инструкции.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Перенос встроенного насоса duo-tec
Он у всех шумит, беззвучно техника только в вакууме работаетplehan писал(а): А почему у вас он шумит ?
Про ГВС я имел в виду, что это равносильно тому (при отсутствии водоразбора), чтобы его выключить. Вот у соседей котел (другой), стоящий в таком же точно помещении практически не слышно.
Если фигней забился, самостоятельно почистить можно?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Перенос встроенного насоса duo-tec
-qBot писал(а): н у всех шумит, беззвучно техника только в вакууме работает
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Перенос встроенного насоса duo-tec
Не понял, что вас рассмешило? На выбор есть:
1. Нераспространение звука в вакууме.
2. Отсутствие насосов с уровнем шума 0 дБ.
Надо полагать, самоирония
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Перенос встроенного насоса duo-tec
Я если писать ( спрашивать ) начну,опять обвинять будут, что подъ..... или еще чего , а на деле окажется что косяки самих владельцев или криворуких монтажников ,есть конечно 1% что это брак !
А что смешно -
А что смешно -
- насосы с мокрым ротором в штатном режиме работают так тихо ,что в свое время грунфос выпускал магнитик ,чтобы определить работает насос или нет , а вы несете чушь про всех !qBot писал(а): Он у всех шумит
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Перенос встроенного насоса duo-tec
Да-да, подтверждаю. У меня их в котельной 4 штуки работает - тишина полная, если горелка молчит...plehan писал(а): насосы с мокрым ротором в штатном режиме работают так тихо
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Перенос встроенного насоса duo-tec
У меня надежда появилась раздобыть этот магнитик , а то иногда зайдешь и думаешь работает он или нет
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Перенос встроенного насоса duo-tec
Ну ок, пусть не насос шумит, но шум от котла (когда горелка не работает) всё равно есть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Перенос встроенного насоса duo-tec
Это какой-такой? Писк процессора?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Перенос встроенного насоса duo-tec
Нет, не высокочастотный. Сниму на видео потом звук - "покажу", если на записи будет слышно...Bahus писал(а): Это какой-такой? Писк процессора?
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
- Откуда: Санкт- Петербург
- Поблагодарили: 4 раза
Перенос встроенного насоса duo-tec
Магнитик покажет только наличие переменного магнитного поля, но не работу насоса (не вращение ротора). При закисшем роторе магнитик тоже вращается.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Перенос встроенного насоса duo-tec
- так это нонсенс, пред пуском СО проводиться наладка проверка всех агрегатов ,откручивается пробка и вручную проворачивается вал , а чтобы заклинил в работе в нормально СО я не встречал . Ну может если нонейм насос какой нибудь !a3-63 писал(а): При закисшем роторе магнитик тоже вращается.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Перенос встроенного насоса duo-tec
Что бы тут кто ни умничал с умным видом, а насос шумит. Вчера делали ТО котлу + меняли сдохшую плату (3.5 лет проработал), специалист по котлам подтвердил, что шум, который в режиме циркуляции линии отопления у котла имеется, это насос.
Отсюда вопрос: а нужен ли этот насос вообще, если у меня от гидрострелки на каждой из 3 линий отопления (ТП, Радиаторы, бойлер) стоят свои насосы? Его же можно просто отключить, выдернув клеммы. У котла, как я понимаю, этот насос только на контур отопления же и с ГВС никак не связан?
Либо, вместо отключения просто задать ему минимальное время постциркуляции в режиме отопления.
Отсюда вопрос: а нужен ли этот насос вообще, если у меня от гидрострелки на каждой из 3 линий отопления (ТП, Радиаторы, бойлер) стоят свои насосы? Его же можно просто отключить, выдернув клеммы. У котла, как я понимаю, этот насос только на контур отопления же и с ГВС никак не связан?
Либо, вместо отключения просто задать ему минимальное время постциркуляции в режиме отопления.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Перенос встроенного насоса duo-tec
А кто же гидрострелку теплоносителем будет загружать? А кто будет при ГВС теплоноситель из первичного во вторичный теплообменник гнать? Не. Нельзя его отключать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Перенос встроенного насоса duo-tec
Ок. Отключать совсем нельзя. Но можно ли свести к минимуму время его работы? Постциркуляцию в P17 выставил на мин - 1 мин, а он работает все время, без остановки. Так и должно быть?
Имеет ли смысл пытаться заменить насос на другой, более тихий? Какой именно вообще насос там стоит?
Имеет ли смысл пытаться заменить насос на другой, более тихий? Какой именно вообще насос там стоит?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Перенос встроенного насоса duo-tec
От штатного шума никуда не деться...только котел в шкаф с шумкой
Отправлено спустя 49 секунд:
Вариант с временным отключением в таком случае думаю не выход ..
Отправлено спустя 49 секунд:
Вариант с временным отключением в таком случае думаю не выход ..
Перенос встроенного насоса duo-tec
Он итак стоит в кухонном шкафу, но шкаф не герметичен - 2 дверцы, между ними зазор + вырез сверху, чтобы до расширительного бака добраться + вырез под дымоход.
Можно конечно все это шумкой заделать - место есть, но греться же будет, не критично ли это? Итак там теперь от Baxi стабилизатора тепло очень...
Можно конечно все это шумкой заделать - место есть, но греться же будет, не критично ли это? Итак там теперь от Baxi стабилизатора тепло очень...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Перенос встроенного насоса duo-tec
Тут только пробовать по месту..если стенка наружная там то в герметичном шкафу не должно быть горячо
Перенос встроенного насоса duo-tec
Стенка с соседом, таунхаус) а при какой температуре окружающей среды вообще котлу норм?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Перенос встроенного насоса duo-tec
надо инструкцию смотреть...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
либо как вариант - рассмотреть вопрос с бойлером в том техническом помещении и тогда насос можно перенести туда же...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
либо как вариант - рассмотреть вопрос с бойлером в том техническом помещении и тогда насос можно перенести туда же...
Перенос встроенного насоса duo-tec
Так вот тема-то с того и началась - можно ли насос вынести куда-либо вне котла... как я понял - нет. Так-то я в подвал убрал его, где вся обвязка (гидрострелка, бойлер и т.д.).
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
По принципиальной "схеме котла" что-то изменится, если насос вынести вне корпуса и поставить так же на отопление, как он и сейчас стоит?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Перенос встроенного насоса duo-tec
если ГВС прямо из котла идет то нельзя, только переделка на бойлер, как уже сказал выше...бойлер поставить внизу или в тех помещении туда же установить насос для котла...внутренний насос отключить...
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
надо еще по схеме глянуть что там с байпасом в котле...при необходимости заглушить...
Отправлено спустя 31 секунду:
я просто с этими котлами не работал - не знаю устройство...
Отправлено спустя 23 секунды:
теоретически с оговорками конечно можно перенести насос...
Отправлено спустя 35 секунд:
а практически смотреть устройство и думать как это сделать уже на месте...
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
надо еще по схеме глянуть что там с байпасом в котле...при необходимости заглушить...
Отправлено спустя 31 секунду:
я просто с этими котлами не работал - не знаю устройство...
Отправлено спустя 23 секунды:
теоретически с оговорками конечно можно перенести насос...
Отправлено спустя 35 секунд:
а практически смотреть устройство и думать как это сделать уже на месте...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 3269 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2331 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 900 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 0 Ответы
- 621 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей