Аварийная группа БКН

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение Olegbez »

Немного не доходит до меня такой момент. При монтаже БКН, всегда ставим на него расширит.бак с предзакаченным воздухом 3 атм. + сбросной клапан 6 бар. Вроде понятно написано в книге по БКН ELbi. Теперь стали продавать и монтировать бойлеры другой фирмы, в настенных исполнения они дают только клапан обратный и он же предохранительный на вход холодной воды, и речи о расширительном баке вообще не ведут, и тут я подумал а надо ли вообще РБ ставить на бойлеры, или клапан предохранительный пусть всю работу берет на себя. Что думаете?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Аварийная группа БКН

Сообщение RADAR »

думаю надо, большие перепады давления наверняка не радуют бойлер..а может в некоторых бойлерах хватает воздушной прослойки.. :?
#2
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение Olegbez »

Elbi-вская книга говорит подбирай бак 1л.бака на 10 л. бак бойлера и заряжай 3 атм., так делаем не задумываясь почему именно 3, и знаешь я заметил что баки на бойлерах долго не живут - мембраны 1-2 сезона и рвутся. А эти новые SUNsystem дают клапан сбросной на 8 бар, это же афигенное давление срабатывания, не пойму.
Вижу где запускаем котлы, в основном ставят только стравливающий клапан, без бака.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Аварийная группа БКН

Сообщение RADAR »

я заметил, что эмалированные бойлера без баков долго не живут..а например вайлантовские бойлера идут с группой безопасности на 10бар..
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение Bahus »

Ну вот смотрите:
К комбику (80 л нерж) бак идет как опция.
На UB (80 и 120 л) тоже.
Нувола 3 B40 (60 л эмаль) тоже изначально без бака. Во всех случаях предлагаются двухлитровые. И ведь редкий случай, когда кто-либо ставит.
Тоже самое с ЭВН. 100500 штук по городам и весям установлены. От 15 до 100 литров. Кроме аварийника в комплекте и нет ни шиша. И никому в голову не приходит РБ ставить. А ЭВН-то и до 80°С кочегарят.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение BAXI-Ural »

В баках практически всегда под самой верхней крышкой есть воздушная прослойка, она частично играет роль РБ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение Olegbez »

BAXI-Ural писал(а):В баках практически всегда под самой верхней крышкой есть воздушная прослойка, она частично играет роль РБ...
У Элби на отверстии сверху стоит надпись Auto Air Vent (сбросник воздуха рекомендуют туда ставить)
#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Аварийная группа БКН

Сообщение Игорь-2 »

Да нужен бак по-любому.. Надеяться на воздух в самом бойлере - лотерея - есть/нет, хватит/не хватит... А предохранительный на то и предохранительный, чтобы срабатывать в самом критическом случае, предотвратив взрыв самого бойлера.. Можно обойтись без бака, не ставя перед бойлером обратный клапан - все в систему просто выдавит, но это уже совсем другая история с другими последствиями..
#8
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение Olegbez »

Игорь-2 писал(а):Да нужен бак по-любому.. Надеяться на воздух в самом бойлере - лотерея - есть/нет, хватит/не хватит... А предохранительный на то и предохранительный, чтобы срабатывать в самом критическом случае, предотвратив взрыв самого бойлера.. Можно обойтись без бака, не ставя перед бойлером обратный клапан - все в систему просто выдавит, но это уже совсем другая история с другими последствиями..
Сейчас были на обекте где стоит навесной бкн, поставили на вход хв родной клапан, так с него уже неделю капает, как объяснишь клиенту что это норма, решили бак поставить.
#9

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Аварийная группа БКН

Сообщение Игорь-2 »

Olegbez писал(а):
Игорь-2 писал(а):Да нужен бак по-любому.. Надеяться на воздух в самом бойлере - лотерея - есть/нет, хватит/не хватит... А предохранительный на то и предохранительный, чтобы срабатывать в самом критическом случае, предотвратив взрыв самого бойлера.. Можно обойтись без бака, не ставя перед бойлером обратный клапан - все в систему просто выдавит, но это уже совсем другая история с другими последствиями..
Сейчас были на обекте где стоит навесной бкн, поставили на вход хв родной клапан, так с него уже неделю капает, как объяснишь клиенту что это норма, решили бак поставить.
Правильно решили, т.к. постоянно подкапывающий клапан, ИХМО, это совсем не норма - значит давление на пределе. А предел этот у клапана равен или недалеко от предела самого бойлера...
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Аварийная группа БКН

Сообщение plehan »

Он нужен ! Есть требование к Р/Б, но вот обязательного наличия я не нашел ! Думаю на сайте есть ВВшники подскажут ! Ведь требования оснащать Р/Б для накопительного элект. бойлера нет, я не видел такого требования !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Аварийная группа БКН

Сообщение Olegbez »

В электрическом никто не ставит хотя там те же процессы, та же вода.
Из книги
Изображение
#12

Vladhol
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:36
Откуда: Малоярославец
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 65

Аварийная группа БКН

Сообщение Vladhol »

Вот я тут про свой опыт рассказываю, как раз в тему...
viewtopic.php?f=32&t=6859
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1817 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    1314 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    994 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus