Способы устранения шума трехходового в системе с доп. насосом

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
Demetrivs17
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 10:47
Мой котел: baxi nuvola 3

Способы устранения шума трехходового в системе с доп. насосом

Сообщение Demetrivs17 »

Добрый день!

Коротко предыстория: система собрана на основе котла Nuvola 3, гвс+теплый пол в одном контуре с радиаторами второго и третьего этажей, изначально не работала (радиаторы еле грели, теплый пол не работал вообще) для устранения проблемы установлен доп. насос на обратку - пол прогрелся, радиаторы заработали как положено.
Появился шум трехходового клапана при включении гвс (одновременно с отоплением). Разные специалисты предлагают три разных варианта решения проблемы:
1) установка реле давления для управления работой насоса - логика примерно такая - при включении гвс давление падает, насос тянущий обратку отключается - шума нет;
2) читал на форуме про какую-то волшебную коммутационную плату которую ставим в котел вместо штатной (или вместе с ней) которая регулирует работу котла (источник не укажу, не смог найти повторно, но здесь же на форуме видел)
3) установка гидравлического разделителя - так и не понял что за зверь, и куда он устанавливается.

Объясните пожалуйста чайнику какой вариант правильный, и по третьему варианту, если можно на пальцах - а то как говорится #ягуманитарий

Очень буду признателен!
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Способы устранения шума трехходового в системе с доп. насосом

Сообщение plehan »

Demetrivs17 писал(а): 3) установка гидравлического разделителя - так и не понял что за зверь, и куда он устанавливается.
- можно купить готовое решение или рассчитать и сделать самому ! Где искать ,типовые гидравлические схемы !
А вообще Г/Р это пол беды , надо вашу систему исправлять комплексно , то что еще можно !
ТП - это не просто прогрелись полы !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Demetrivs17
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 10:47
Мой котел: baxi nuvola 3

Способы устранения шума трехходового в системе с доп. насосом

Сообщение Demetrivs17 »

Сам собирать точно не стану. Систему надо посмотреть, кто спорит - изначально все внешне было собрано как на картинке в учебнике, но не работало, второй спец мне ее немного неканонически переделал, вроде отопление заработало, но как-то криво.
Можете кого-нибудь порекомендовать в Москве?
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение котла к коллетору без доп. насоса
    AlexNord » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1341 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    423 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей