eco5compact 24. замена насоса
eco5compact 24. замена насоса
подскажите, кто может. Хочу поменять встроенный насос wilo intbxsl 15/5-1, на насос с большим напором, какой другой насос туда подойдет, не меняя улитку. Нужен напор 7 или 6. Спасибо
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
eco5compact 24. замена насоса
- а получите ли с учетом сопротивления котла ?shlets писал(а): Нужен напор 7 или 6.
Может лучше гидравлический разделитель ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
eco5compact 24. замена насоса
негде поставить гидрострелку, все спрятано в стену, котел на кухне. У меня 130 м2 теплых полов и расход получается с этим насосом 0.5 литра/мин
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
eco5compact 24. замена насоса
- а надо . Маленькую от мейбес, в ящик залезет . Надо только чуток помучиться .shlets писал(а): негде поставить гидрострелку,
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
eco5compact 24. замена насоса
Намекают на то, что другую бошку в котел не поставить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-