Как выгнать воздух из контура БКН?

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Здравствуйте! Котёл одноконтурный Luna 3 Comfort и БКН дражице подключён через встроенный трёхходовой клапан котла. Как выгнать воздух из контура БКН? На отопление работает нормально. А по контуру БКН гоняет воздух.
#1

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Alex_Kovy »

А воздухоотводчик на кольцо БКН ставить не нужно было в верхней точке?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#2

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Андрей59 »

Alex_Kovy писал(а):А воздухоотводчик на кольцо БКН ставить не нужно было в верхней точке?
А его разве нет на насосе котла?

Речь о контуре змеевика БКН? или о контуре ГВС БКН?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение RADAR »

тот, что на насосе котла - выпускает воздух с насоса котла..со змеевика бойлера нужен свой..иначе никак.. :)
#4

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Воздух в котловом контуре. Должен стравливаться через воздухоотводчик на насосе в котле, но этого не происходит. Воздух гоняется по кругу из котла в бойлер и обратно. При попадании в теплообменник мощность пламени горелки снижается. Если воздух не задержался там, то пламя опять выходит на максимум. Если воздух завис в теплообменнике котёл выключается. При работе на контур отопления такой проблемы нет.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Котёл проработал зиму на отопление без проблем. В июне подключил бойлер. Месяц всё работало нормально. Потом появился воздух в контуре котёл-змеевик бойлера. Утечек не было, давление в системе не падало.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Starik »

Если появился воздух, значит не герметично собран контур, может даже по штоку шарового крана подсасывать (как вариант).
Надо выключить котел и перезаполнить контур. Если установлены краны на подаче и обратке контура бойлера, то перекрыть подачу, за краном обратки раскрутить соединение, но не полностью, а так, чтобы полилась вода (воду, естественно, собирать). Потом потихоньку приоткрыть кран подачи и подпиткой не давать давлению в ноль упасть. Воздух должно выдавить (не быстро).
#6

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

]Starik], спасибо за совет! У меня обратка контура БКН врезана перед котлом в обратку контура отопления. Сделал как было указано в инструкции к котлу. И получается, что обратка контура БКН связана с обратной контура отопления. Кран конечно на врезке я поставил. Позже выложу фото для ясности.

Отправлено спустя 26 минут 56 секунд:
Фото до установки бойлера

Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Всё очень компактно. Расстояния минимальны.
Вложения
image.jpeg
image.jpeg
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Starik »

Не очень хорошо видно, возле пола, где обратка БКН, там ниже кран обратки отопления?
Для перезаполнения контура бойлера, надо исключить систему отопления (перекрыть все краны), иначе очень много воды уйдет на пролив. Я бы кран обратки бойлера закрыл и раскрутил соединение перед краном (экран из полторашки вырезал, чтобы воду собирать со всех сторон). Но там без фанатизма можно очень маленькую течь организовать и выдавливать подпиткой. Должно получиться, подпитка на вторичный теплообменник приходит, трехходовой можно не задействовать (т.е. не включать котел), если я правильно понял схему котла.
К стати, а фильтр на обратке у тебя установлен (это я так, для профилактики, вопрос задал)?
Хотя, подпитка в обратку подключена, значит наоборот, на подаче надо течь организовать, только слабую и запастись терпением.
P.S. А воздухоотводчик после монтажа поворачивали (в инструкции есть, как его "актирвировать"), а то, может он закрыт.
#8

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Возле пола кран слива системы - нижняя точка. Труба обратки СО уходит влево. Фильтр на обратке стоит. Он на горизонтальном участке трубопровода обратке перед краном на котле. Котёл одноконтурный, теплообменник один.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Воздухоотводчик стоит в котле на насосе. Он работал при запуске отопления.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Систему отопления я смогу перекрыть только на подаче. Обратка общая.

Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
Присоединения к котлу
Вложения
image.jpeg
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Starik »

Придется непосредственно возле бойлера травить. Перекрывать подачу СО, на бойлере раскручивать подачу, пусть обраткой выдавливает. Других вариантов не вижу.
Воздухоотводчик проверь, найди в инструкции или тут семинарскую тетрадь скачай (кнопка "Аптечка" в шапке форума).
#10

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

В инструкции к котлу не описано каким образом проверить исправность воздухоотводчика насоса. Как его проверить?

Отправлено спустя 48 минут 6 секунд:
И какой размер шестигранника пробки на воздухоотводчике?
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Starik »

Крышка (колпачек) воздухоотводчика должна быть открыта на 1/4 - 1/2 оборота (это то, что я помню). Она пальцами крутится.
#12

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Я имел ввиду пробку жиклёра
Вложения
image.jpeg
#13

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Сегодня снял и почистил воздухоотводчик. Запустил котёл на отопление. Работает отлично. Но переключил на ГВС и опять прежняя проблема. Гоняет воздух по кругу. Воздухоотводчик не срабатывает. Закончилось остановкой котла и вышла ошибка 25 (воздух в системе).
Планирую врезать дополнительный воздухоотводчик на горизонтальном участке подачи в бойлер.
О результатах отпишусь.
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение plehan »

DAF писал(а):Планирую врезать дополнительный воздухоотводчик на горизонтальном участке подачи в бойлер
- лучше через тройник ,как буква h ,где на вершине воздухоотводчик .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Bahus »

Не. Как раз лучше на горизонтальном участке. Существует мнение, что так наиболее эффективно удаляется воздух.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Starik »

И систему надо очень медленно заполнять. ;)
#17

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Сегодня купил тройник и воздухоотводчик. Места для врезки впритык. Завтра займусь. Выложу фото и результат. При монтаже контура БКН надо было сразу ставить воздухоотводчик. Врежу, а там видно будет.

Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
В инструкции к воздухоотводчике рекомендуют устанавливать его в верхней точке как буква h. на горизонтальном участке неправильно, но у меня нет возможности через h, поэтому врежу на горизонтальном.
#18

Автор темы
DAF
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 23:47
Откуда: Коломна
Мой котел: Luna 3 Comfort

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение DAF »

Врезал воздухоотводчик. Один цикл нагрева бойлера - полёт нормальный. Больше не булькает.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Рекомендации по установке воздухоотводчика.
Вложения
30D46564-7042-42F3-898F-452F11749239.jpeg
1FA40513-10A1-45BD-96AF-78B5E04E3E0A.jpeg
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение RADAR »

Вариант хороший..
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Bahus »

Фигасе Фламка :) Чего они его в метр высотой не сделали.
Ну а по сути - в правильную сторону сразу копать начали. Изначально на петле воздухан должен быть, ибо котловой это ни о чем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение plehan »

При такой установке столкнулись с проблемой ,через взд.- отводчик подсасывало воздух в систему .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Bahus »

Объясните мне тупому - как в систему, в которой больше килограмма давление, может подсасывать воздух из среды в которой стандартное атмосферное давление. У меня, конечно, по физике тройка была, но не до такой же степени...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение plehan »

Bahus писал(а):Объясните мне тупому - как в систему, в которой больше килограмма давление, может подсасывать воздух из среды в которой стандартное атмосферное давление.
- скорость в трубе ,принцип пылесоса (инжекция ) в трубе пылесоса избыточное давление из банки сосет .Такой опыт описан

с 5 минуты
Близкое расстояние от насоса и большая скорость ,как только закрутили возд.- отводчики ситема 3 этажа перестала наполняться воздухом .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Bahus »

Посмотрел. Чтой-то мне кажется в ролике малость другие вводные. Во-первых там эксперимент сразу после инжектора (элеватора - хз) проводили. Плюс расход там такой нехилый сделали. Сомневаюсь, что на бытовой, грамотно смонтированной системе отопления такое можно сделать.
Короче колдунство какое-то великое и мне ни фига не понятное. :D
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение plehan »

Bahus писал(а):Плюс расход там такой нехилый сделали.
- скорость ,а не расход .
Bahus писал(а):Чтой-то мне кажется в ролике малость другие вводные.
- неважно вводные, процесс идет везде одинаково при достижении определенной скорости . При достижении определенной скорости образуется вакуум, зона с низким давление ,ниже атмосферного . Кавитация это тоже область с давлением ниже атмосферного .
Bahus писал(а): Сомневаюсь, что на бытовой, грамотно смонтированной системе отопления такое можно сделать.
- согласен ,но когда заказчику ( хороший знакомый ) было указано ,что нужно такой насос ,он сказал давай с запасом и купил на типоразмер больше ,возможно при таких обстоятельствах и совпадении проявился данный процесс .
Последний раз редактировалось plehan 15 авг 2018, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Starik »

Думаю и себе такой девайс поставить перед змеевиком в ванной. :D
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение plehan »

Starik писал(а):девайс поставить перед змеевиком в ванной.
- чем маевкий не устраивает ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение Bahus »

plehan писал(а):скорость ,а не расход
В данном случае это зависимые одна от другой величины.
plehan писал(а):сказал давай с запасом и купил на типоразмер больше
Сережа маладетс (с) КВН
plehan писал(а):чем маевкий не устраивает
Да обычный малый типа Валтека или Итапа поставить. Ивсё. Огонь. Можно и ручной, конечно. Но уж больно они говёные пошли. Из комплекта с пробками достаешь (итальянский комплект). Пробки заебца, Маевский можно на помойке лучше найти. Да, так как-то.......
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Как выгнать воздух из контура БКН?

Сообщение plehan »

Bahus писал(а):Да, так как-то.
- бренды никто не отменял . У меня стоят на центральном маевские от Джакомини с барашком ,проблем нет, уже 10 лет .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1819 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    1315 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей