Подача ГВС на расстояние от котла.

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
Юрий П
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 14:44
Откуда: Вязьма, Смоленская обл, Россия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT
Благодарил (а): 4 раза

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Юрий П »

Котёл BAXI NUVOLA 3 COMFORT. Требуется подать горячую воду на расстояние 25 метров. Требуется ли дополнительный насос (оборудование)?
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Steamboy »

Юрий П писал(а): 14 апр 2020, 14:52 Требуется ли дополнительный насос (оборудование)?
однозначно требуется цирк насос. Я у себя установил на меньшее расстояние
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10270
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Bahus »

Нужно организовать линию рециркуляции. На ней нужен насос. Подключение к котлу можно заводское купить, Можно самостоятельно изготовить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Юрий П
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 14:44
Откуда: Вязьма, Смоленская обл, Россия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT
Благодарил (а): 4 раза

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Юрий П »

...Подключение к котлу можно заводское купить... Сносочку (артикул) можно?

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Спасибо. Нашёл:KHG71402271
#4

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Steamboy »

Юрий П писал(а): 14 апр 2020, 16:24 Сносочку (артикул) можно?
дешевле будет самому сделать контур рециркуляции и насос тот же купить.

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Steamboy писал(а): 14 апр 2020, 20:35KHG71402271
один тройник либо валтек либо из п/п
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#5

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение log-win »

И насос на рециркуляцию я бы взял грюнфос бронзовый с таймером , специальный для гвс.
В гвс много кислорода , и обычные не бронзовые насосы быстро умирают. А таймер поможит сэкономить на газе, потери тепла. Ведь не всегда нужна рециркуляция.
#6

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Steamboy »

log-win писал(а): 15 апр 2020, 08:11 А таймер поможит сэкономить на газе, потери тепла. Ведь не всегда нужна рециркуляция.
Согласен с Вами.
Я подключил насос через простой розеточный таймер с Алишки. Ночью ГВС не нужно.

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Steamboy писал(а): 15 апр 2020, 10:47 сэкономить на газе, потери тепла
Так же я утеплил всю п/п трубу рециркуляции и все металлические шаровые краники и прочие металлические фасонные детали.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#7

Автор темы
Юрий П
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 14:44
Откуда: Вязьма, Смоленская обл, Россия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT
Благодарил (а): 4 раза

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Юрий П »

Рециркуляция нужна для ГВС бани на расстоянии 25 м. от котла. Существует ли насос для рециркуляции, который включается при открытии крана ГВС?
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Steamboy »

Steamboy писал(а): 15 апр 2020, 10:49 Существует ли насос для рециркуляции, который включается при открытии крана ГВС?
Дело все в том, что нет смысла от такой автоматики, так как при открытии крана и грамотной гидравлической обвязки насоса ГВС, насос автоматически "выключается" из циркуляции ГВС, хоть и ротор его вращается.
Во-вторых, если Вы все же поставите такую автоматику, что бы она запускала насос ГВС, то толку не будет так как Вы получите слив холодной воды из трубы длиной 25 метров и это ничем не отличается от работы двухконтурного котла в режиме ГВС на трубу длиной 25 метров.
В-третьих, не путайте и не вводите себя в заблуждение, что горячая вода текущая из смесителя при открытии крана не должна течь через циркуляционный насос. Точки горячего водоразбора должны быть между всасом циркуляционного насоса и выходым патрубком горячей воды из бойлера котла.
В-четвертых, легче в бане поставить электробойлер и там обвязать его циркнасосом.
Смотрите в нэте как вещать цирк насос на БКН.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10270
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Bahus »

Столько разговора развели из-за такого пустяка.
Рециркуляция - обычная петля.
1. Труба подачи идет из выхода бочки до самого дальнего потребителя, собирая по пути всех остальных потребителей.
2. От последнего потребителя труба разворачивается и идет назад. Подключается в вашем случае к патрубку подвода холодной воды в бойлер.
3. Насос ставится на обратке петли. Самые популярные модели - Wilo Star-Z Nova и Grundfos UP 15-14B. Можно купить навороченные, с таймерами, с термостатами и тп. По мне, лишнее. Таймерная розетка, которую упомянули, гораздо дешевле чем та же опция в насосе. Термостат считаю вообще ненужным здесь.
4. На месте смычки обратки рециркуляции с подачей в бойлер нужно поставить 2 обратных клапана, чтобы не было паразитных потоков.
5. Утеплите всю магистраль, кроме полотенцесушителя (если таковой будет) - теплопотери будут не намного больше, чем если бы вода не покидала бы бочку.
6. Насос включается при начале водоразбора? А в чем прикол? Ровно то же самое будет, если обратку вообще не тянуть и насос не покупать. Вода и так придет. Вот только ждать замучаетесь. Об этом тоже написали выше.

Вот вроде и всё. Не знаю чего ещё написать можно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение dobsan »

На кой чёрт в бане рециркуляция ? :D
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Steamboy »

dobsan писал(а): 15 апр 2020, 21:12 На кой чёрт в бане рециркуляция ?
Вот и я о чем... Легче электробойлер подключить на 30 литров и температуру градусов 70-75 держать в нем.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Автор темы
Юрий П
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 14:44
Откуда: Вязьма, Смоленская обл, Россия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT
Благодарил (а): 4 раза

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение Юрий П »

dobsan писал(а): 15 апр 2020, 21:12 На кой чёрт в бане рециркуляция ?
Баня-это кедровая баня бочка. Места мало! Слив -в канализацию дома. Подведены трубы гор+хол вода для душа. Еще не подсоединены. Душем планируется пользоваться и летом, без бани. Поэтому и нужно доставить горячую воду от котла.
#13

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение ddugin »

Те у вас от котла до душа в бане идет две трубы? Холодная и горячая? Тогда каждый раз в душе нужно будет слить остывшую воду из этих 25 метров, так как для организации рециркуляции для гор воды нужно две трубы. И не нужно вам тогда никаких доп насосов. Главное чтоб зимой трасса не замерзла....

Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Можно еще проточник от 6 кВт рассмотреть. У него габариты 40х20х10
#14
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Подача ГВС на расстояние от котла.

Сообщение dobsan »

Юрий П писал(а): 18 апр 2020, 17:27 Поэтому и нужно доставить горячую воду от котла.
вроде как уже
Юрий П писал(а): 18 апр 2020, 17:27 Подведены трубы гор+хол вода для душа.
ddugin писал(а): 18 апр 2020, 22:50 Можно еще проточник от 6 кВт рассмотреть. У него габариты 40х20х10
2 литра в минуту, нафиг не нужен.
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2084 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1519 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1102 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2561 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость