Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC »

Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan »

Да все просто на плате на клеймы 10,8 скручиваете провода от трех термостатов и подключаете ,там клеймники с большими отверстиями . И указываете в меню котла код 16 . И все :popcorn:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik »

И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев. :D
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan »

Starik писал(а): И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев.
-нет, если все сделать ,как я написал будет работать ,котел может видеть 3 термостата сразу ,нужно лишь установить код 16 .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik »

Может видеть - да, а управлять котлом какой из них будет?
#5

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 54

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC »

А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? :(
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik »

Котел не может управлять разными контурами, для этого нужен хитрый термостат. Но и хитрый термостат (за не очень большие деньги) умеет управлять только двумя контурами (из того, что я нашел для себя). :)
#7

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 54

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC »

Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan »

ANDRYC писал(а): другие варианты управления контурами отопления.
- есть там в плате стоит перемычка ,ее надо переключить тоже -HDK 2850 ,отщелкнуть влево .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 54

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC »

Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    6 Ответы
    2060 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1390 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • Подключение котла к коллетору без доп. насоса
    AlexNord » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1341 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ZONT H-1 подключение через open therm
    Mimino1973 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя