Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение s-i-i@inbox.ru »

Добрый день. К линии подачи котла BAXI Slim iN 1.300 через тройники подключены три контура: отопление, загрузка бойлера и контур теплых полов. В каждом контуре есть свой насос. В контуре теплых полов между линией подачи и насосом установлен термостатический смесительный клапан ESBE VTA300. К котлу подключены климатический регулятор QAA73 и датчик внешней температуры.

Необходимо организовать цепь управления насосом контура теплых полов (он сейчас не подключен). На плате котла подключение такого насоса не предусмотрено.
Я планирую установить программируемый термостат теплых полов с выносным датчиком в полу. И по его сигналу через реле с переключающими контактами одновременно:
1. Переключать электропитание насоса отопления от котла к насосу теплых полов. Сейчас насос отопления подключен к плате котла на штатные клеммы.
2. Замыкать штатные контакты комнатного термостата (1 и 2) на плате котла Slim iN, чтобы принудительно зажечь горелку. При подключении QAA73 перемычка с этих контактов была снята согласно инструкции.

Такой схемой подключения я преследую следующие цели:
1. Наивысший приоритет ГВС: когда котел нагревает бойлер, то линия питания насоса отопления отключается котлом (приоритет ГВС). А значит, и насос теплых полов будет обесточен несмотря на команды своего термостата.
2. Приоритет теплых полов над радиаторным отоплением: термостат теплых полов будет зажигать горелку котла и запускать насос ТП, пока не нагреет плиту теплого пола. А дальше, когда теплый пол нагрет, климатический регулятор уже сможет управлять насосом отопления и греть радиаторы до достижения заданной температуры воздуха.
3. Теплые полы работают с минимальной температурой, если в доме нет людей (все ушли на работу и т.п.).

Подскажите пожалуйста:
1. Не будет ли вреда для котла, если его горелка работает, а разбор теплоносителя с линии подачи выполняет только насос ТП, подключенный через термостатический смеситель?
2. Будут ли такие теплые полы работать летом, или для этого надо принудительно отключать в QAA73 автоматический переход в летний режим по заданной температуре?
#1

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение Игорь-2 »

s-i-i@inbox.ru писал(а): 01 фев 2019, 18:34 Не будет ли вреда для котла, если его горелка работает, а разбор теплоносителя с линии подачи выполняет только насос ТП, подключенный через термостатический смеситель?
Будет. Котел останется практически без циркуляции и уйдет в ошибку по перегреву..
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение BAXI-Ural »

Зачем такие сложности? Коль у вас и ТП и радиаторы то ставьте ТП в "фоновый" режим, его насос на постоянную циркуляцию, перемычку на место, а насос радиаторов на выход интерфейсный платы...

Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Управление по термостату ТП - дело бесполезное. Ставят постоянную температуру - "зима", "осень-весна", а оперативно тепла добавляют-убавляют радиатора и...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение Bahus »

Теплые полы всю жизнь по локальной температуре управляют. Датчик NTC в пол и в управляющую электронику.
Перед гребенкой гидравлический разделитель поставить. Бойлер вынести перед стрелкой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение BAXI-Ural »

1кв.м стяжки тёплого пола - это порядка 200 кг бетона... Как управлять нагревом такой массы? Инертность огромная, ТП либо на постоянную температуру ставят, либо в погоднозависимом режиме...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
s-i-i@inbox.ru
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 18:45
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi Slim 1.300 IN
Поблагодарили: 1 раз

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение s-i-i@inbox.ru »

Регулирование температуры теплых полов по термостату мне необходимо, чтобы:
1. Не перегреть их.
2. Не обогревать теплые полы в периоды отсутствия людей.

А если обойтись без гидравлического разделителя? Термостатический смеситель контура ТП обеспечит некоторую циркуляцию, пока идет нагрев полов и горелка включена по сигналу термостата. Постциркуляцию после отключения горелки обеспечит уже котел, поскольку он запитывает насос: при достижении заданной температуры комнатный термостат выключит горелку и подключит насос радиаторов к котлу.
Площадь теплых полов достаточно большая, около 80 м2 при мощности котла почти 30 кВт.

Поясните пожалуйста, почему в моем случае есть риск перегрева котла?

Отправлено спустя 57 минут 51 секунду:
А если к исходной схеме, описанной в теме, просто добавить циркуляционный байпас: установить между подачей и обраткой самый маломощный насос на 1-й скорости с обратным клапаном, и включать этот насос вместе с насосом ТП? При работе насоса радиаторов этот байпасный насос будет выключен.
Так можно:
1. Обеспечить минимальную циркуляцию на случай, если термостатический смеситель полностью закроет линию подачи от котла (при высокой температуре подачи).
2. Защитить котел от большого перепада температуры между подачей и обраткой.
Вложения
Базовая электрическая схема.png
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение BAXI-Ural »

s-i-i@inbox.ru писал(а): 04 фев 2019, 10:50 Не обогревать теплые полы в периоды отсутствия людей.
BAXI-Ural писал(а): 02 фев 2019, 17:46 Инертность огромная
У вас там будет более 10 тонн бетона. Если вы его в пятницу включите, то прогреете быть может к понедельнику...
s-i-i@inbox.ru писал(а): 04 фев 2019, 10:50 добавить циркуляционный байпас: установить между подачей и обраткой самый маломощный насос на 1-й скорости с обратным клапаном
Годно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
s-i-i@inbox.ru
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 18:45
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi Slim 1.300 IN
Поблагодарили: 1 раз

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение s-i-i@inbox.ru »

Спасибо! :)
#8

sb_ural
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 окт 2020, 17:07
Откуда: Челябинск
Мой котел: baxi four 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение sb_ural »

А можно включать насосы ТП после отключения режима ГВС? Я вот думаю откуда сигнал можно взять контактор? может с трехходового? Перед насосом ТП выключатель (ручной) для летнего режима поставить. Подскажите как можно сделать, может через датчик нагрева ГВС или ..?
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2409 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    995 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей