Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi Eco Classic 24f и термостат
действительно в инструкции на сайте бакси нет расшифровки разъема Х3...
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и на Х4-Х13 нет тоже...
на схеме термостата - сухие контакты...Артём Возисов писал(а): ↑26 мар 2019, 08:40 к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и на Х4-Х13 нет тоже...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Classic 24f и термостат
А зачем туда 220в? Что за термостат такой? Разберись сначала, а то, действительно, наподключаешь.
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
- Откуда: Киров
- Мой котел: Eco Classic 24f
- Возраст: 35
Baxi Eco Classic 24f и термостат
По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi Eco Classic 24f и термостат
этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
- Откуда: Киров
- Мой котел: Eco Classic 24f
- Возраст: 35
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
- Откуда: Киров
- Мой котел: Eco Classic 24f
- Возраст: 35
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Eco Classic 24f и термостат
эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
- Откуда: Киров
- Мой котел: Eco Classic 24f
- Возраст: 35
Baxi Eco Classic 24f и термостат
BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:25
- Откуда: Киров
- Мой котел: ECO CLASSIC
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Разобрались как зайти в настройки? Столкнулся с такой же проблемой.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Параграф 7.3. свежей семинарской тетради. Страница 61
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-