Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Руслан_Томск »

Подключил Беспроводной программируемый комнатный термостат TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF. Не могу разобраться в логике его работы.
Вопрос 1: при подключении термостата влияет ли установленная температура на самом котле ( 40 или 70 градусов установлено).
Вопрос 2: почему при понижении на термостате температуры на один градус, котёл при включении каждый раз пытается по разному нагреть дом? Иногда на 50 температура теплоносителя отключается иногда на 60 градусах. Не понятна логика работы.
Вопрос 3: котёл стоит не в доме. При подключённом термостате который стоит в доме, сработает ли котёл при понижении температуры в помещении в котором он стоит на включение от замерзание?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Bahus »

По логике работы термостата лучше его производителя звонить. У Бастиона есть своя горячая линия. 8-800-200-58-30
3. Режим антизаморозки работает всегда (конечно если электричество не отключили).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Руслан_Томск
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 18:28
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Благодарил (а): 1 раз

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Руслан_Томск »

Первый вопрос все таки наверное к котлу больше относиться)?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Bahus »

1. Влияет. Термостатом вы задаете температуру в помещении, на котле - температуру, до которой будет прогреваться теплоноситель.
Термостат всего лишь дает команду на включение-выключения котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Руслан_Томск
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 18:28
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Благодарил (а): 1 раз

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Руслан_Томск »

Спасибо.
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    597 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
    5 Ответы
    912 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3772 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7097 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
    Diletant » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    2108 Просмотры
    Последнее сообщение Diletant

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя