Добрый день, имеется котел Luna 3 и блок управления Thermona PT 59 X, вопрос можно ли их подружить? Подобной темы не нашел, поэтому создал новую.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
https://www.thermona.ru/getattachment/4 ... -59-X.aspx ссылка на регулятор
Можно ли подружить Baxi Luna 3 и Thermona PT 59 X
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 15:02
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Luna 3 240
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Можно ли подружить Baxi Luna 3 и Thermona PT 59 X
Общается Opentherm (который заявлен стандартизированным) поэтому теоретически подключить проблемы нет. Другое дело какие-то функции ВСЁ-ТАКИ могут неправильно работать, коды ошибок возможно другие давать будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 15:02
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Luna 3 240
Можно ли подружить Baxi Luna 3 и Thermona PT 59 X
А подключать его в разъем куда должна подключаться выносная панель? Я правильно понял
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Можно ли подружить Baxi Luna 3 и Thermona PT 59 X
Да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей