Альтернативы интерфейсной плате KHG 71410651
Присутствует ли здесь такие люди которые изготавливали данную плату или использовали какое-то другое реле или что-то подобное
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Можно ли использовать обычное реле
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Можно ли использовать обычное реле
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Альтернативы интерфейсной плате KHG 71410651
Дмитрий Тоб, а чем Вас оригинал не устраивает?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Альтернативы интерфейсной плате KHG 71410651
viewtopic.php?f=36&t=5528&p=44606#p44606
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Я делал. Правда более модернизированный вариант, без реле. Мне только сигнал аварии нужен был, с гальванической развязкой.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Там обычное реле на 24В с коммутирующим транзистором и фильтром для повышения надежности срабатывания. Весь смысл — в коммутации внешней сильноточной цепи с гальванической развязкой. Особенности: реле применено с током обмотки всего 10мА, что достаточно мало по сравнению с более распространенными аналогами (с таким током обмотки ещё поискать надо). Но тут есть подводный камень, касаемо именно аварийного сигнала. Дело в том, что если котел по каким-то причинам обесточится (даже с ИБП это бывает), то сигнал об аварии не пройдет, т.к. реле без питания не сработает. Конечно, это гипотетическая ситуация, но, как говорится: «редко, да метко». Поэтому, если изначально большой ток для управления не нужен, например, только для оповещателя GSM, то схему имеет смысл переделать так, чтобы сигнал на выходе пропадал и при аварии, и при обесточивании.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Я делал. Правда более модернизированный вариант, без реле. Мне только сигнал аварии нужен был, с гальванической развязкой.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Там обычное реле на 24В с коммутирующим транзистором и фильтром для повышения надежности срабатывания. Весь смысл — в коммутации внешней сильноточной цепи с гальванической развязкой. Особенности: реле применено с током обмотки всего 10мА, что достаточно мало по сравнению с более распространенными аналогами (с таким током обмотки ещё поискать надо). Но тут есть подводный камень, касаемо именно аварийного сигнала. Дело в том, что если котел по каким-то причинам обесточится (даже с ИБП это бывает), то сигнал об аварии не пройдет, т.к. реле без питания не сработает. Конечно, это гипотетическая ситуация, но, как говорится: «редко, да метко». Поэтому, если изначально большой ток для управления не нужен, например, только для оповещателя GSM, то схему имеет смысл переделать так, чтобы сигнал на выходе пропадал и при аварии, и при обесточивании.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 17:03
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi ECO
Альтернативы интерфейсной плате KHG 71410651
Steamboy, хочу просто сделать сам просто для себя попробовать
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот такой вариант если подключить
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот такой вариант если подключить
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 17:03
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi ECO
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2020, 17:03
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi ECO
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя