Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Добрый вечер.
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?

P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
#31

andrikm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Поблагодарили: 3 раза

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение andrikm »

Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 comfort 1.24 Fi и БКН. Докупал привод трёх ходового клапана и наружный датчик температуры.НЕ испытал ни каких проблем с монтажом и эксплуатацией, чего и всем желаю.
#32

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Bahus,
Спасибо большое! :good:

Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
andrikm писал(а): 26 окт 2020, 17:21 Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 comfort 1.24 Fi и БКН. Докупал привод трёх ходового клапана и наружный датчик температуры.НЕ испытал ни каких проблем с монтажом и эксплуатацией, чего и всем желаю.
А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.
Есть конечно минус - докуплю з\частей на 5тр, всё установлю сам.
Есть и плюс - в любой момент могу вернуть всё в обратку т.е. опять двухконтурный сделать.

Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Bahus,
Подскажите плиз ещё один вопрос.
У меня на 2-х контурном, стоит датчик приоритета системы ГВС, а на 1 контурном его нет, но стоит перемычка (её разрезают когда бойлер подключают).
Мне надо отсоединить датчик приоритета системы ГВС ?
Заранее благодарю.
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Перемычка стоит, да. Но вот только не припомню, чтобы её нужно было резать при подсоединении бочки. Оставьте узел пока как есть. А там видно будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34

andrikm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Поблагодарили: 3 раза

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение andrikm »

КОМихалыч писал(а): 26 окт 2020, 22:11 А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.
Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно. Например поддерживать корректно нужную вам температуру, может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу, дом не остынет пока двухконтурный греет воду, имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа.И не факт что у Вас заработает как надо система на костылях.Предлагаю хорошо подумать.
#35

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44
КОМихалыч писал(а): 26 окт 2020, 22:11 А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.
Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно. Например поддерживать корректно нужную вам температуру, может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу, дом не остынет пока двухконтурный греет воду, имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа.И не факт что у Вас заработает как надо система на костылях.Предлагаю хорошо подумать.
Спорить с Вами не буду, скорей всего вам виднее, я не специалист по котлам.
Но в моём котле есть эта функция F21 -01, как она будет работать я не знаю, как котёл будет греть совместно с бойлером я тоже не знаю.
Завтра придут запчасти, в ближайшее время подключу - отпишусь, может кому будет интересно.
#36

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

конечно отпишитесь...плата ведь одна и та же стоит и там и там... :)
#37
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно
Неверное утверждение. Точнее верное, но неполное. Вот скажите что двухконтурник с бойлером будет делать не так, в отличие от одноконтурного?
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 поддерживать корректно нужную вам температуру
Будет, по датчику температуры в бойлере.
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу
Будет, если включить функцию.
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 дом не остынет пока двухконтурный греет воду
Вообще не влияет способ приготовления ГВС. Дом с грамотным утеплением не остынет при любом раскладе.
andrikm писал(а): 27 окт 2020, 14:44 имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа
Куда функция у двухконтурного делась?

На борту двухконтурного котла та же самая электроника стоит, управляющие механизмы те же. И двухконтурник, переведенный в режим "одноконтурный с бойлером" будет выполнять те же функции, что и изначально одноконтурный. Точно так же. И так уже неоднократно делалось.
Просто на борту "балластом" останется некая часть оборудования. Ну и дополнительные траты на железки.

И я бы не назвал это костылями. Скорее этакий полуколхоз. Но работать будет так же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#38

andrikm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Поблагодарили: 3 раза

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение andrikm »

В одно-контурном котле нет лишнего костыля в виде второго контура уменьшающего КПД нагрева бойлера и надежность системы построенной на костылях.У изготовителя не предусмотрено почему то варианта подключения БКН к двухконтурному котлу, с чего это? Работать будет не так же, а как нибудь.Каждый конечно решает сам как ему тратить деньги, время и нервы.
#39

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

andrikm писал(а): 28 окт 2020, 15:49 В одно-контурном котле нет лишнего костыля в виде второго контура уменьшающего КПД нагрева бойлера
что что? А ну ка поподробнее про КПД...! :mafioso:
и пожалуйста расставте знаки препинания, в своей фразе, от этого смысл становится яснее.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#40

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

andrikm писал(а): 28 окт 2020, 15:49Работать будет не так же, а как-нибудь.
Ты явно чего-то не понимаешь. Михалыч решил отсечь всё лишнее у двухконтурного котла, что бы он (котел) стал одноконтурным. При этом "отсеченное" никак не будет участвовать в приготовлении ГВС.
С электрикой Михалыч путается ещё, но когда "прижмет", сумеет разобраться. :)
#41

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Добрый день формунчане!
Как и обещал описываю подключение бойлера КН к двухконтурному котлу Бакси Луна3.
Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Также понадобятся:
блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.

Благодарю Bahus за помощь!
#42

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

:)
#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Ну и славно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#44

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

КОМихалыч писал(а): 01 ноя 2020, 17:05Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
И ни слова о том, где же колодку М2 отыскал на своём котле. ;)
Остальное в сообщении - копипаста. :)
#45
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Да и не было её там. Туда штатно заводятся хвосты датчика температуры ГВС с "косы" в одноконтурных котлах. Чтобы без проблем подключить датчик БКН. И ещё хвосты коннектора opentherm в моделях Комфорт. Для того же беспроблемного подключения выносной панели. Всё. Нет там больше ничего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#46
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение BAXI - Volga »

колодка есть только в одноконтурной модели.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#47

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Так ведь весь интерес, в итоге, сводился к тому, как поступить с уже подключенным датчиком ГВС и куда ставить перемычку.
Механическая часть не представляла особых проблем, ведь Bahus расписал всё очень доходчиво с номерами и ценником. :)
#48
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Да какой там интерес. Штатный датчик забываем, с него сдергиваем концевую клемму, снимаем саму клемму, а концы кабелей коммутируем с датчиком бойлера. Просто в одноконтурной версии эти кончики уже заведены на колодку, а в двухконтурной используются на своём датчике. Вот и вся любовь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#49
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3329 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1210 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3640 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    547 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей