Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Добрый вечер.
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?

P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 меня Луна 3 двухконтурный.
к таким котлам подключаются либо бойлеры послойного нагрева, либо БКН но трёх штуцеровые по стороне сетевой воды бойлера

Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
но это костыли...
А почему Вы купили двухконтурный котёл и БКН?

Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 докупать ничего не надо?
не надо. Трёхходовой привязан к вторичному теплообменнику внутри корпуса котла

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
фотки киньте пжл.
КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 я так понимаю что это для одноконтурного котла.
да, именно так
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 00:01 Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
Можете отключать. По этой схеме одноконтурные модели подключаются. У них гидроузел другой. Так что неправильно вы подключили.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Изображение
Также понадобятся:
  • блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
  • фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Bahus писал(а): 24 окт 2020, 09:57 5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
Спасибо за подробное описание.
Уважаемый Bahus!
Нет у меня колодки М2, или я её ищу не там. :stars:
Вложения
IMG_20201024_145019.jpg
IMG_20201024_152934_1.jpg
#4

andrikm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Поблагодарили: 3 раза

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение andrikm »

Бойлер подключается только к одноконтурному котлу, двух контурный это гибрид котла и проточного водонагревателя. Ваш котел нагревает вторым контуром проточную воду.
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч, у Вас бойлер с тремя штуцерами по стороне сетевой воды?
Либо Вас выручит бойлер послойного нагрева
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Bahus
Ещё мне не понятно:
Трехходовой клапан 5663040 идёт в сборе, но без блокиратора штока 5213790 ?
И фиксирующая пружина 8380680 не подойдёт с того места откуда сниму Штатный сервомотор?
Отверстие по центру на ТХК для чего? Его можно заглушить?
Обязательно должны быть так, как нарисовал выходы НА ОТОПЛЕНИЕ с лева и ГВС на бойлер КН с права или можно местами поменять?

Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Steamboy писал(а): 24 окт 2020, 17:04 КОМихалыч, у Вас бойлер с тремя штуцерами по стороне сетевой воды?
У бойлера Вход - подача Х воды, Выход Г воды и внизу вход на рециркуляцию.

Отправлено спустя 31 минуту 22 секунды:
Steamboy,

У бойлера: Вход - подача Холодн. воды, Выход Гор. воды и внизу вход на рециркуляцию.
Вложения
IMG_20201024_175417.jpg
5663040_2.jpg
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 18:19 У бойлера: Вход - подача Холодн. воды, Выход Гор. воды и внизу вход на рециркуляцию.
мой ответ в виде картинки
Вложения
Screenshot_20201024-205533_Gallery.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Steamboy,
Спасибо!
А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом, что бы он включался при температуре 50 гр и отключался при 65гр. ?
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 21:05 А не подскажите как законектить термостат с циркулиционным насосом,
простой любой китайский терморегулятор либо регулятор температуры ОВЕН

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
КОМихалыч, у меня есть один такой терморегулятор. Вопросы в личку и можем списаться в вотсапе.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Steamboy,
Эта схема не подойдёт. У меня не электробойлер, а Косвенного нагрева.
Надо наверное делать как Bahus говорит. Только не пойму где эту несчастную колодку М2 найти.
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч, электробойлер, это как название простой обычной накопительной ёмкости. Если бы вместо слова электробойлер я написал бы БКН, то у Вас бы не возникло вопросов ;)

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
КОМихалыч, а вы в этой схеме где-нибудь увидели что бы эта бочка была подключена к сети 220?
А там решать Вам по моему способу или способу Bahus'а задействовать Ваш БКН
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

КОМихалыч писал(а): 24 окт 2020, 16:12Нет у меня колодки М2, или я её ищу не там.
Есть разъём на плате к которому подключается колодка. Схема в инструкции на стр. 32 двухконтурный котел, а стр. 33 - одноконтурный, вот и сравни верхний разъём (что и как к нему подключено).
#13

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Starik,
Спасибо большое!
Да, есть такая колодка, только она не М2 , а CN11. 5 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
У меня ещё вопрос.
Эти провода надо отсоединить (отрезать) и на их место к 5 и 6 подключить датчик NTC от бойлера?
#14

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 01:335 и 6 два красных провода идут в сторону камеры горелки. в схеме написано (Датчик температуры NTC системы отопления).
Смотри внимательно - контакты 8 и 9, там ещё датчик приоритета по трем проводам подключен (как раз в том месте, где ты два красных провода увидел), а на другой схеме - пустой контакт и перемычка вместо него. Надо один к одному делать, наверное, если уверен в своих силах.
#16

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 07:30 КОМихалыч, осторожно, а то намутите делов... лучше или способом Bahus'а или по схеме, что я Вам дал.
Спасибо, постараюсь ничего не сломать. ( Ну а там как пойдёт).
Вы мне подскажите, как на вашей схеме сделать рециркуляцию?
#17

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 11:33 Вы мне подскажите, как на вашей схеме сделать рециркуляцию?
ответ в схеме.
До и после насоса краны. На выдаче насоса ГВС между насосом и краном обратный клапан. Циркуляция воды от горячего трубопраода в холодный.
Вложения
20201025_115819.jpg
Последний раз редактировалось Steamboy 25 окт 2020, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#18

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Starik,

Теперь надеюсь дошло, на контакты 8 и 9, подсоединить датчик NTC от бойлера, а тот который по схеме установлен -отсоединить.
Так будет правильно?

Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Steamboy,
Спасибо большое!
У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей воды в бойлер?
Можно в отверстие рециркуляции бойлера?
Вложения
IMG_20201025_114229.jpg
#19

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11 Можно в отверстие рециркуляции бойлера?
делайте все по схеме. Потому как отверстие рециркуляции у Вас уже задействовано в виде трубопровода "горячая вода к потребителю".
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11 У меня ещё вопрос - как правильно за питать от котла подачу горячей воды в бойлер?
смотрите внимательно схему, стрелками всё указано. Если обвяжите, как я Вам указал на схеме, то и Ваш вопрос отпадёт сам собой.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#20

andrikm
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Поблагодарили: 3 раза

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение andrikm »

Ни кого не хочу обидеть .Я не пойму зачем покупать двухконтурный котел, ну да он дешевле, и городить колхоз с бойлером? У одноконтурного мозги заточены на управление бойлером с завода, все просто в монтаже и работе.
#21

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

andrikm, просто человек был введён заблуждение поэтому так получилось. Ну если уже так сложилось, то нужно решать техническую задачу.
Последний раз редактировалось Steamboy 25 окт 2020, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11Так будет правильно?
А датчик приоритета ГВС куда собираешься девать? :)
#23

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Starik писал(а): 25 окт 2020, 16:13
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 12:11Так будет правильно?
А датчик приоритета ГВС куда собираешься девать? :)
Ну я думал вместо него подсоединить датчик NTC в бойлер, а старый так и останется в котле стоять не подключённый.
Или не так надо сделать?
Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу :stars:
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 17:45Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу
Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная". :shock: :) Распечатай, положи обе схемы рядом и найди "два отличия". ;)
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив. ;)
#25

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Starik писал(а): 25 окт 2020, 18:04
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 17:45Можете схему нарисовать, а то чувствую что то напортачу
Да зачем это?! В инструкции же схема есть уже "нарисованная". :shock: :) Распечатай, положи обе схемы рядом и найди "два отличия". ;)
Боишься напортачить, позови того, кто справится, не напортачив. ;)
Да, понятно, я могу заплатить, нет проблем, но мне нравиться заморочиться и сделать самому.
#26

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 18:16 но мне нравиться заморочиться и сделать самому.
поэтому Россия не победима :good:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#27

Автор темы
КОМихалыч
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
Откуда: одинцово
Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
Благодарил (а): 9 раз

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение КОМихалыч »

Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 19:07
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 18:16 но мне нравиться заморочиться и сделать самому.
поэтому Россия не победима :good:
Вы ещё сомневаетесь?
А вам тяжело конкретно написать, что отсоединить и как подсоединить?
#28

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Steamboy »

КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 22:12 А вам тяжело конкретно написать, что отсоединить и как подсоединить?
я не вникал в электрические подсоединения в Вашем случае, поэтому и предложил другое техническое решение, на мой взгляд более практичное.

Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
КОМихалыч, Вы поймите, я же Вам писал выше, что приделывая классический БКН к двухконтурному котлу, это костыли. Тогда уже лучше бойлер послойного нагрева, это более подходящее решение для двухконтурных котлов.

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
КОМихалыч писал(а): 25 окт 2020, 22:12 Вы ещё сомневаетесь?
Я Вас не знаю, что бы судить о Ваших талантах ;)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Может на двухкрнтурном и нет м2, не помню. Да фиг с ней, не сильно нужна. Датчик бойлера подключается вместо вашего штатного датчика температуры ГВС. Я о нем писал. Просто он заведён на длинную колодку на плате и вынуть оттуда провода нельзя. А в одноконтурном эти провода заведены на м2, пустые с другой стороны.
Если патрубки наоборот, то трехход просто развернуть, привод слева будет.
Лишнее отверстие глушить. Это таки от другой модели клапан. Так дешевле выходит. Можно нормальный комплект купить, но из него только трехход нужен, а стоит в районе пятнахи, наверное.
Блокиратора, конечно, нет у треххода. Поэтому отдельно про него написал.
Фиксатор штатный подойдёт, конечно. Но чем вы сервопривод крепить будете? Фактически скобок этих надо две. Одна у вас есть.
Вторую схему без комментариев. Не вникал даже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3330 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1210 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3642 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    548 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей