Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (один контур, атмосферный), БКН не подключён.
Zont Connect
Управление по OpenTherm
Ограничения установленные в котле на температуру теплоносителя = 70 градусов
F10=1
MODUL=1
Дельта подача-обратка = 10 градусов
Целевая температура помещения - 23 градуса

Почему котёл не хочет разгоняться до 60-65 градусов ?
Вложения
Снимок01.JPG
Снимок02.JPG
Снимок03.JPG
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Не регулируется температура отопления выше 45гр.

Сообщение Bahus »

Какие значения установлены:
CH SL
CH S^
AMBON
MODUL
F16
Есть ли датчик уличной температуры?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Не регулируется температура отопления выше 45гр.

Сообщение Naturalist »

Bahus, Илья - задам свой вопрос тут если можно.

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (один контур, атмосферный), БКН не подключён.
Zont Connect
Управление по OpenTherm
Ограничения установленные в котле на температуру теплоносителя = 70 градусов
F10=1
MODUL=1
Дельта подача-обратка = 10 градусов
Целевая температура помещения - 23 градуса
На картинках псевдорелейный режим.

Почему котёл не хочет разгоняться до 60-65 градусов и ограничивается 53-мя ?
Вложения
Снимок04.JPG
Снимок05.JPG
Снимок06.JPG
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Какие значения указанных мною параметров котла установлены?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Датчика уличной температуры нет.
MODUL=1
CH SL (выставлял) 70 - но с ним, еще до Zonta наблюдались "пляски"

Илья, остальные параметры посмотрю завтра, как доеду до котла. Пока удаленно.

Пока доп. инфо к размышлению.

В районе полвторого непонятный скачок температуры теплоносителя (или глюк какой) до 60 градусов, и модуляция в этот момент тоже в ноль - такое впечатление, что не хочет котел такой температуры.

Просто я уж начал думать, может за 1,5 гола эксплуатации котла теплообменник так загадился, что не отбирает тепло, или еще может поток газа как-то отрегулирован не правильно, что не дает при 100% модуляции (по данным Zont) нагреть выше 55.
Вложения
Снимок07.JPG
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Может быть. Надо на месте всё смотреть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение tsv63 »

Naturalist, из тех скудных вводных, что вы написали ещё хотите, что бы кто-то, что-то размыслил?
Ограничение теплоносителя 70°C, целевая в помещении 23°C, фактическая теплоносителя 53°C, а дальше гадайте... На графике 5 зон/помещений, какая выбрана для целевой в 23°C? Какой регулятор в зонте рулит процессом?
Naturalist писал(а): 04 мар 2021, 10:57 Почему котёл не хочет разгоняться до 60-65 градусов и ограничивается 53-мя ?
А может котлу этого и не нужно!
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#7

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

tsv63 писал(а): 05 мар 2021, 20:12 Naturalist, из тех скудных вводных, что вы написали ещё хотите, что бы кто-то, что-то размыслил?
Ограничение теплоносителя 70°C, целевая в помещении 23°C, фактическая теплоносителя 53°C, а дальше гадайте... На графике 5 зон/помещений, какая выбрана для целевой в 23°C? Какой регулятор в зонте рулит процессом?
Naturalist писал(а): 04 мар 2021, 10:57 Почему котёл не хочет разгоняться до 60-65 градусов и ограничивается 53-мя ?
А может котлу этого и не нужно!
Рулит Zont Connect - выше.
Целевой - датчик синий (холл первого) - надеюсь это важно.

У котла, понятно, свои мозги - но в релейном режиме (псевдорелейном от зонта), как я понимаю - котел должен стремиться выйти на запрошенную температуру - 70 градусов (она же мах в котле). А он явно не хочет. Или не может. В этом вопрос. Могу завтра - сделать какой-либо эксперимент, который покажет что происходит.

Какой?

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Bahus писал(а): 05 мар 2021, 14:05 Может быть. Надо на месте всё смотреть
Что посмотреть у котла? Завтра там буду. Может какой тест для проверки гипотез?
#8
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение tsv63 »

Naturalist писал(а): 05 мар 2021, 21:15 как я понимаю - котел должен стремиться выйти на запрошенную температуру - 70 градусов
Не правильно понимаете, скорее заблуждаетесь. У вас целевая среда - помещение. Сами написали. А ограничение 70°C, это предохранитель.
Naturalist писал(а): 05 мар 2021, 21:15 Рулит Zont Connect
Чем? Каким своим регулятором?
Размышлять и гипотезы строить, конечно, полезно. Но, куда полезней изучить и понять процесс регулирования...
Naturalist писал(а): 05 мар 2021, 21:15 в релейном режиме (псевдорелейном от зонта)
Что это такое? Два состояния вкл/выкл, что включает и выключает знаете? Что является триггером?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#9

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а): 04 мар 2021, 12:13 Какие значения указанных мною параметров котла установлены?
Нахожусь у котла.
CH SL=70
CH S^=57
AMBON=0
MODUL=1
F16=0
F6=0
Есть ли датчик уличной температуры? Нет

Значок у CH S^ - странный - такой и должен быть?
Вложения
Снимок08.JPG
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

CH S^ поднять попробуйте. Думаю котел старается её придерживаться. Либо Зонт как-то влияет.
И да. Значок, кажись не совсем адекватный, хотя могу ошибаться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а): 09 мар 2021, 11:13 CH S^ поднять попробуйте. Думаю котел старается её придерживаться. Либо Зонт как-то влияет.
И да. Значок, кажись не совсем адекватный, хотя могу ошибаться.
Этот параметр не изменяется.
Значок проверил. Он правильный.
Последний раз редактировалось Naturalist 09 мар 2021, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Ну в смысле температуры добавить :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а): 09 мар 2021, 16:49 Ну в смысле температуры добавить :)
Уже стоит больше.
CH SL=70
#14
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение tsv63 »

Naturalist, поясните вашу логику, вами произведённых уставок в котле:
F10=1
AMBON=0
MODUL=1
У вас какая-то особая схема подключения зонта к котлу?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#15

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

tsv63 писал(а): 09 мар 2021, 21:48 Naturalist, поясните вашу логику, вами произведённых уставок в котле:
F10=1
AMBON=0
MODUL=1
У вас какая-то особая схема подключения зонта к котлу?
Давайте пропустим мои объяснения.
У Вас есть предложение, что поправить?
#16
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение tsv63 »

Naturalist, зонт должен быть подключен вместо панели котла и на место панели, контакты 1 и 2 колодки М2.
Уставки котла, как в инструкции соответствующего подключения:
F10 = 00
AMBON=1
MODUL=1
собственно, как и было по умолчанию с завода.
Только так зонт возьмёт управление котлом на себя, но без уличного датчика будет доступен только ПИД регулятор по температуре в помещении.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#17

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

tsv63 писал(а): 10 мар 2021, 20:21 Naturalist, зонт должен быть подключен вместо панели котла и на место панели, контакты 1 и 2 колодки М2.
Уставки котла, как в инструкции соответствующего подключения:
F10 = 00
AMBON=1
MODUL=1
собственно, как и было по умолчанию с завода.
Только так зонт возьмёт управление котлом на себя, но без уличного датчика будет доступен только ПИД регулятор по температуре в помещении.
Для подключения Zontа - параметры другие.
Но дело не в Зонте.

Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Naturalist писал(а): 09 мар 2021, 16:15
Bahus писал(а): 09 мар 2021, 11:13 CH S^ поднять попробуйте. Думаю котел старается её придерживаться. Либо Зонт как-то влияет.
И да. Значок, кажись не совсем адекватный, хотя могу ошибаться.
Этот параметр не изменяется.
Значок проверил. Он правильный.
Добавил ))
Точнее отключил Zont
Поставил назад автономное управление по теплоносителю.
F10 = 00
AMBON=0
MODUL=0
CH SL=85
CH S^=85

Но не хочет поднимать t теплоносителя выше 55-60 градусов.
Точнее не может.
Модуляция 100%

При этом замерил потребление газа = 1,62 м3/час, при паспортных 2,78 м3/час природного газа по паспорту.
Наверное нужно звать газовщиков?
Как еще проверить/подтвердить, что котлу газа мало?
Или мое предположение не верное?
#18
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение tsv63 »

Naturalist писал(а): 11 мар 2021, 00:02 Как еще проверить/подтвердить, что котлу газа мало?
Полагаю, визуально по интенсивности пламени.
Naturalist писал(а): 11 мар 2021, 00:02 Для подключения Zontа - параметры другие.
Какие? Подскажите, плиз...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Проверять входное динамическое давление перед клапаном. И максимум на горелке. Ну и для успокоения совести проверить чтобы F13 в 100% был установлен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а): 11 мар 2021, 00:02Но не хочет поднимать t теплоносителя выше 55-60 градусов.
Настройки сохранил?
Проверь настройки еще раз и перезагрузи котел на всякий случай.
#21

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Starik писал(а): 11 мар 2021, 11:16
Naturalist писал(а): 11 мар 2021, 00:02Но не хочет поднимать t теплоносителя выше 55-60 градусов.
Настройки сохранил?
Проверь настройки еще раз и перезагрузи котел на всякий случай.
Настройки есть. Я их уже наизусть знаю. Перезагрузку делал.
Котел не то чтобы не хочет (тут помогла бы возня с настройками), а явно не может.
Главный аргумент - индикация котла (как пиктограмма - так и параметром PWR % - уровень мощности/модуляции пламени) - 99%. а расход газа 55% от паспорта.

В субботу приглашу газовщиков - путь давление проверяют.
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Если уж так хотите самостоятельно с котлом возиться - ну сделайте себе U-образник. Делов-то, строительный уровень, миллимитровка и кусок доски. Или купите электронный диффманометр.
И газовщики не понадобятся.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Возиться с котлом больше не пришлось.
Вызвал газовщиков из Мособлгаза.
Заменили КТЗ (термозапорный клапан) - все стало работать штатно - практически паспортный расход газа, t-теплоносителя легко поднялось до 70 градусов.

Чтобы заменить КТЗ - пришлось вызывать вторую бригаду со сваркой - первая, которая монтировал внутренний газопровод по дому (полтора года назад) умудрилась смонтировать этот узел без сгона. Но и вторая (сегодня), обнаружив, что фильтр треснул (думаю, когда развинчивали), запасного не было, и сказали, что можно и без него (фильтр есть в ГРП на улице).
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Ну и славно. В который раз история, когда котел ну вообще ни причем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а): 17 мар 2021, 10:24 Ну и славно. В который раз история, когда котел ну вообще ни причем.
Пришлось самому догадыаться. :hi:
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а): 11 мар 2021, 09:35 Проверять входное динамическое давление перед клапаном. И максимум на горелке. Ну и для успокоения совести проверить чтобы F13 в 100% был установлен.
Ну так мы до этого докопались же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Непонятное ограничение температуры теплоносителя - Baxi Luna 3 Comfort + Zont Connect

Сообщение Naturalist »

Bahus писал(а): 18 мар 2021, 10:04
Bahus писал(а): 11 мар 2021, 09:35 Проверять входное динамическое давление перед клапаном. И максимум на горелке. Ну и для успокоения совести проверить чтобы F13 в 100% был установлен.
Ну так мы до этого докопались же.
Туда пока лазить не пришлось.
Справились на подступах ))
#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2927 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3142 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Рост температуры теплоносителя
    rus88 » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    348 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей