Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Ответить

Автор темы
Texo
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:14
Откуда: Москва

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение Texo »

Добрый день!
Котел Baxi Slim 1.300 in, заменили форсунки (на наклейке диаметр форсунок 1.75, на самих фарсуноках 2.05) давление на входе 40 мбар, при запуске 37 мбар, котел не запускается, уходит в аварию нет пламени. Ставим обратно форсунки 3.50 загорается сразу.
Что делать.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI-Ural »

А зачем меняли форсунки?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Texo
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:14
Откуда: Москва

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение Texo »

Перевод на сжиженный газ.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI-Ural »

Texo писал(а): 22 окт 2018, 22:24 на самих фарсуноках 2.05
Так то правильно... Параграф 15 инструкции...
А параграф 14.4 весь выполнили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI - Volga »

газовый клапан настраивали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Texo
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:14
Откуда: Москва

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение Texo »

14.1 и 14.4 выполнил по инструкции 14.2 корректно выполнить не получается так как котел не зажигается.
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI - Volga »

переключатель на плате GPL переключили?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

Автор темы
Texo
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:14
Откуда: Москва

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение Texo »

Да gpl переключил.
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI - Volga »

а газовый клапан открывается, газ идёт?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9

Автор темы
Texo
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:14
Откуда: Москва

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение Texo »

Да газ идёт доже иногда вспыхивает то что накопилось в топке. На форсунках 3.50 зажигается
#10
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI - Volga »

попробуйте приподнять минимум на газовом клапане
только очень аккуратно!!!
если клапан Honeywell то крутим по часовой стрелке внутреннюю гайку но не более чем на 1/4 оборота
если клапан Sit Sigma то крутим по часовой винт(красный) под крестовую отвёртку но не более чем на 1/4 оборота
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI-Ural »

Откуда газ? Из газгольдера? Газгольдер продут? Пенную пробу делали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Автор темы
Texo
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 22:14
Откуда: Москва

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение Texo »

Газгольдер в норме, на форсунках 3.50 горит.
Заметил ещё вот такое, если плохо затянуть подвод газа к клапану то котел загорается, затягиваешь тухнет .
#13
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI - Volga »

когда на 3,50 горит - давление в динамике падает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок

Сообщение BAXI-Ural »

Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 на форсунках 3.50 горит.
И о чем это нам должно сказать?
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 Газгольдер в норме
Вот с чего это вы решили?
Если газгольдер не продут, то идет смесь газа с воздухом, по своим свойствам она ближе к природному газу, вот и
3.50 горит
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1020 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
    sergio212 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    184 Просмотры
    Последнее сообщение sergio212
  • Slim 1.300 in и ACV Commfort E130
    MAX_M_P » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    1296 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2407 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1158 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя