Baxi Eco Nova - тактование
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 сен 2021, 09:08
- Откуда: Crimea
- Мой котел: Eco Nova
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi Eco Nova - тактование
Вводная: Новый Котёл Baxi Eco Nova 18 кВт, установлен в трехкомнатной квартире площадь прим. 70 кв.м , радиаторы отопления чугунные.
Проблема (?) Частое тактование. Котёл запускается каждые 3-5 минут, работает минуту-полторы, выключается. Судя по показателям температуры, работает как задумано: то есть догнал температуру до заданной, выключился.
Вопрос 1: как увеличить (растянуть) процесс тактования? Читал, что через инженерное меню это можно сделать. Какие именно параметры необходимо изменить и как? Мощность горелки на отопление? Минимальный период между запусками горелки? Частоту изменения температуры?
Вопрос 2: касательно работы помпы. Какой режим предпочесть, с выбегом или без? С регулируемой скоростью или нет?
Вопрос 3: по управлению. Что посоветуете из надёжной и желательно недорогой программируемой автоматики? Например, хотелось бы, чтоб можно было установить запуск по периодам времени.
Если у кого-то есть опыт использования данного котла, поделитесь инфой касательно тактования и расхода по газу. Спасибо!
Проблема (?) Частое тактование. Котёл запускается каждые 3-5 минут, работает минуту-полторы, выключается. Судя по показателям температуры, работает как задумано: то есть догнал температуру до заданной, выключился.
Вопрос 1: как увеличить (растянуть) процесс тактования? Читал, что через инженерное меню это можно сделать. Какие именно параметры необходимо изменить и как? Мощность горелки на отопление? Минимальный период между запусками горелки? Частоту изменения температуры?
Вопрос 2: касательно работы помпы. Какой режим предпочесть, с выбегом или без? С регулируемой скоростью или нет?
Вопрос 3: по управлению. Что посоветуете из надёжной и желательно недорогой программируемой автоматики? Например, хотелось бы, чтоб можно было установить запуск по периодам времени.
Если у кого-то есть опыт использования данного котла, поделитесь инфой касательно тактования и расхода по газу. Спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Nova - тактование
Одобряю выбор.
По параметрам: существует инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/67f/Eco-N ... _07_02.pdf, в ней раздел 8.
Рекомендую значения параметров:
Р15 = 10 - 20%
Р17 = 10 (на чугунных батареях не ощутимый диапазон, т.е. "провалов" тепла не будет)
Р18 = 255 (максимум нужен если будет термостат, лучше чтобы насос не выключался)
??? Это о чём? Если о Р21 = то его трогать не надо, это настройка аварийного режима, так что - только заводское значение (имхо).
Параметр Р27 = подобрать экспериментально, зависит от СО, а смотреть надо на то, как повлияет на длительность работы горелки в режиме нагрева.
По управлению... только что "распинался" в соседней теме viewtopic.php?f=46&t=8195.
На расход газа влияет и балансировка СО.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 сен 2021, 09:08
- Откуда: Crimea
- Мой котел: Eco Nova
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi Eco Nova - тактование
Starik, спасибо за развёрнутый ответ!
P15 поставил 0,
Р17 = 10
с настройками помпы пока не экспериментировал.
Еще вопрос: специалист сказал, что регулировка газового клапана необязательна ввиду того, что диапазон изменения давления в моём котле очень узок и ни на что существенно не повлияет. Я правильно понимаю, что при установленном параметре Р17=10 котёл будет запускаться каждые 10 минут и, при наличии запроса на тепло, запускать горелку? То есть каждый час он всё равно будет запускаться 4-5 раз. Это нормально для данного котла или всё же чересчур часто? Дельта температур как-то регулируется или нет? В мануале инфы по этому поводу не содержится.
P15 поставил 0,
Р17 = 10
с настройками помпы пока не экспериментировал.
Еще вопрос: специалист сказал, что регулировка газового клапана необязательна ввиду того, что диапазон изменения давления в моём котле очень узок и ни на что существенно не повлияет. Я правильно понимаю, что при установленном параметре Р17=10 котёл будет запускаться каждые 10 минут и, при наличии запроса на тепло, запускать горелку? То есть каждый час он всё равно будет запускаться 4-5 раз. Это нормально для данного котла или всё же чересчур часто? Дельта температур как-то регулируется или нет? В мануале инфы по этому поводу не содержится.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
- Откуда: *****
- Мой котел: Вестен пульсар D24
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi Eco Nova - тактование
я думал с чугунными батареями котлы не тактуют))) просто была дилемма в своё время какие мне батареи ставить биметалл или чугун оставить,спасибо за ваш честный отзыв,но видимо законы физики не обманешь если котел выдает лишнее тепло то пофиг какие батареи,это я для себя уяснил,,,у меня квартира двушка 45м ,котел 24квт аналогичная ситуация с тактовкой, только радиаторы биметалл,,,я снижал мощность в уставках котла и время включения между циклами увеличил,и регулировал горелку по давлению газа,также комнатный термостат помог но гистерезис 0,1градус не больше
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Nova - тактование
Не правильно, имхо, выставь 20%. Необходимо оставить диапазон для модуляции, а не пытаться делать из котла газовую колонку. Электроника котла самостоятельно снизит до минимума модуляцию в нужный момент, не надо ей мешать (по факту - выключать), достаточно слегка ограничить. Никакие дельты нигде не регулируются (это расчетная величина, а не изменяемая).
Рекомендации дал исходя из своего опыта эксплуатации котла (марка в профиле, платы у нас взаимозаменяемые, емнип), у меня было достаточно времени для экспериментов (батареи чугун в двушке).
Относительно регулировки газового клапана.
Открою тайну: давление газа в магистрали не стабильно, меняется по сезону. Возможно специалист прав, регулировка клапана стоит денег, тратить их или нет - это выбор. Большой экономии газа от регулировки ждать не стоит, но есть нюансы. Повторюсь, на расход газа больше влияет балансировка системы отопления. В квартире же батареи в одной стороне, полотенцесушитель в другой...
------------------------------------------
П.С. И это, котел не тактует, он работает штатно. Термин "тактование" если и применять, то к конденсационному котлу в ситуации, когда он выходит из оптимального режима.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 сен 2021, 09:08
- Откуда: Crimea
- Мой котел: Eco Nova
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi Eco Nova - тактование
Starik, еще раз спасибо, теперь я успокоился А то по сравнению с предыдущим котлом ротермом этот включается чересчур часто.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 сен 2021, 09:08
- Откуда: Crimea
- Мой котел: Eco Nova
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi Eco Nova - тактование
Придумал, как растянуть рабочий цикл: установить таймер по питанию. Сейчас проэкспериментировал, выключил/включил питание, котёл заработал в ранее заданном режиме, т.е. было установлено отопление, питание откл., вкл. - снова запустилось отопление. Но перед этим котёл отрабатывает программу удаления воздуха. Учитывая большую тепловую инерционность чугунных радиаторов, полагаю что и при часовой паузе просадок по температуре воздуха в квартире не будет. А вот котёл будет дергаться гораздо реже, что положительно скажется на его долговечности. Хотелось бы, конечно, чтобы производители позволяли через инженерное меню растягивать паузу между запусками горелки не до 10 минут, а больше, хотя бы до часу. В моём прошлом котле вообще был суточный таймер, это удобно. Удивлён, что в Baxi Eco Nova это не реализовано.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
- Откуда: *****
- Мой котел: Вестен пульсар D24
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi Eco Nova - тактование
каждый раз обесточивать котел?нафига?,,, моё мнение нужно правильно мощность радиаторов подобрать и температуру теплоносителя и тогда котел при включении на холодную за 1раз без тактовки и отработает необходимую температуру в помещении и комнатный термостат его отключит при гистерезисе 0,1гр как раз где то раз в час и будет включаться котел,это в морозы,а сейчас вообще раз в три часа включается на 10 минутiGOR1975 писал(а): ↑26 сен 2021, 09:50 Придумал, как растянуть рабочий цикл: установить таймер по питанию. Сейчас проэкспериментировал, выключил/включил питание, котёл заработал в ранее заданном режиме, т.е. было установлено отопление, питание откл., вкл. - снова запустилось отопление. Но перед этим котёл отрабатывает программу удаления воздуха. Учитывая большую тепловую инерционность чугунных радиаторов, полагаю что и при часовой паузе просадок по температуре воздуха в квартире не будет. А вот котёл будет дергаться гораздо реже, что положительно скажется на его долговечности. Хотелось бы, конечно, чтобы производители позволяли через инженерное меню растягивать паузу между запусками горелки не до 10 минут, а больше, хотя бы до часу. В моём прошлом котле вообще был суточный таймер, это удобно. Удивлён, что в Baxi Eco Nova это не реализовано.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 сен 2021, 09:08
- Откуда: Crimea
- Мой котел: Eco Nova
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi Eco Nova - тактование
Да это всё понятно и разумно, но не всегда доступно по деньгам и времени. Поэтому приходится выкручиваться исходя из того, что уже установлено и что имеем. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь совместимый комнатный термостат; желательно беспроводной, недорогой и надёжный. Понимаю, что это редкое сочетание, и всё же...нужно правильно мощность радиаторов подобрать и температуру теплоносителя и тогда котел при включении на холодную за 1раз без тактовки и отработает необходимую температуру в помещении и комнатный термостат его отключит при гистерезисе 0,1гр как раз где то раз в час и будет включаться котел,это в морозы,а сейчас вообще раз в три часа включается на 10 минут
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
- Откуда: *****
- Мой котел: Вестен пульсар D24
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi Eco Nova - тактование
выбирайте термостат с гистерезисом от 0,1градус ибо СО у вас инерционная,у меня простой однодневный день,ночь COMPUTHERM Q3 проводной,его аналог беспроводной COMPUTHERM Q3 RF,а программированный этой фирмы беспроводной COMPUTHERM Q7 RF но там гистерезис уже 0,2град ,,,за другие не скажу ищите такой чтоб подключение было "сухие контакты" тоесть обесточенныеiGOR1975 писал(а): ↑26 сен 2021, 11:43Да это всё понятно и разумно, но не всегда доступно по деньгам и времени. Поэтому приходится выкручиваться исходя из того, что уже установлено и что имеем. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь совместимый комнатный термостат; желательно беспроводной, недорогой и надёжный. Понимаю, что это редкое сочетание, и всё же...нужно правильно мощность радиаторов подобрать и температуру теплоносителя и тогда котел при включении на холодную за 1раз без тактовки и отработает необходимую температуру в помещении и комнатный термостат его отключит при гистерезисе 0,1гр как раз где то раз в час и будет включаться котел,это в морозы,а сейчас вообще раз в три часа включается на 10 минут
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Nova - тактование
Для насоса котла, а так же реле управления это не очень хорошее решение.
О термостате вот тут расписывал недавно viewtopic.php?f=46&t=8195&p=70241#p70241. После подключения термостата, сразу Р18=255, что бы насос не выключался.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Eco Nova - тактование
Ну, да, или вообще позволить на все параметры делать уставку от -бесконечности до +бесконечности...и пусть ставят кому как вздумается...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Eco Nova - тактование
С горячей водой в этот момент как быть?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 сен 2021, 09:08
- Откуда: Crimea
- Мой котел: Eco Nova
- Благодарил (а): 3 раза
Baxi Eco Nova - тактование
Есть периоды, когда горячей водой не пользуемся. Ночь, когда все на работе и т.д.С горячей водой в этот момент как быть?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей