Страница 1 из 1

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 16:09
traps
Не могу понять почему в инструкции указано что параметр f8 - макс мощность в режиме отопления для Эко компакт 24 F стоит 55%?

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 17:29
BAXI-Иван
Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 18:14
plehan
И мне не понятно -зачем отопление убавлять, на расчет газопотребления это не влияет . Может это маркетинговый ход ???

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 18:44
electric
plehan, на отопление обычно не нужна вся мощность, по этому по умолчанию ставят половину. За то на ГВС у Вас скорей всего 100% мощности горелки ;)

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 18:51
plehan
Я не про это спрашиваю, любой котел можно убавить верхнюю или поднять нижнюю планку мощности. Есть котлы в которых указывается два параметра по расходу газа ГВС и отопление в чем суть , для чего . Топливный расчет ведется от наибольшего потребления газа .

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 21:56
traps
BAXI-Иван писал(а): Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18?
Вообще данный параметр на что влияет, нужно ли его увеличивать? Почему в некоторых котлах он по умолчанию занижен?
Там же в инструкции указано к примеру,для других двухконтурных эко-компакт, что на 24 котле стоит 100%, 18F тоже 100% а на 14F - 50%.

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 21:58
plehan
Да не партесь по этому поводу , какие расчетные нагрузки у вас заложены на отопление такие и выставите на котле ,он это позволяет .

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 22:02
traps
plehan писал(а): Да не партесь по этому поводу , какие расчетные нагрузки у вас заложены на отопление такие и выставите на котле ,он это позволяет .
Выставление на котле данного параметра к примеру на 100%, либо уменьшение до 50% - каким образом к примеру отразится на расходе газа?

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 22:14
plehan
Если котел будет слишком мощный это приведет к тактованию и повышенному расходу газа . Как пример - мощность системы отопления по проекту 14 Квт , соответственно котел можно настроить на это значение . Чем меньше отключается котел тем оптимальней его режим работы .

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 22:19
traps
plehan писал(а): Чем меньше отключается котел тем оптимальней его режим работы .
Так к чему нужно стремиться? Чтобы котел меньше включался или меньше отключался? Т.е. включался чаще на непродолжительное время или включался реже но на большее время?

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 26 авг 2015, 22:20
RADAR
чем ближе к номинальной мощности котел работает во время включений - тем экономичнее и будет..

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 27 авг 2015, 02:02
garry
Экономно будет если воровать газ, а так вам не все ли равно платить 1300 или 1400 рублей, да хоть даже и полторы, все равно срок службы котла 6-7 лет, на это и расчитывайте.

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 27 авг 2015, 10:21
BAXI-Иван
traps писал(а):
BAXI-Иван писал(а): Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18?
В приложении файл с итогами испытаний (там правда Eco4, но для Eco Compact данные справедливы), где показано соответствие параметра F08 и мощности котла

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 27 авг 2015, 10:37
Bahus
Не забываем, что 0% это не 0 кВт, а 9.
Соответственно 55% это где-то 17,5 кВт и получается.

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 27 авг 2015, 11:11
electric
Я бы даже сказал, что там и процентов то нет, просто цифры в попугаях от 0 до 100

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 27 авг 2015, 12:11
traps
Спасибо всем ответившим, теперь стало намного понятнее. Просто в инструкции указано
F08 Макс. мощность в режиме отопления (0-100%)
Как тут самому догадаться что 55, это не 55 % от заявленной мощности :-)

Остался один вопрос, если по расчетам мне на мою квартиру даже с большим запасом на отопление нужно не более 10 кВт, нужно ли понизить параметр F08 к примеру до 35, даст ли это что-то в плане экономичности и оптимальной работы котла, или не трогать ничего?

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 27 авг 2015, 13:27
RADAR
traps писал(а): плане экономичности и оптимальной работы котла
это такие разные вещи..как золотое правило механики.. :)

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 18 окт 2015, 11:12
traps
BAXI-Иван писал(а):
traps писал(а):
BAXI-Иван писал(а): Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт.
55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18?
В приложении файл с итогами испытаний (там правда Eco4, но для Eco Compact данные справедливы), где показано соответствие параметра F08 и мощности котла
Не могли бы пояснить, по приложенному файлу получается что установка F8 в интервале от 0 до 30 - ничего не меняет? Или что то меняется все же?

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 18 окт 2015, 14:42
BAXI - Volga
traps писал(а): Не могли бы пояснить, по приложенному файлу получается что установка F8 в интервале от 0 до 30 - ничего не меняет? Или что то меняется все же?
от 0 до 30% котёл работает на минимальной мощности 9 КВт и изменения в данном диапазоне ничего не меняют...

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 20 окт 2015, 12:56
traps
Кстати вопрос возник по котлу - температуру воды на обратке - посмотреть получается нельзя, показывает только на подаче?

Эко компакт 24 F параметр F8

Добавлено: 20 окт 2015, 13:02
RADAR
traps писал(а): Кстати вопрос возник по котлу - температуру воды на обратке - посмотреть получается нельзя, показывает только на подаче?
выключить горелку - температура подачи на дисплее превратиться в температуру обратки через 5-10 секунд..