как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
Добрый день. Собственно, вопрос. Как включить/выключить режим "антилегионелла" на baxi slim 1300 in? Нужно положение джемперов на панели управления.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
Отключить антилегионеллу можно следующим образом - находите на электронной плате котла разъем A10 и перемыкаем на ней контакты 5 и 7. Джамперами отключить данную функцию нельзя.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
Что бы включить, соответсвенно, просто убрать перемычку? большое спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
По умолчанию данная функция всегда включена.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
Если не ошибаюсь прошивка платы должна быть определенной версии.
В старых версиях сделать подобное вроде бы нельзя.
В старых версиях сделать подобное вроде бы нельзя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
Да, должна быть 15-я версия (на трансформаторе написано). Но 14-я уже лет 6-8 как непоставляется.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
Жалко нет инфы по остальным ножкам, уверен там тоже можно много чего интересного назамыкать и полезного.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:13
- Мой котел: Baxi Slim i62
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
да, было бы интересно посмотреть на предназначение ножек на А9 и А10
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2020, 22:46
- Откуда: Павлоград
- Мой котел: Baxi slim
- Благодарил (а): 2 раза
как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?
В 14-й версии при установке этой перемычки светятся индикаторы 70,40 и 30. Котел ни на что не реагирует.
-