baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
Доброго времени суток.
Имеется котел baxi duotec mp 1.50
В понедельник планируется первичный пуск.
К котлу через гидрострелку подключен 1 контур с насосом и радиаторами.
Также к котлу подключен выносной дистанционный пульт управления.
Система не заполнена, т.к. в помещении минус.
Заполнить планируем перед самым пуском - сначала только котел и гидрострелку.
Как только увидим, что котел запустился - будем заполнять всю систему целиком.
Сегодня попробовали подать на котел питание и на котле появились попеременно две ошибки: E110 и E118.
На выносной панели код 311.
По ошибке E118 все понятно, что пропадет после заполнения.
Почему горит ошибка E110 (защитный термостат)???
Имеется котел baxi duotec mp 1.50
В понедельник планируется первичный пуск.
К котлу через гидрострелку подключен 1 контур с насосом и радиаторами.
Также к котлу подключен выносной дистанционный пульт управления.
Система не заполнена, т.к. в помещении минус.
Заполнить планируем перед самым пуском - сначала только котел и гидрострелку.
Как только увидим, что котел запустился - будем заполнять всю систему целиком.
Сегодня попробовали подать на котел питание и на котле появились попеременно две ошибки: E110 и E118.
На выносной панели код 311.
По ошибке E118 все понятно, что пропадет после заполнения.
Почему горит ошибка E110 (защитный термостат)???
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
возможно нет контакта термостата с платой
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
Е110 это не обязательно термостат, по мануалу есть 11 причин, нужно смотреть внутренний код этой ошибки
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
понятно что причина не одна, но это в случае когда котёл работает и заполнен водой...
а у Вас пустой котёл и наиболее вероятная причина это неисправность самого термостата или отсутствие контакта
а у Вас пустой котёл и наиболее вероятная причина это неисправность самого термостата или отсутствие контакта
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
вчера попытались разобраться дальше. коаксиал у котла вертикальный (родной, baxi 80/125).
залезли на крышу, сняли оголовок и увидели в дымоходе "шубу", которая перекрыла целиком проходимость. Котел при подаче питания как раз пытается запустить вентилятор. прочистили. ошибка пропала. Сегодня пришли, подали питание - снова ошибка, на крышу попасть не удалось.
Но по звукам от вентилятора опять ощущение - что "шуба" в дымоходе.
Ошибку внутреннюю посмотрели SLT 422. Такого кода нигде нет.
Будем смотреть дальше - в понедельник пуск.
залезли на крышу, сняли оголовок и увидели в дымоходе "шубу", которая перекрыла целиком проходимость. Котел при подаче питания как раз пытается запустить вентилятор. прочистили. ошибка пропала. Сегодня пришли, подали питание - снова ошибка, на крышу попасть не удалось.
Но по звукам от вентилятора опять ощущение - что "шуба" в дымоходе.
Ошибку внутреннюю посмотрели SLT 422. Такого кода нигде нет.
Будем смотреть дальше - в понедельник пуск.
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
разобрались
дело не в датчике перегрева.
при подаче питания на котел он мониторит свою температуру, используя датчики подачи/обратки
если температура ниже порога (по моим наблюдениям) +5C, котел встает в ошибку E110, внутренний код SLT422
достаточно обычным феном чуть-чуть подогреть область датчиков подачи/обратки, чтобы она стала больше +5 и проблема пропадает.
температура котла мониторилась на выносном пульте qaa75
дело не в датчике перегрева.
при подаче питания на котел он мониторит свою температуру, используя датчики подачи/обратки
если температура ниже порога (по моим наблюдениям) +5C, котел встает в ошибку E110, внутренний код SLT422
достаточно обычным феном чуть-чуть подогреть область датчиков подачи/обратки, чтобы она стала больше +5 и проблема пропадает.
температура котла мониторилась на выносном пульте qaa75