Страница 1 из 1

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 27 дек 2018, 07:22
kranty
Котел Luna 3 1.240fi comfort.
Выносная панель _не_ в котельной.
Пока только котел+теплые полы.
Максимальная температура подачи задана 45 градусов. Мощность ограничена 30%.
На выносной панели задано поддерживать температуру +15 (дом пока не жилой).
Режим работы - ручной (не по расписанию).

Когда Ambon=1, Modul=0 - все хорошо, температура гуляет от 14,5 до 15.5. Тут вопросов нет к работе котла.

Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Приехал на дом через 3 дня после того как установил датчик и выставил параметр Modul=1. Температура в доме 16.4. Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.

Это нормально?

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 27 дек 2018, 07:50
Starik
kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:22Подключил датчик уличной температуры. Поставил Modul=1. Ничего не менял больше.
Посмотрел температуру подачи - показывает 49 градусов (параметр CH O>). И расход газа на 25-30% выше ожидаемого.
Это нормально?
Ну как сказать, там ещё в инструкции (раздел 25) сказано про K REG, разобраться не мешало бы, для чего он нужен. Задай правильную кривую (под свой дом) и получишь искомый результат.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 27 дек 2018, 07:55
kranty
KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 27 дек 2018, 09:38
Bahus
Котлу надо некоторое количество времени, чтобы адекватно подобрать кривую. Поэтому значение 10 может быть не окончательным.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 27 дек 2018, 12:39
kranty
Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 27 дек 2018, 23:56
DemonInBlack
За автоматический подбор кривой KREG в зависимости от установленной комнатной и уличной температуры отвечает параметр YSELF.
Если его значение = 1, то котел должен сам изменять KREG при снижении температуры на улице.

В целом у меня так и работает, когда все штатно. Выносная плата от котла в комнате + датчик на улице. Параметры стоят MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0

Правда есть тоже одна странность, о которой хочу спросить знатоков:

После отключения (упало давление жидкости) котел сам не хочет "задирать" кривую KREG. Т.е. в доме после сбоя было +4, на улице - "-5" - "-7", целевое значение на комнатном термостате выставлено +18.
Котел включился, но за несколько дней поднял температуру только до +10. Причина - KREG осталась такой же, как и при нормальном поддержании температуры в протопленном доме - 1,2. В итоге в батареи гналась очень низкая температура жидкости и дом не грелся.
Пришлось руками изменять параметр, отключив автоматику, протапливать дом и лишь потом все включать обратно.

Вопрос - это нормально, что после сбоя надо задирать KREG вручную или все же у меня что-то не так настроено?

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 04 окт 2019, 07:23
kranty
Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1

Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 04 окт 2019, 10:13
Starik
kranty писал(а): 04 окт 2019, 07:23То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
Так и остались только теплые полы? Думаю, слишком большая инерция системы, поэтому такие забросы. Возможно, лучше руками задать температуру, а на автоматику перейти, когда погода стабилизируется.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 04 окт 2019, 13:03
kranty
Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 04 окт 2019, 13:54
Starik
Предпочитаю комфорт. :)
Датчику уличной температуры и твоей автоматике больше нравятся батареи, т.к. они не обладают инерцией тёплых полов.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 08 дек 2021, 22:04
Virus196RUS
И всё-таки какие настройки нужны для корректной работы котла Baxi luna-3 Comfort 1.240Fi с установленной панелью управления на стене и датчиком уличной температуры ( KHG71406211). Заранее спасибо за ответ.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 09 дек 2021, 13:18
Bahus
Котел самодостаточен сам по себе. При желании можно поставить комнатный и уличный датчики. Вы их уже написали. Что ему ещё добавить - непонятно.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 09 дек 2021, 14:28
Virus196RUS
Я установил настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F6=00, F10=00 ,F18=5, CH SL 60. Вопрос правильно ли я выставил настройки ?

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 09 дек 2021, 15:24
Bahus
Смотря что вы хотите получить

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 09 дек 2021, 15:48
Virus196RUS
Я хочу чтобы котел поддерживал заданную мной температуру в помещении без моего вмешательства , учитывая изменения температуры на улице .

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 09 дек 2021, 16:46
Bahus
Да вроде верно всё. Возможно K REG поправить нужно с учетом климатической зоны. Но скорее всего котел через несколько дней сам это сделает. Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть. Так то вроде всё правильно настроено

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 30 янв 2022, 18:34
Marshal
Bahus писал(а): 09 дек 2021, 16:46 ...Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть...
Может быть CH O>, вы не ошиблись? CH SL разве не вручную устанавливается? Те же проблемы с таким же котлом... Пока особо не суюсь с вопросами, мониторю то, что есть.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 31 янв 2022, 09:35
Bahus
CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 31 янв 2022, 10:55
Marshal
Bahus писал(а): 31 янв 2022, 09:35 CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.
Ошибся, я имел в виду CH S- заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления. Этот параметр разве не задается автоматически при наличии ПЗА и YSELF=AMBON=MODUL=1?

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Добавлено: 01 фев 2022, 09:27
Bahus
Честно, не помню. Да это и не важно. Смысл в том, что логика котла его сама будет менять.