Подскажите, про F-функции луны.
Мне надо, чтоб на отопление котел работал на 30% мощности, а когда приходит запрос от БКН, то переключается 3-х ходовой клапан и котел работает на 100% мощность.

Правильно ли я понимаю, что если я задам F13=30, F14=100, то это оно самое? И когда вода нагреется в бойлере котел переключит со 100% обратно на 30% для контура отопления?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Сообщение RADAR »

F13 на минимальное значение, все остальное верно...
#2

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Сообщение kranty »

так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Сообщение RADAR »

kranty писал(а): 22 май 2019, 05:30 так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум
я просто не помню сколько это в еденицах настроек...если меньше 30 не идет - значит 30...
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1775 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Настройки погодной кривой Baxi eco nova 14
    Mikhail@@ » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    8 Ответы
    376 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Е35 на LUNA3
    boa2011 » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    1580 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna3 280Fi переодическая ошибка E25
    Andreskhv » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    919 Просмотры
    Последнее сообщение Andreskhv
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    324 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость