Здравствуйте! Подскажите, подключен датчик температуры уличный (оригинальный) к котлу eco four 24f. Все работает. Но заметил ,если температура на улице скажем +25 , т.е отопление совсем не нужно. То котел все равно включает горелку и держит на минимуме теплоноситель, настройки по кривому графику стоят на минимум 30. Вопрос ,можно ли как то сделать, чтоб котел совсем выключался если за окном больше +25?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5919
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение RADAR »

Отключить режим отопления...
#2

i.petelin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 09:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Благодарил (а): 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение i.petelin »

Помогите задать температурную кривую. Я не понимаю, как задать температурную кривую? Как добраться до нужного пункта в меню? Baxi eco 5 compact + родной датчик уличной температуры.
#3

Автор темы
Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Paney »

RADAR писал(а): 07 сен 2019, 23:18 Отключить режим отопления...
Автоматом можно это сделать ? Чтоб не лазить в котел постоянно. Или может отключить систему незамерзания, возможно это она поддерживает такой режим работы.
#4

i.petelin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 09:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Благодарил (а): 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение i.petelin »

У меня стоит комнатный термостат на t=20 °C. Если комнатная температура выше 20 °С, котёл не греет.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Starik »

Paney писал(а): 08 сен 2019, 10:01Или может отключить систему незамерзания, возможно это она поддерживает такой режим работы.
Не фантазируйте. :) Если включено отопление, то котел будет греть систему, так он устроен. ;)
i.petelin писал(а): 08 сен 2019, 09:44Я не понимаю, как задать температурную кривую?
Нет там "нужного пункта". После подключения датчика, ты регулируешь не температуру теплоносителя (как ты это делал без датчика), а кривую выбираешь. Да, их (кривых) больше чем на схеме нарисовано.
#6

i.petelin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 09:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Благодарил (а): 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение i.petelin »

Starik, спасибо! :)

Отправлено спустя 3 часа 38 минут 26 секунд:
Ещё один делитанский вопрос, а можно на Baxi eco 5 compact задать "ночную температуру", на 5 °С ниже "дневной"?
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Starik »

i.petelin писал(а): 08 сен 2019, 14:55Ещё один делитанский вопрос, а можно на Baxi eco 5 compact задать "ночную температуру", на 5 °С ниже "дневной"?
Легко! Если
i.petelin писал(а): 08 сен 2019, 10:15У меня стоит комнатный термостат
который умеет это делать. :D
#8

i.petelin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 09:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Благодарил (а): 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение i.petelin »

Starik, :D :good:
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Bahus »

Отопление отключается кнопкой с панели. Перебор режимов - зима-лето-только отопление-выкл. В котел для этого лазить не надо.
С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
Дневной-ночной режим можно настраивать на комнатном термостате, который это умеет (это уже написали). Хорошая и недорогая линейка есть у теплокома, например. Есть и с недельным программированием, есть двухрежимные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Paney »

Спасибо
#11

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Alex_Kovy »

Если стоит комнатный термостат к уличному датчику, то и переключать ни чего не надо, термостат не даст включить систему отопления. У меня все лето Эко 5 Компакт проработал только на ГВС, при этом в "летний режим" не переводил. Но свои 110 кубов в месяц он отжирал на БКН для ГВС стабильно (103, 107 и 108 кубов).
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#12

i.petelin
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2019, 09:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi eco 5 compact
Благодарил (а): 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение i.petelin »

Alex_Kovy, Bahus, спасибо! :good:
#13

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Alex_Kovy »

i.petelin, на здоровье
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#14

magway65
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 21:25
Мой котел: baxi fourech 24F

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение magway65 »

Paney писал(а): 09 сен 2019, 09:48Спасибо
Привет. Купи на китайском сайте недорого термостат, у него есть функция установки режимов на каждый день недели, можно задать ночное понижение температуры. У меня работают лет 7.
Вложения
Ценник был до 800 р
Ценник был до 800 р
#15

Александр777
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
Откуда: Москва
Мой котел: Luna3 1.310

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Александр777 »

Bahus писал(а): 08 сен 2019, 20:24 С подключенным ДУТ кривая выбирается кнопками +/- отопление. Их 99 от 1 до 99. В инструкции показаны только промежуточные 10, 20, 30 и т.д.
По какому принципу выбирать эти кривые ?
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Bahus »

От климатической зоны зависит, насколько я помню. Пользователи, как правило, экспериментальным методом выбирают. Холодно - ставят более крутую, жарко - более пологую.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение Starik »

Один совет.
Если до установки датчика отопление регулировалось руками, то на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла. Дальше надо будет проводить коррекцию выбора кривой (прибавлять или убавлять значения), эта процедура похожа на установку температуры теплоносителя.
#18
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Настройка при подключенном уличном датчике

Сообщение ArtWolf »

Starik писал(а): 08 дек 2020, 13:12 на графике надо отыскать уличную температуру и выставленную до этого температуру теплоносителя (если она была выбрана корректно и помещения не перегревались). Провести линии (от этих значений) до их пересечения, точка укажет искомую кривую (она может оказаться любой от 0 до 90, например - 37). Полученную на графике цифру, надо выставить кнопками на дисплее котла.
Итицка сила... Половину рунета перерыл для поиска настолько конкретного описания настройки энтих "кривых" в итоге один хрен - разобрался методом "научного тыка" или , по-умному - эмпирически. А уже после - добрался сюда и после трёх вечеров штудирования местных залежей "накопленного опыта" таки нашёл внятную инструкцию, которую не осилил найти раньше функцией поиска по форуму :cry:
Но! Нет худа без добра - попутно дообразовался в некоторых рукожопных вопросах и нашёл немало полезной инфы :oops:
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1014 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    273 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • настройка параметра f 08
    konstantin 13 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1620 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость