Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
SmartTT
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 10:20
Откуда: Тагил
Мой котел: Baxi Main-5 14F
Благодарил (а): 5 раз

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение SmartTT »

Всем привет! В прошлой теме я хотел осенью купаться без кипятка, наступила зима - хочу жить в тепле и понимать что происходит. Мой вопрос в том, правильно ли сейчас работает мой котел на отопление и все ли в порядке. (Первый раз в жизни пользуюсь газовым котлом для обогрева, причем в квартире студии)
Котел: Baxi main5 14f +2 батареи.
Без термостата и внешнего датчика.

Не стандартные настройки (остальные по умолчанию)
Максимальная мощность: 75%
Задержка между включениями(F11): 4 минуты

В центре квартиры без отопления 21.3 градуса.
На котле выставлена температура 51 градус, котел включается нагревается до 61 отключается, вода начинает циркулировать (как я понимаю) и падает до 55 градусов почти сразу, а потом в течении 3-4х минут падает до 51 и снова происходит нагрев до 61, и так по кругу.
В комнате становится 22.4, батареи горячие, но не так тепло как хотелось бы.
---
Прошу помощи в следующем:
Что такое максимальная мощность и на что она влияет физически?
Правильные ли настройки у меня сейчас для экономного и эффективного обогрева?
Какие должны быть настройки?
Правильный ли решим, когда котел зажигается каждые 4 минуты? Как правильно?
Насос работает постоянно, должен ли он останавливаться?
Правильный ли у меня сейчас процесс работы котла?
Вопрос теплопотерь пока не исследован, но дом утеплённый. Сейчас интересует правильность эксплуатации
-----
Планирую прикрутить Sonoff с датчиком температуры через контактор к котлу в будущем.
#31

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение Steamboy »

Этого ни у кого не найдётся... Поэтому смотрите сами где шурупчики и болтики, выкручивайте их и ручками аккуратно с приложением некоторой величины сил снять его.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#32

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение Starik »

SmartTT писал(а): 22 окт 2020, 23:24Нет ли у вас случайно видео как снимать вентилятор ?
Это не моя "стихия" - видео снимать. :)
Там ничего сложного, два самореза выкрутить (может быть и третий, если его не забыли вкрутить), две фишки (на проводах) снять. А потом аккуратно тянуть его вниз (покачивая).
Выхлоп коаксиал или раздельное?
#33

Автор темы
SmartTT
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 10:20
Откуда: Тагил
Мой котел: Baxi Main-5 14F
Благодарил (а): 5 раз

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение SmartTT »

Starik писал(а): 23 окт 2020, 10:35
SmartTT писал(а): 22 окт 2020, 23:24Нет ли у вас случайно видео как снимать вентилятор ?
Это не моя "стихия" - видео снимать. :)
Там ничего сложного, два самореза выкрутить (может быть и третий, если его не забыли вкрутить), две фишки (на проводах) снять. А потом аккуратно тянуть его вниз (покачивая).
Выхлоп коаксиал или раздельное?
Выхлоп коаксиал. Зелёные или красные надо раскручивать?) Очень странно что в семенарской тетради нет описания ремонта вентилятора, только проверка датчиков и двигателя.
Вложения
IMG_20201023_151824.jpg
#34

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение Starik »

SmartTT писал(а): 23 окт 2020, 15:11Зелёные или красные надо раскручивать?)
Ни те, не другие. :) Там "уши" с отверстиями на корпусе, в те отверстия вставляются саморезы, которые вкручиваются в верхнюю "крышку" камеры сгорания. Вентилятор не ремонтируемый, мыть крыльчатку можно/нужно, но не более того.
#35

Автор темы
SmartTT
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 10:20
Откуда: Тагил
Мой котел: Baxi Main-5 14F
Благодарил (а): 5 раз

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение SmartTT »

Starik писал(а): 23 окт 2020, 15:49
SmartTT писал(а): 23 окт 2020, 15:11Зелёные или красные надо раскручивать?)
Ни те, не другие. :) Там "уши" с отверстиями на корпусе, в те отверстия вставляются саморезы, которые вкручиваются в верхнюю "крышку" камеры сгорания. Вентилятор не ремонтируемый, мыть крыльчатку можно/нужно, но не более того.
Выкрутил синие, одел на винты резинки которые зашли внутрь синих вибродемпферов и сделали их не такими разболтаными, и противная вибрация ушла) без снятия
#36

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение Starik »

SmartTT писал(а): 26 окт 2020, 09:50и противная вибрация ушла) без снятия
А, так ты про это viewtopic.php?p=26301#p26301 Есть такая особенность. )))
#37

Автор темы
SmartTT
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 10:20
Откуда: Тагил
Мой котел: Baxi Main-5 14F
Благодарил (а): 5 раз

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение SmartTT »

Starik писал(а): 26 окт 2020, 10:21
SmartTT писал(а): 26 окт 2020, 09:50и противная вибрация ушла) без снятия
А, так ты про это viewtopic.php?p=26301#p26301 Есть такая особенность. )))
Конечно не на долго ушла эта сраная противная вибрация. Так значит улитку полностью можно снять... Наверно попробую потолще болты сделать фумкой и крыльчатку помою. Если тяги не будет в трубе или крыльчатка залипнет то котел же должен остановится?
----------
Короче снова секс начался. Давление было нормальное всю весну лето и осень. Снова на доме навернулась автоматика, чинить никому не всралось. А у меня давление воды скачет с 1.5 до 2.5 каждые 20-30 секунд. Так вот до этого пользовался бойлером, но эти скачки давления загоняют в бойлер как в буферную ёмкость воду под 2.5атм, бойлер внутри наверно расширяется как изнасилованный, а так как краны закрыты, разбора нет, при резком падении давления в трубе до 1.5 атмосфер и тепленькая вода из бойлера через предохранительный обратный клапан свистит и продавливается в трубу. При этом счётчик воды то вперёд то назад крутится. Пошел купил регулятор давления в статике до 1.5 АТМ буду резать и обратный клапан обычный. И пока ищу водяного человека который спасет мою задницу, пользуюсь котлом для воды. А он зараза с такими скачками давления щелкает что скотина, сбрасывает в батареи и заброс температуры сразу до 50 при выставленной 35.
#38

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение Starik »

SmartTT писал(а): 31 окт 2020, 01:14Пошел купил регулятор давления в статике до 1.5 АТМ буду резать и обратный клапан обычный.
Раз пошла такая... свистопляска, то "гулять, так гулять" - можно подумать о покупке гидроаккумулятора и воткнуть его сразу за регулятором давления. Посмотри, почитай в интернете как, куда и зачем его ставят, есть хорошие статьи на эту тему, простые и доходчивые, со схемами, расчетами и т.п.
#39

Автор темы
SmartTT
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 10:20
Откуда: Тагил
Мой котел: Baxi Main-5 14F
Благодарил (а): 5 раз

Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?

Сообщение SmartTT »

Starik писал(а): 31 окт 2020, 11:11
SmartTT писал(а): 31 окт 2020, 01:14Пошел купил регулятор давления в статике до 1.5 АТМ буду резать и обратный клапан обычный.
Раз пошла такая... свистопляска, то "гулять, так гулять" - можно подумать о покупке гидроаккумулятора и воткнуть его сразу за регулятором давления. Посмотри, почитай в интернете как, куда и зачем его ставят, есть хорошие статьи на эту тему, простые и доходчивые, со схемами, расчетами и т.п.
В халупке нет места для гидроаккамулятора, я могу только 1-2 литра максимум втулить и то расширительный. Но все равно дорого выходит это все.
#40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    622 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    714 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    710 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    2267 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    282 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя