Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Приветствую всех. Картина такая. За время включения котла теплоноситель прогревается до 90 градусов и это ровно за минуту и 30 сек., выключается на 3 мин. и за это время температура в системе стремительно остывает до 30 гр. Радиаторы еле тёплые. На улице честная двадцатка мороза, а в доме лишь 10 тепла. Что-то начинаю волноваться. Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по периметру прямоугольно дома. В доме пока не живу.

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Listi писал(а): 26 дек 2019, 06:53 Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по
Однотрубка это одна большая сложнлсть, перечеркивающая всю спокойную жизнь пользователя.
вот он корень проблем... это раз... Переделывай в двухтрубку, иначе не будет тебе счастья.
снизь мощность на отопление... это два...
по возможности выстави максимальную скорость насоса... это три...
Однотрубка хороша до пяти радиаторов максимум и то на ней Open Therm адекватно работать не будет.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:03 Что-то начинаю волноваться
я бы уже плакал, сопли на кулак мотал и маму звал.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:05 Конечно пока не утеплён, но все же.
ну даже если так, то окна то у тебя есть? Есть... И во-вторых с двухтрубкой можно было твой не утепленный дом и до 22 нагреть😏
Радиаторы во всю ширину окна?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Нет не во всю. Максимум десять секций

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
На двухтруб буду переделывать по теплу. А сейчас бы дом не заморозить. Как снизить мощность котла? F8?

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Скорость у насоса одна, не увеличить.
#3

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Котел при этом гудит как паровоз? Где-то заужено сечение, может забит грязевик. Каким сечением разведено отопление? Нет ли перемычки в обвязке? Если перемычка или гидрострелка есть, стоит ли и работает ли насос на петлю батарей?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#4

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Alex_Kovy, у автора же написано однотрубная система без всяких хитростей. А ЭТО ЛЕНИНГРАДКА!

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:42 Каким сечением разведено отопление?
вот здесь поддерживаю вопрос...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#5

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:42 Alex_Kovy, у автора же написано однотрубная система без всяких хитростей. А ЭТО ЛЕНИНГРАДКА!
Вы там были, видели что накручено у пользователя? Может у него полипропилен запаян в куриную задницу и труба 25-я. Знаю что такое ленинградка, но что только не называют ленинградкой пользователи.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#6

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Разведено 32-ой трубой, отводы на родиаторы 25.Сечение нигде не заужал, никаких перемычек и гидрострелок нет. Про грязевик не скажу. Котёл не гудит, просто очень быстро нагревает до заданной температуры и на перекур. Вся система до последнего радиатора прогревается, но как-то недостаточно. Размышляю, что если бы был непрерывный прогрев теплоносителя и 50-и градусов было бы достаточно.
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:44 Как снизить мощность котла? F8?
да, F8

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:48 Вы там были, видели что накручено у пользователя? Может у него полипропилен запаян в куриную задницу и труба 25-я. Знаю что такое ленинградка, но что только не называют ленинградкой пользователи
для не внимательных пост номер 1 и номер 6
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Полипропилен паял сам. Старался. Руки вроде из правильного места ростут.
#9

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят? Т.е. котел крутит теплоноситель по нижней трубе и перегревается?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#10

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Когда на улице было не холодно и система была достаточно горячей. Но по мере понижения темпера на улице и в доме холодает. Чердак утеплён, теплопотерь быть не должно.
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:49 но что только не называют ленинградкой пользователи.
это их право не сведующих как называть, а сведующие люди понимают это однозначно и схема для них тоже однозначна.
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:34 На двухтруб буду переделывать по теплу.
чего сразу не сделана была двухтрубная?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Вентили тоже стоят. На входе в родиатор шаровый на выходе червячный
#13

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Alex_ Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:52 Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят?
а это вообще ухудшение работы ленинградки, потому что будет:
Alrkx_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:44 котел крутит теплоноситель по нижней трубе и перегревается
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#14

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Listi писал(а): 26 дек 2019, 07:54 Вентили тоже стоят. На входе в родиатор шаровый на выходе червячный
Нет, не на входе и выходе радиатора, а на обводной трубе между входом и выходом радиатора. Как вы планировали балансировать проток?
https://fb.ru/misc/i/gallery/11465/2395361.jpg
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:55
Alex_ Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:52 Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят?
а это вообще ухудшение работы ленинградки, потому что будет:
Alrkx_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:44 котел крутит теплоноситель по нижней трубе и перегревается
Заканчивайте говорить ерунду, похоже вам лишь бы поспорить.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#15

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Сразу двухтруб не сделал, дом небольшой, без лабиринтов. Посчитал что однотрубная, по кольцу, вполне сгодится.
#16

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Андрей59 »

Как временное решение:
- проверить и при необходимости почистить фильтры по теплоносителю;
- открыть полностью краны на подключениях радиаторов;
- понизить макс. Т теплоносителя через сервисные функции котла (градусов до 65 - 70);
- установить и подключить дешовинький комнатный термостат

а дальше разбираться и разбираться с циркуляцией теплоносителя (это вода?).
#17

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Сгодится, только по радиаторам это все отбалансировать надо. Большое сечение обвода, основная масса теплоносителя идет по пути наименьшего сопротивления, мимо. Его надо направить к радиаторам.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#18

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Вода

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 08:02 Как временное решение:
- проверить и при необходимости почистить фильтры по теплоносителю;
- открыть полностью краны на подключениях радиаторов;
- понизить макс. Т теплоносителя через сервисные функции котла (градусов до 65 - 70);
- установить и подключить дешовинький комнатный термостат

а дальше разбираться и разбираться с циркуляцией теплоносителя (это вода?).
Какой термостат к примеру может сгодится?

Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
#19

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Андрей59 »

Как пример - "KHG71408691-"
Главное не для теплого пола.
#20

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Или благодаря комнатнуму термостату катёл и будет работать непрерывно, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуре?

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 08:14 Как пример - "KHG71408691-"
Главное не для теплого пола.
Андрей, не понимаю цыфры?
#21

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Андрей59 »

1. Да
2. Код запчасти baxi (забивайте в поисковик)
#22

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 Заканчивайте говорить ерунду, похоже вам лишь бы поспорить.
Эту инфу я обозначил тля автора темы, но ни как не для тебя друг.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 Или благодаря комнатнуму термостату катёл и будет работать непрерывно, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуре?
зависит от скорости набора температуры воды отопительным котлом

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 08:37 Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
можно, снизив мощность, о чем я писал выше.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#23

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 08:18 1. Да
2. Код запчасти baxi (забивайте в поисковик)
Спасибо, буду его брать
#24

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО. Байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может несколько помочь, т.к. насос котла будет дольше оставаться включенным. Советую кроме этого максимально увеличить время постциркуляции насоса. Комнатный термостат тут будет мертвому припарка. Котел будет продолжать отключаться по перегреву теплоносителя, пока система отопления не начнет снимать минимально положенное количество Джоулей с теплогенератора.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 26 дек 2019, 08:58, всего редактировалось 3 раза.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#25

Автор темы
Listi
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Listi »

Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 08:38
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 Заканчивайте говорить ерунду, похоже вам лишь бы поспорить.
Эту инфу я обозначил тля автора темы, но ни как не для тебя друг.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 Или благодаря комнатнуму термостату катёл и будет работать непрерывно, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуре?
зависит от скорости набора температуры воды отопительным котлом

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 08:37 Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
можно, снизив мощность, о чем я писал выше.
На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает.

Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 08:51 Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО.Обводные байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может несколько помочь, т.к. насос котла будет дольше оставаться включенным. Советую кроме этого максимально увеличить время постциркуляции насоса. Комнатный термостат тут мертвому припарка, если не изменить параметры системы отопления, котел продолжит отключаться по перегреву теплоносителя.
Насос работает постоянно.
#26

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Тогда уменьшить мощность и ждать, когда система опять уравновесится с новыми параметрами. Потом решать что делать, благо дом не жилой сейчас.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#27

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Андрей59 »

Да, термостат скорее всего не поможет.
У Вас, так сказать, теплоноситель не попадает в радиаторы, а пролетает мимо них по 32 трубе и попадает в теплообменник котла, либо где-то заужение и скорость циркуляции теплоносителя "никакая".

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К моменту выключения горелки разность температур подачи и обратки как можете оценить руками?
#28

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Alex_Kovy »

Было бы заужение, теплообменник кипел бы и трубные звуки отходящего от перрона паровоза очень насторожили бы владельца.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#29

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.

Сообщение Steamboy »

Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает
отрегулирован ли газовый клапан согласно инструкции?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3774 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
    Антон Ч » » в форуме Поломалось - чинимся
    81 Ответы
    7100 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
    Diletant » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    2109 Просмотры
    Последнее сообщение Diletant
  • Baxi Eco Classic 24F очень шумный, как подобрать что-то потише?
    Klandy » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2098 Просмотры
    Последнее сообщение Klandy
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1784 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей