Выключить режим Антилегионелла

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
mt404
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 май 2020, 19:43
Откуда: МО
Мой котел: BAXI SLIM 1.490iN

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение mt404 »

Добрый день, скажите, пожалуйста, как выключить режим Антилегионелла на Baxi Slim 1.490iN?
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение tsv63 »

mt404, а руководство/паспорт на изделие не пробовали прочитать? Гл. 16. Устройства регулирования и предохранительные
устройства. Абзац 12. Система антибактериальной защиты – «антилегионелла». ...Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение GAZCONEC »

Инструкции придумали дураки :drinks: а у Нас котёл не работает.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#3

vann1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:35
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Slim 1400in

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение vann1 »

Здравствуйте.
А у котла slim 1400in , так же отключается этот режим? Т.е. замыканием контактов 5 и 7?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение Bahus »

На всей линейке котлов Слим установлена одинаковая плата. Так что - да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1099 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
    starec » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    12 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя