Baxi luna 3 31kwt

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Денис2020
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2020, 12:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Денис2020 »

После установки привода на гвс и датчика температуры бойлера, котел при параметре f03 - 08 «работа только Отопление» - работает и на ГВС и на отопление, как на режиме 05 «работа гвс и отопления» почему?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5471
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Starik »

Денис2020 писал(а): 19 май 2020, 21:51почему?
Потому, что установлен (и подключен) привод на гвс и датчик температуры бойлера (ПО котлу не дилетанты писали). Эксперименты в этой ситуации не уместны, имхо.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10313
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Bahus »

Не должен вроде. Вообще правильнее в таких случаях менять режим кнопками. Но в отличие от 4-го поколения, на Луне нет режима "только отопление" (есть зима (оба контура) и лето (только ГВС)). Поэтому F03=05 по идее должен спасать от работы на бойлер.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Денис2020
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2020, 12:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Денис2020 »

Как только отключаешь датчик температуры бойлера, на мониторе появляется температура 99 град, и он не работает... но почему в инструкции есть 00 - гвс и отопление, 05 - отопление и внешний бойлер, 08 - только отопление (и на этом режиме, если подключаешь датчик температуры бойлера, он начинает качигарить воду!) , зачем эти настройки если они все равно не работают, а зависят от датчиков, по моему идиотизм.

p.s. котел одноконтурный
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10313
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Bahus »

Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5471
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Starik »

Денис2020 писал(а): 20 май 2020, 12:21… зачем эти настройки если они все равно не работают, по моему идиотизм.
Не разумно думать, что в твоём котле какая-то особенная плата, предназначенная только для твоего котла. ;) Включай мозг, а не эмоции. :)
#6

Автор темы
Денис2020
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2020, 12:20
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Денис2020 »

Bahus писал(а): 20 май 2020, 13:00 Эээ не. С завода в одноконтурных моделях вместо датчика температуры стоит резистор, который кажет котлу 25°С в бойлере. Если разорвать цепь, то вам будет ошибка по датчику ГВС.
ничего подобного, работает без него, но показывает 99 так как сопротивление иное!
Ошибок нет
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10313
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение Bahus »

Хотя может я и ошибаюсь насчет резистора на Луне. Чего-то голова не варит сегодня.. :hang:

Отправлено спустя 58 секунд:
Денис2020 писал(а): 19 май 2020, 21:51 работает и на ГВС и на отопление
А как он работает?
Сколько установлено и до скольки греет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Baxi luna 3 31kwt

Сообщение GAZCONEC »

На Слиме есть сопротивление а на луне 3 нет , только Fками менять параметры котла. Кажется F 03-08 тоже не помню но если правильно сделать F параметр то при отключении датчика бойлера должен выдать ошибку по датчику ГВС ( на сколько помню корявый перевод и ставить надо только отопление)
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four или baxi luna 3?
    OZevs » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    3376 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2965 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    886 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    2444 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей