Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
alexwork85
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 22:00
Откуда: Арзамас
Мой котел: baxi ecofour 24f

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение alexwork85 »

Котел марки Baxi ecofour 24f. При открытии(закрытии) крана холодной срабатывает кратковременно датчик протока ГВС со всеми вытекающими последствиями. В кратце симптомы теже что кратковременно открыть кран горячей воды. Можно ли как то програмно увеличить время до запуска котла в режиме ГВС, чтобы убрать эти дерганья. Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось alexwork85 07 окт 2020, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии крана холодной воды

Сообщение Steamboy »

alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 22:07 При открытии(закрытии) крана холодной срабатывает кратковременно датчик протока ГВС со всеми вытекающими последствиями
это как?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
alexwork85
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 22:00
Откуда: Арзамас
Мой котел: baxi ecofour 24f

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии крана холодной воды

Сообщение alexwork85 »

Steamboy, давление в системе ГВС меняется и датчик прокручивается, давая сигнал на запуск котла в режим ГВС. но это происходит кратковременно, котел по факту даже не доходит до розжига горелки, запускается только турбина и насос на пару секунд. Я так понимаю это разрешится при установке обратного клапана, но хотелось бы выставить программно ибо чтобы поставить клапан - это разобрать полкухни. Кстати проблема распространенная, при звонке знакомому у которого тоже бакси, такие же симптомы, причем котел тоже висит на кухне, поэтому он тоже это замечает.
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии крана холодной воды

Сообщение Steamboy »

у моих родителей тоже висит на кухне и такой проблемы с запуском приготовления ГВС нет, при открытии крана холодной воды. Бред какой-то.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Автор темы
alexwork85
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 22:00
Откуда: Арзамас
Мой котел: baxi ecofour 24f

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии крана холодной воды

Сообщение alexwork85 »

Steamboy, ничего бредового тут не вижу, нашел еще тему в форуме с такой же проблемой у человека, только он трактует что котел стучит при закрытии крана холодной воды. Мне кажется что я правильно понимаю что крыльчатка датчика прокручивает при изменении давления в трубе подачи горячей воды. Этот сигнал котел воспринимает и запускает алгоритм нагрева горячей воды.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение Starik »

alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 22:07При открытии(закрытии) крана холодной срабатывает кратковременно датчик протока ГВС со всеми вытекающими последствиями.
Даже не могу себе представить, как надо было собрать систему водоснабжения, что бы такое, в принципе, было возможно. :shock: :D
Ищи кривой смеситель, а не рассказывай тут небылицы. ;)
#6

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение Steamboy »

alexwork85, ещё раз повторяю - ЭТО БРЕД! Что при открытии крана холодной воды запускается режим нагрева ГВС.
Starik, верно заметил, что это проблема "кривого" смесителя и я с ним согласен. Видимо они у вас одноручковые (однокассетные), при двухручковом смесителе такого не бывает.
alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 22:50 Мне кажется что я правильно понимаю
здесь я с Вами целиком и полностью согласен, что Вам кажется что Вы правильно понимаете.
alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 22:50 крыльчатка датчика прокручивает при изменении давления
При уменьшении давления при расходе минимум 3 литра в минуту. А при снижении давления в безрасходном режиме крыльчатка датчика расхода не вращается. Что бы её раскрутить для снятия сигнала с датчика Холла, нужно создать расход в 3 литра.
Если у Вас происходит включения режима нагрева ГВС в котле при открытии крана холодной воды, либо подмешивание каким-то образом потока горячей воды в поток холодной воды внутри смесителя, либо Вы краны попутали.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#7

Автор темы
alexwork85
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 22:00
Откуда: Арзамас
Мой котел: baxi ecofour 24f

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение alexwork85 »

я вообще то спросил как програмно выставить задержку ГВС.... а на меня сразу накинулись..
Теперь внимание правильный ответ. Пишу найденное мной решение для людей столкнувшихся с похожей проблемой.
Система собрана правильно, ни краны ни трубы не перепутаны. И дело не в кривых смесителях, смесители работают как должны работать.
Дело оказалось в заглушенной ветке ГВС, которая шла на второй этаж и с которой при первом запуске ГВС НЕ БЫЛ СПУЩЕН ВОЗДУХ.
Рисовать схему и еще раз говорить про циркуляцию воды на подаче в ГВС при открытии крана холодной воды не буду, специалисты и так поймут в чем дело.
В общем воздух я спустил с этой ветки, котел дергаться в попытке запустить ГВС перестал, хотя при открытии крана ХВС датчик протока ГВС в котле немного помаргивает. спасибо за обсуждение.
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение Steamboy »

И мы должны были об этом догадаться о разводке труб?
Последний раз редактировалось Steamboy 08 окт 2020, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Автор темы
alexwork85
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 22:00
Откуда: Арзамас
Мой котел: baxi ecofour 24f

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение alexwork85 »

Steamboy, успокойтесь, еще раз повторяю, я спросил как програмно выставить задержку, если Вы на это ответить не можете, то пропустите эту тему,не нада кричать про бред и тд. в предыдущем своем ответе я написал решение своей проблемы
#10

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение Steamboy »

alexwork85 писал(а): 08 окт 2020, 23:24 как програмно выставить задержку
инструкцию читать не пробовали?
alexwork85 писал(а): 08 окт 2020, 23:24 если Вы на это ответить не можете, то пропустите эту тему
как видите ответил выше.
alexwork85 писал(а): 08 окт 2020, 23:24 не нада кричать про бред и тд.
я не один в этой теме заметил, что результат выполнения Ваших действий и затем описание их действительно выглядело как бред. А всё потому, что кое кто не описал развязку. Кто-то в трубах намутил а спецы должны догадываться.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды

Сообщение Bahus »

alexwork85 писал(а): 08 окт 2020, 23:24 я спросил как програмно выставить задержку
никак. Нет такой функции.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6449 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    804 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей