Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Skyscraper
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2020, 10:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort 240fi

Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ

Сообщение Skyscraper »

Добрый день, уважаемые форумчане! Такой вопрос по настройке Nuvola 3 Comfort 240 fi.
Панель установлена на котле, термостата отдельного нет, но есть датчик уличной температуры.
В соответствии с настройками, мы должны установить перемычку на М11, Ambon и modul в 0, но если я хочу, чтобы котёл регулировал температуру СО в соответствии с кривой K Reg, то нужно, чтобы Ambon был 0, а modul 1.
Все ли я правильно сделал? И какой параметр F10 должен быть в моем случае?
Большое спасибо за ответ! :)
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ

Сообщение Steamboy »

Skyscraper писал(а): 17 окт 2020, 10:10 если я хочу, чтобы котёл регулировал температуру СО в соответствии с кривой K Reg, то нужно, чтобы Ambon был 0, а modul 1.
Все ли я правильно сделал?
всё правильно.

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Skyscraper писал(а): 17 окт 2020, 10:10 И какой параметр F10 должен быть в моем случае?
начните с заводского значения "0"
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Skyscraper
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 окт 2020, 10:04
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Nuvola 3 comfort 240fi

Правильная настройка Nuvola 3 Comfort с ДУТ

Сообщение Skyscraper »

Steamboy писал(а): 17 окт 2020, 22:37 всё правильно.
Большое спасибо за ответ! :good:
От теории перешли к практике, что то пока криво работает.
Исходные данные:
Ambol - 0
Modul - 1
Yself - 1
Уличный датчик подключен и показывает температуру.
Выносная панель на котле.
Максимальная температура котла CH MX 85 градусов.
F10 - 0.
На улице +5, выставлен K Reg 1,5
Температура CH S^ 37 градусов, то есть соответственно котел должен держать эту температуру и изменять ее в соответствии с изменением температуры ДУТ.
Загвоздка в параметре CH SL. Почему то при этих настройках, он держит ее, хотя фактическая настройка температуры теплоносителя установлена по K Reg. То есть если установить CH SL 85, он будет валить на все деньги, и не выключается, хотя CH S^ остаётся на 37 градусах.
Вопрос: что я делаю не так? Может как то этот режим автоматической регулировки температуры по K reg надо как то активировать?
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1493 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    1933 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • настройка параметра f 08
    konstantin 13 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1685 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    690 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1675 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok

Вернуться в «Программирование настроек»