Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
AntonR89
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 11:23
Мой котел: Back Luna3 310fi
Благодарил (а): 1 раз

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение AntonR89 »

Являюсь владельцем baxi luna3 310 fi,решил установить к нему комнатный термостат siemens(baxi) RAA21,дабы избежать частых включений и получить комфортную температуру в доме площадью около 70 квадратных метров.устанвливал комплектующие специалист по фирме Baxi,но после установки остались вопросы на которые он не может дать ответ
1.на комнатном термостате выставляю заданную температуру плюс 22,на котле начинает моргать значок отопление и он начинает работу,спец выставил температуру теплоносителя 60 градусов,и вот что дальше получается рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24 и дома становится жарко,это спустя два часа с момента выставления заданной температуры,и на котле постоянно моргает значок отопления.кто подскажет в чем может быть проблема что котел не может нагнать заданную температуру?окна,двери закрыты
#31

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич, здравствуйте :hi: .
Я почитал Ваше сообщение и у меня закрался вопрос.
Какой мощности радиаторы у Вас установлены в квартире?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#32

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 61

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Steamboy, Да нет там никаких радиаторов. Обычные трубы.Может F 13 скинуть в 00-как тут советовали? Всё таки для такой площади котёл наверное великоват?
#33

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 15:50 Всё таки для такой площади котёл наверное великоват?
Великоват...
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 15:50 Да нет там никаких радиаторов. Обычные трубы.
Для малоэффективных регистров всегда нужна температура и весьма не маленькая.
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 15:50 Может F 13 скинуть в 00-как тут советовали?
попробуйте, плохо ничего не будет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#34

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 61

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Выставить по 00 вместо 100
#35
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Bahus »

Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 14:32 И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо).
Он не должен в этом случае горелку гасить. В принципе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#36

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 61

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Bahus, Сегодня специально снимал крышку и наблюдал. Вкл-Выкл-3-5 минут. Сейчас выставил F13 по 00 вместо 100. Что будет не знаю. Тем.носителя 70 гр.Может ещё выставить интервал горелки вместо 3 поставить 10?
#37

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 17:31 3 поставить 10?
если при минимальной мощности горелки не достигается установленная температура в помещении, то интервал между включениями роли не играет, потому что котёл тактовать не должен по идее.
Так как у Вас регистры, то он тактует по перепаду температур.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 14:32 По Вашему совету выставил 55-60 гр. температура на улице -6-8,работает по комнатному термостату заданному на 22 гр. И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо)
с регистрами можете вообще не нагнать 22. Я не знал, что у Вас регистры.
Вам нужно снизить мощность горелки и поднять температуру воды на системе отопления. Если бы меню котла позволяло, томожно бвло бы увеличить дельту температуры воды, при которой происходит пуск/стоп котла.
Потом начинайте поднимать мощность котла по 5%, не меняя уставку температуры воды.

А в реальности, поставьте нормальные радиаторы, снизите объём воды в системе и увеличите площадь теплообмена, что приведёт к улучшению микроклимата в доме, меньшим затратам газа и меньшему числу тактов котла по температуре воды.

Регистры это не для низкомпературного отопления, это низкоэффективные приборы.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#38

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 61

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Steamboy, При настройке теплоносителя на 80 гр-котёл нагонял больше 22 и термостат отключал. Но 80 гр-как Вы писали не желательно?
#39

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич писал(а): 18 ноя 2020, 18:20 Но 80 гр-как Вы писали не желательно?
не желательно...
Но у Вас так получается, потому что я писал выше
Steamboy писал(а): 18 ноя 2020, 17:14 Для малоэффективных регистров всегда нужна температура и весьма не маленькая.
Steamboy писал(а): 18 ноя 2020, 17:59 Регистры это не для низкомпературного отопления, это низкоэффективные приборы.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Николай Юрьевич, смените все трубы на радиаторы и температуру воды снизите и начнёт работать комнатный термостат.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#40

Николай Юрьевич
Бывалый
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
Откуда: Нижегородская обл г Бор
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Возраст: 61

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Николай Юрьевич »

Steamboy, Ну это если на будущее.Спасибо
#41

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Настройка параметров baxi luna3 310 fi

Сообщение Steamboy »

Николай Юрьевич, это решит Вашу проблему
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#42
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1342 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    6 Ответы
    1756 Просмотры
    Последнее сообщение janxp
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
    Виктор188 » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»