BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Aram
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 23:02
Откуда: Ереван
Мой котел: Baxi Eco 4S

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Aram »

Добрый день.
Вчера установили BAXI ECO 4S, 24
Вроде заработал нормально, но как только ушёл специалист, выдал Е01, нажал и удержал R, исправил.
Утром вижу, что опять выдал. И так за день раза 3 выдавал.
Не могу понять в чем проблема, газ вроде есть постоянно, напор воды по ночам уменьшается, порой даже выключают, но почему днем часто выдаёт ошибку, так и не понял.
Установлен также стабилизатор. Квартира, 55 кв.м, 2ой этаж.
Благодарю.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Bahus »

Возможно что-то с приточкой, либо дымоходом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Aram
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 23:02
Откуда: Ереван
Мой котел: Baxi Eco 4S

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Aram »

Приточка это что? С дымоходом что можно будет сделать?
И ещё, на новом установленном BAXI F08 и F09 нужно настраивать или оставить на 100%?
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Steamboy »

Aram писал(а): 26 ноя 2020, 20:57 Приточка это что?
канал для притока воздуха в камеру сжигания газа внутри котла
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Bahus »

Квартира. Дымоход наверняка коллективный коаксиал? Вот и теребите управляйку. Котел на гарантии, пусть разбираются. Иначе скажите что весь дом на воздух изза этого взлетит. Сразу задницу поднимут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Бакси Майнфор 240f выдает ошибку е06
    Tanya » » в форуме BAXI-Club
    4 Ответы
    242 Просмотры
    Последнее сообщение Tanya
  • BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
    Diletant » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    2043 Просмотры
    Последнее сообщение Diletant
  • Baxi Luna 310 Fi переодически уходит в ошибку (60С).
    Dmitry58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    417 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitry58rus
  • Luna 3 Comfort 240i не включается поджиг и не показывает ошибку
    viacheslav_7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    910 Просмотры
    Последнее сообщение viacheslav_7
  • Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
    Oleg5656 » » в форуме Программирование настроек
    19 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя