Добрый день.
Вчера установили BAXI ECO 4S, 24
Вроде заработал нормально, но как только ушёл специалист, выдал Е01, нажал и удержал R, исправил.
Утром вижу, что опять выдал. И так за день раза 3 выдавал.
Не могу понять в чем проблема, газ вроде есть постоянно, напор воды по ночам уменьшается, порой даже выключают, но почему днем часто выдаёт ошибку, так и не понял.
Установлен также стабилизатор. Квартира, 55 кв.м, 2ой этаж.
Благодарю.
BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01
Возможно что-то с приточкой, либо дымоходом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01
Приточка это что? С дымоходом что можно будет сделать?
И ещё, на новом установленном BAXI F08 и F09 нужно настраивать или оставить на 100%?
И ещё, на новом установленном BAXI F08 и F09 нужно настраивать или оставить на 100%?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01
канал для притока воздуха в камеру сжигания газа внутри котла
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01
Квартира. Дымоход наверняка коллективный коаксиал? Вот и теребите управляйку. Котел на гарантии, пусть разбираются. Иначе скажите что весь дом на воздух изза этого взлетит. Сразу задницу поднимут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 437 Просмотры
-
Последнее сообщение Tanya
-
- 15 Ответы
- 2232 Просмотры
-
Последнее сообщение Diletant
-
- 23 Ответы
- 439 Просмотры
-
Последнее сообщение Dmitry58rus
-
- 8 Ответы
- 957 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 19 Ответы
- 463 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей