Подскажите по настройкам, дом новый отопление только пустили котел eco 4s 18f.
Дом 170 квадратов стены керамический кирпич 510мм + 100мм минвата и облицовочный кирпич. 2 полноценных этажа второй этаж от чердака утеплен 200мм минвата, фундамент 300мм плита, 200 мм пеноплекса, теплый пол кой где и стяжка сантиметров 4-5.
за бортом -2 в доме где то +20....котел тратит около 37-38 кубов в сутки(без ГВС). По мне что то как много
поставил температуру 60С, мощность 50%....котел не отключается совсем, нагревает до 60С и продолжает работать поддерживая эту температуру. Давление в системе 1.9. Термометры на входе в систему показывают искомые 60С, на обратка с теплых полов 40, с батарей около 50.
Собственно вопрос что настроить или куда смотреть. Подозреваю что такой расход именно из за того что котел не отключается при достижении заданной тепмературы
Дом 170 квадратов стены керамический кирпич 510мм + 100мм минвата и облицовочный кирпич. 2 полноценных этажа второй этаж от чердака утеплен 200мм минвата, фундамент 300мм плита, 200 мм пеноплекса, теплый пол кой где и стяжка сантиметров 4-5.
за бортом -2 в доме где то +20....котел тратит около 37-38 кубов в сутки(без ГВС). По мне что то как много
поставил температуру 60С, мощность 50%....котел не отключается совсем, нагревает до 60С и продолжает работать поддерживая эту температуру. Давление в системе 1.9. Термометры на входе в систему показывают искомые 60С, на обратка с теплых полов 40, с батарей около 50.
Собственно вопрос что настроить или куда смотреть. Подозреваю что такой расход именно из за того что котел не отключается при достижении заданной тепмературы
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Подскажите по настройкам
дом прогреется - поменьше расход будет...с котлом все нормально - у него задача греть, а не экономить...и он с ней справляется...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подскажите по настройкам
Тоже о прогреве дома, но добавил бы один нюанс.
Подними мощность на отопление до 100%, не хватает ему "сил". Котел отключился бы, если бы смог догреть до 60+5, так он запрограммирован, греть до установленной температуры и ещё +5.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подскажите по настройкам
А зачем? Он нашел баланс, теперь его поддерживает. Всё хорошо. Прогреет, будет меньше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подскажите по настройкам
Но ведь человеку хочется, что бы выключался, вот я и подсказал, как этого достичь.
Вторая цель у меня тоже была.
А ну как температура на улице в сильные минуса уйдет? Пользователь может и не вспомнить, что мощность СО сам "придушил", начнет нервничать. А сейчас поизучает, запомнит (а лучше - запишет) и успокоится.
Баланс это хорошо, но и равномерность (в смысле, одинаковость) прогрева помещений посмотреть не лишне (ложка дёгтя, так сказать).
Вторая цель у меня тоже была.
А ну как температура на улице в сильные минуса уйдет? Пользователь может и не вспомнить, что мощность СО сам "придушил", начнет нервничать. А сейчас поизучает, запомнит (а лучше - запишет) и успокоится.
Баланс это хорошо, но и равномерность (в смысле, одинаковость) прогрева помещений посмотреть не лишне (ложка дёгтя, так сказать).
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подскажите по настройкам
одинаковость прогрева присудствует) Я больше из за расхода. Тогда подожду несколько дней, будет видно какой расход после прогрева дома.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подскажите по настройкам
Итого удалось снизить расход газа с 38 кубов до 23 кубов в сутки.
1. Уменьшил температуру теплоносителя до 40С. Мощность поставил на 90%. Я не знаю как это работает но факт в том что если ставить мощность 50% и 100% то на расход газа по счетчику это никак не влияет, специально заморочился, с секундомером промерил На 50% крутит так же как на 100%. Ну не на столько же КПД падает?
2. Нашел косяк за строителями, у меня крыльцо довольно большое, над ним комната, перекрытие над крыльцом не утеплено было, что интересно и в проекте посмотрел утепления там нет Поднял ламинат, вся плита сырая от конденсата. Набил 7 квадратов пеноплекса 100мм со стороны улицы. Просохло все за сутки, стало заметно теплее в комнате (теплых полов в комнате нет этой) батарея при закрытой двери не прогревала комнату даже, до утепления
3. В доме жара стала +25, настройками котла снизить температуру уже не получается. Заказал термостат, надежда на то что при 20-21 будет комфортно в доме и снизится расход газа еще
PS...понял одно что настройки котла это какая то вещь в себе Помогает только метод научного тыка
1. Уменьшил температуру теплоносителя до 40С. Мощность поставил на 90%. Я не знаю как это работает но факт в том что если ставить мощность 50% и 100% то на расход газа по счетчику это никак не влияет, специально заморочился, с секундомером промерил На 50% крутит так же как на 100%. Ну не на столько же КПД падает?
2. Нашел косяк за строителями, у меня крыльцо довольно большое, над ним комната, перекрытие над крыльцом не утеплено было, что интересно и в проекте посмотрел утепления там нет Поднял ламинат, вся плита сырая от конденсата. Набил 7 квадратов пеноплекса 100мм со стороны улицы. Просохло все за сутки, стало заметно теплее в комнате (теплых полов в комнате нет этой) батарея при закрытой двери не прогревала комнату даже, до утепления
3. В доме жара стала +25, настройками котла снизить температуру уже не получается. Заказал термостат, надежда на то что при 20-21 будет комфортно в доме и снизится расход газа еще
PS...понял одно что настройки котла это какая то вещь в себе Помогает только метод научного тыка
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подскажите по настройкам
Ну вы же на телевизоре контрастность с яркостью и прочим тоже под себя крутите методом тыка. До достижения нужного результата. То же самое и здесь. Только результат не сразу проявляется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подскажите по настройкам
Как говорится, нет предела совершенству. Актуальным стал вопрос балансировки системы отопления? Или она балансировалась?
Переходи "на новый уровень" регулировок. Забирайся в настройки котла, параметру F11 выстави значение 10 минут, ещё экономичнее станет (и прохладнее).
Хоть и пользуюсь беспроводным термостатом, но он у меня больше "для мебели" (температуру, влажность, время, день недели показывает), а температуру уличный датчик "устанавливает".
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подскажите по настройкам
Ваша аналогия, красива) Типа как ответить на вопрос "Вы бросили пить коньяк по утрам" ....когда я ставлю 50% мощности а газа расходуется как при 100%, то появляются вопросы....счетчик врет? КПД котла падает драмматически при снижении мощности? Параметр мощность ни на что не влияет? Вообщем мой пытливый ум следующим шагом займется тем что установлением визуального контакта с камерой сгорания проверит как меняется пламя на горелке от изменения параметра мощности)))
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Балансировка не нужна, пока по крайней мере. Теплый пол на гребенке подрегулировал, батареи вроде и так нормально работают.
Да, наверно F11 надо увеличить попробовать, раз регулировка мощности не помогает
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Подскажите по настройкам
меняется
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подскажите по настройкам
Скорее всего это означает лишь то, что ваш конкретно котел и при 100% и при 50% работает в одинаковом режиме. То есть фактически ниже установленного вами максимума 50%. Попробуйте ниже уронить. 0-30% = 9кВт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Подскажите по настройкам
согласно описания, да снижается.
это не исключено.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подскажите по настройкам
Хороший ответ, сразу видно, что на экономию газа заточен.
На своём примере (он же ближе к телу ) скажу. "Нормально работающий" полотенцесушитель до того, как я зажал в нём циркуляцию, просто "жрал газ" (треть от общего расхода).
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Не вовремя её крутишь.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 10:23
- Откуда: москва
- Мой котел: Baxi 4s eco 18F
- Благодарил (а): 1 раз
Подскажите по настройкам
У меня в этом смысле тест простой - батарея греет, "как в соседней комнате на ощупь" и в комнате комфортно). Я только теплые полы по науке, как я ее понимаю из курса универа по гидродинамике рассчитал и отрегулировал на гребенке, исходя из длин контура.
А кручу я ее раз в день или два. Покрутил посмотрел эффект.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подскажите по настройкам
А с батареями - лень обуяла "воевать".
Там же методом "научного тыка" всё не сложно сделать и получить бонусом "внезапную" экономию газа. Ближние к котлу батареи "жмёшь" так, что бы они не становились холоднее (на ощупь), следующие - жмешь чуть меньше, крайние в петле вообще не трогаешь. В такой системе же будет легче поддерживать одинаковую температуру помещений (особенно если с количеством секций на комнату одинаково везде ошибся).
-