Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
- Откуда: Кубинка
- Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
- Благодарил (а): 4 раза
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Котёл Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
Дом 200 кв.м., каркас, 200 мм. утепление. На улице около 0.
Отопление + ГВС 3 точки.
Пробовал работу в двух режимах.
По воздуху - комнатный датчик.
ПЗА
Подскажите, пожалуйста, какой режим выбрать. По датчику в комнате режим отопления переодически выключается, а в режиме ПЗА режим отопления работает постоянно. Как это для котла и насоса? Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА. Т.е. режим отопления должен работать всегда?
Ну и не понимаю, котёл тактует или это нормальная работа.
Сейчас похолодало до -5, могу прислать свежих скриншотов)))
Спасибо!
Дом 200 кв.м., каркас, 200 мм. утепление. На улице около 0.
Отопление + ГВС 3 точки.
Пробовал работу в двух режимах.
По воздуху - комнатный датчик.
ПЗА
Подскажите, пожалуйста, какой режим выбрать. По датчику в комнате режим отопления переодически выключается, а в режиме ПЗА режим отопления работает постоянно. Как это для котла и насоса? Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА. Т.е. режим отопления должен работать всегда?
Ну и не понимаю, котёл тактует или это нормальная работа.
Сейчас похолодало до -5, могу прислать свежих скриншотов)))
Спасибо!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
сами дали ответы на свои вопросыFriar_Tuck писал(а): ↑02 дек 2020, 17:56 Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА.
абсолютно нормально
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Второй скрин лучше, на мой взгляд.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
- Откуда: Кубинка
- Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
- Благодарил (а): 4 раза
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Steamboy, Bahus, Спасибо!
Сегодня ночью температура понизилась и в режиме ПЗА недогревался дом. Два раза к утру поднимал кривую ПЗА
Кружком объвёл артефакт ))))
Сегодня ночью температура понизилась и в режиме ПЗА недогревался дом. Два раза к утру поднимал кривую ПЗА
Кружком объвёл артефакт ))))
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 61
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Здравствуйте! Я уже писал про свою проблему по комнатному датчику. Температура не набирается заданной 22 гр при отоплении в 60 гр.Котёл тактует(Zont Connect) В принципе проблема в трубах отопления как вроде решили. А если попробовать взять ПЗА с сервера? Что может получится? Может перейдёт котёл в более непрерывный режим? Или всё-таки нужен уличный датчик?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
лучше автономно... вы измеряете температуру в том месте где построен дом.
для ПЗА он нужен и для автономности он тоже нужен.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2019, 15:09
- Откуда: Нижегородская обл г Бор
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
- Благодарил (а): 14 раз
- Возраст: 61
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Steamboy, Ну если нужен-значит купим. Но и то уже сейчас по серверу тактование уменьшилось.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 17:41
- Откуда: Кубинка
- Мой котел: Baxi LUNA 3 310 Fi + ZONT CONNECT GSM
- Благодарил (а): 4 раза
Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi
Друзья, тему пока не закрыл, тестирую режимы отопления. Сейчас переключился с ПЗА на регулировку по комнатному датчику, т.к. в режиме ПЗА не учитывается температура в доме. Пример - открыто долго окно на проветривании, температура снижается, а котёл об этом не знает, регулирует по внешнему датчику.
Графики позже выложу.
Всем отвечающим огромное спасибо!
Графики позже выложу.
Всем отвечающим огромное спасибо!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 13 Ответы
- 1375 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
-
- 10 Ответы
- 1326 Просмотры
-
Последнее сообщение dimulcha
-
- 1 Ответы
- 196 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 214 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 3 Ответы
- 167 Просмотры
-
Последнее сообщение Zodchiy
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей