управление котлом по температуре теплоносителя

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Maksim13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 09:16
Откуда: Киров
Мой котел: Луна 3 комфорт

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Maksim13 »

Здравствуйте. Недавно мне пустили газ, чему очень рад :) Ранее был установлен котел луна 3 комфорт 240Fi. Сейчас встал вопрос в настройках. Выносная панель установлена в комнате. Поставил в ручной режим, управление по температура воздуха в комнате. В целом работает, но хотелось бы узнать, как менять гистерезис? Те разницу т при которой котел выключается и включается от заданной на панели.
Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать. Заранее спасибо.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Starik »

Maksim13 писал(а): 06 дек 2020, 09:26но хотелось бы узнать, как менять гистерезис?
Красивое слово "гистерезис", да?! :lol: А что оно означает, ведомо? ;) В переводе на простой (не заумный) язык - это чувствительность прибора. Если ещё упростить, то для изменения чувствительности панели, её надо "раскурочить" для замены и перенастройки электроники. :lol:
Maksim13 писал(а): 06 дек 2020, 09:26Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать.
А инструкцию тоже на "трубе" читал или может с этого сайта сумел скачать вот эту https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf Правда, не факт, что это к твоему котлу, ведь ты же марку своего котла "засекретил", зачем-то. ;) В этой инструкции на стр.49 пункт 3.4.1 - регулировка по температуре теплоносителя.
#2

Автор темы
Maksim13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 09:16
Откуда: Киров
Мой котел: Луна 3 комфорт

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Maksim13 »

Спасибо за ответ. Модель котла указал луна 3 комфорт 240Fi

Вот ссылка на ютуб,

https://youtu.be/aKyfJqKiXkg

как пользователь регулирует работу котла по т теплоносителя. Те котел поддерживает не т в комнате а т теплоносителя. Как перейти в данный режим, кто знает?
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение tsv63 »

Сложный случай...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Steamboy »

Maksim13, modul и ambon перевести в значение 0,
в функции F16 поставить значение равное 01, соответствующее значению максимальной температуры отопительрой воды равной 85 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI EcoFour24F - о температуре на дисплее
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    545 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
    5 Ответы
    915 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя