помогите разобраться с котлом
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
помогите разобраться с котлом
Котел Luna 3 1.310 без выносной панели.
установлен бойлер косвенного нагрева, расход горячей воды очень маленький
котел запущен в начале сентября. установлен датчик уличной температуры. При запуске котел постоянно включался выключался. прочитал в форуме. установил удаленный термостат. больше ничего не установлено. Проблема ушла стало все нормально. немного пугает расход газа - за ноябрь составил 800 куб (дом 190 кв м. есть теплые полы и батареи, утепление нормальное.) на термостате выставлена температура 22 градуса. Сейчас стало холодно и я на котле изменил номер кривой. была 25 установил 30. Котел с ноября не останавливается и работает постоянно. Обратил внимание, что при 30 кривой температура теплоносителя на подаче 82 градуса ( показывает панель котла). температура обратки (показания термометра) 78-79 градусов. Сейчас небольшие морозы и котел стал кушать по 50 кубов в сутки.
Вопросы:
1. какие номера кривых устанавливать оптимально и на что обращать внимание (чем руководствоваться) при выборе той или иной кривой?
2. какая разница температур должна быть между подачей и обкаткой? ( я читал, что около 20 градусов) если такая маленькая разница получается теплоноситель не остывает в батареи? что делать в такой ситуации?
3. какую оптимальную температуру теплоносителя надо использовать?
4 какое потребление газа должно быть на таком котле и такой площади дома в среднем в зимний месяц?
установлен бойлер косвенного нагрева, расход горячей воды очень маленький
котел запущен в начале сентября. установлен датчик уличной температуры. При запуске котел постоянно включался выключался. прочитал в форуме. установил удаленный термостат. больше ничего не установлено. Проблема ушла стало все нормально. немного пугает расход газа - за ноябрь составил 800 куб (дом 190 кв м. есть теплые полы и батареи, утепление нормальное.) на термостате выставлена температура 22 градуса. Сейчас стало холодно и я на котле изменил номер кривой. была 25 установил 30. Котел с ноября не останавливается и работает постоянно. Обратил внимание, что при 30 кривой температура теплоносителя на подаче 82 градуса ( показывает панель котла). температура обратки (показания термометра) 78-79 градусов. Сейчас небольшие морозы и котел стал кушать по 50 кубов в сутки.
Вопросы:
1. какие номера кривых устанавливать оптимально и на что обращать внимание (чем руководствоваться) при выборе той или иной кривой?
2. какая разница температур должна быть между подачей и обкаткой? ( я читал, что около 20 градусов) если такая маленькая разница получается теплоноситель не остывает в батареи? что делать в такой ситуации?
3. какую оптимальную температуру теплоносителя надо использовать?
4 какое потребление газа должно быть на таком котле и такой площади дома в среднем в зимний месяц?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
помогите разобраться с котлм
если выставленная температура в 22 градуса поддерживается корректно, то всё, что дальше насоветуют - не сильно поможет с расходом без утепления дома и снижения аппетитов по ГВС... только более корректно можно настроить работу котла...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
С точки зрения экономии газа, вопросы заданы не те.
Подход нужен немного иной, начинать надо с другой стороны, помимо утепления, есть ещё некоторые нудные и не быстрые решения. Это длинный разговор.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
Уравнивание циркуляции в батареях, полах внутри системы, называют балансировкой. Если это выполнено, то длинный разговор не понадобится. Иначе, надо чуть больше информации по СО.
Чем-нибудь регулируются (распределяются) потоки, расходомеры есть? На батареях регулировочные краны (может термостаты) имеются?Александр777 писал(а): ↑07 дек 2020, 22:26дом 190 кв м. есть теплые полы и батареи, утепление нормальное.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
помогите разобраться с котлом
система следующая. Котел (Используется котловой насос для работы) - коллектор к каждому выходу подключена одна батарея ( всего 16 батарей) к каждом батарее проложена 16 труба металлопласт. На коллекторе есть расходомеры на подаче и на обратке регулировочные клапана. с выхода коллектора смонтирован узел тёплого пола на три контура. со своим циркуляционным насосом. обратка теплого пола попадает в обратку коллектора. балансировка системы не делалась. На батареях нет регулировочных клапанов и термостатов. длинна трасс до батарей разная. есть короткие (в котельной ) и дальняя точка на 2 этаж.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
какая разница температур должна быть между подачей и обкаткой?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
какая разница температур должна быть между подачей и обкаткой?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
помогите разобраться с котлом
минимум 5 градусов.Александр777 писал(а): ↑08 дек 2020, 17:42 какая разница температур должна быть между подачей и обкаткой?
В идеале от 10 до 20... но тут нужно смотреть на режим работы системы отопления.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
По расходомерам, при помощи регулировочных клапанов, выставить одинаковый расход в батареях.Александр777 писал(а): ↑08 дек 2020, 17:42На коллекторе есть расходомеры на подаче и на обратке регулировочные клапана.
Теплые полы по расходомерам тоже контролируются?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
помогите разобраться с котлом
да
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
он сейчас открыт по максимуму. одинаковый расход устанавливать по самой ближней или по самой дальней батареи?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
Дальней, что бы полам хватало. Полы между собой подравнивать.Александр777 писал(а): ↑08 дек 2020, 20:55одинаковый расход устанавливать по самой ближней или по самой дальней батареи?
При наличии термостата, нет смысла кривую задирать (имхо).
С уличным датчиком и термостатом применяю другие настройки. Кривую подбираю так, что бы термостат не срабатывал, он у меня больше как "контроллер перегрева" (в нём ещё и часы, влажность и т.д.). Для экономии газа, увеличиваю минимальное время ожидания горелки до максимума, т.е. 10 минут, для Луны3 это F18=10. Дискомфорта в помещении не будет (особенно с теплыми полами), а вот по газу выйдет заметная экономия.
Мощностью тоже можно получить некоторую экономию. Тут чем дольше горелка работает, тем больше экономия получается, но эта экономия почти не заметна.
При выборе кривой по уличному датчику надо ориентироваться на температуру теплоносителя. Зачем "жарить" подачу до 80 градусов, если хватило бы и 60 градусов (а то и меньше, вплоть до 40) для поддержания +22 в помещениях. Более пологую кривую выбирать
Последний раз редактировалось Starik 08 дек 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
помогите разобраться с котлом
какой номер кривой рекомендуете?
у меня теплыми полами отапливаются три помещения где нет батарей
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
Пока свой пост правил, вопрос возник.
При выборе кривых, ориентироваться надо будет по помещениям с батареями, т.к. в тёплых полах всегда будет нужная им температура. Кривые очень гибко можно настраивать, там же не фиксированные 25, 30, 40. Можно выбирать 11, 14 и т.п., процесс не быстрый, придется терпеливо корректировать значения.
От значения температуры на улице проводишь прямую линию вверх, а из желаемой температуры теплоносителя, проводишь горизонтальную линию, на пересечении получаешь искомую кривую. Если будет жарковато, то понижаешь кривую.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 дек 2020, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna3 1.310
помогите разобраться с котлом
Спасибо большое за ответы
очень хорошо, есть точка отсчета - температура теплоносителя. Какую температуру теплоносителя надо задавать ?
интересно экономия газа и температура теплоносителя как то связаны?
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
подскажите по параметру
F17 Время постциркуляции насоса системы отопления. какое лучше выбрать значение?
очень хорошо, есть точка отсчета - температура теплоносителя. Какую температуру теплоносителя надо задавать ?
интересно экономия газа и температура теплоносителя как то связаны?
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
подскажите по параметру
F17 Время постциркуляции насоса системы отопления. какое лучше выбрать значение?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
Чтобы помещение не перегревалось при постоянной работе котла (без отключения термостатом).
Моё предпочтение, что бы циркуляция в системе была всегда, а значит, значение надо ставить максимальное. Постциркуляция - это время, через которое остановится котловой насос после того, как комнатный термостат даст команду - "хватит топить". Когда установленное время постциркуляции выйдет, а термостат будет ещё выключен, насос остановится и будет выключен, пока не сработает термостат.
Логика простая. Пуск для насоса - самый паршивый режим, пусковые токи высокие (в несколько раз выше, чем те, что поддерживают постоянную работу насоса). Включение насоса происходит через реле (на плате котла), а пусковые токи убивают контактные пары (там искры летят), чем больше вкл/выкл, тем быстрее реле подгорит. Второй отрицательный момент - это восстановление полноценной циркуляции в системе отопления, процесс не происходи мгновенно, тянет за собой целый ворох негативных факторов.
Есть сторонники экономии электроэнергии, которым нравится полная остановка всей системы отопления. Их логика мне не понятна.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
помогите разобраться с котлом
устанавливается не по расходам а по одинаковости разности температур на всех радиаторах и ТПАлександр777 писал(а): ↑08 дек 2020, 20:55 одинаковый расход устанавливать по самой ближней или по самой дальней батареи?
Отправлено спустя 22 минуты 17 секунд:
это не важно, можете начать с 10-й кривой. На узле ТП, есть термосмесительный клапан, им и регулируете температуру воды в ТП.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
непосредственно...Александр777 писал(а): ↑09 дек 2020, 00:51 интересно экономия газа и температура теплоносителя как то связаны?
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
перепад температур на радиаторе, температура воды в системе отопления, температура в помещении... и прочее...Александр777 писал(а): ↑08 дек 2020, 20:03 какой должен быть режим отопления и как на него посмотреть ?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:46
- Откуда: Нижний новгород
- Мой котел: baxi fourtech 24 f
помогите разобраться с котлом
Ребята помогите советом. На форуме первый раз не знаю чего тут да как, так что извините если не по теме. Вопрос такой Бакси fortech 24f плохо греет отопление и воду. По воде выставляю температуру например 41-42 а выше 35-36 не поднимается. По отоплению выставляю например 55 на дисплее показывает выставленную и фактическую чуть выше. Но холодно блин. При выставленной температуре 60 потрогал трубу где стоит датчик температуры отопления. Рукой спокойно держу. И ещё котел часто выключается, ну типа нагрелся потом остывает. Грешу на этот датчик температуры. Думаю показывает завышенные градусы. Помогите советом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
Или сопротивление померяй, сличи с таблицей, таблица где-то тут, стр.78: files/tech/seminar_book_2018_4.pdf).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
помогите разобраться с котлом
Датчик на отопление накладной. Заменить проблемы вообще нет. Скорее да, уплыла характеристика и датчик выдает не то сопротивление, которое должен. Артикул 8435500
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:46
- Откуда: Нижний новгород
- Мой котел: baxi fourtech 24 f
помогите разобраться с котлом
Поменял этот датчик, проблема осталась. Большая пауза между утуханием и розжигом. И показывает температуру ниже на много чем указано пока не загорится. Например установил 52. Котел потух и температура падает до 35.быстро. потом как только загорится температура растет очень быстро. Температура в крану стала с разницей в 3 - 4 градуса. То есть фактическая меньше установленной. Раньше работал котел четко
Отправлено спустя 54 минуты :
Ещё такой момент постоянно мигает на дисплее иконка отопления. Раньше мигала только при зажигании
Отправлено спустя 54 минуты :
Ещё такой момент постоянно мигает на дисплее иконка отопления. Раньше мигала только при зажигании
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
помогите разобраться с котлом
В этом случае датчик не виноват.
Вода на подаче в котел (из общего водоснабжения) слишком холодная, котлу не хватает "сил" её нагреть. Надо прикрутить кран (либо на подаче в котел, либо забора горячей воды из котла, т.е. - смеситель), тогда котел догреет до нужной температуры.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:46
- Откуда: Нижний новгород
- Мой котел: baxi fourtech 24 f
помогите разобраться с котлом
Тоже про это думал, холодная вода не такая уж и холодная.сейчас посмотрел к крану рядом с котлом температура отличается на 3-4 градуса, а в ванной, через стенку выше 37 не поднимается. На котле установил 43. При прикрытии крана, да температура растет. Но напор и так не сильный. Не было раньше такого. И вопрос почему мигает постоянно индикатор отопления. ТО чистили меньше года назад, был как новый
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
помогите разобраться с котлом
мощность на ГВС выставлена максимальной?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции