Запуск котла
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
Установил котел бакси3комфорт
но у меня нет источника воды высокого давления
воду залил из ведра, которое под потолок поднял(на пол метра выше котла, котел самая высокая точка СО)
включаю - а котел требует давление воды... и не включает насос
а если и включает - сразу ошибка - воздух в насосе
как программно отключить проверку давления и насоса?? в инструкции нет ни слова об этом
но у меня нет источника воды высокого давления
воду залил из ведра, которое под потолок поднял(на пол метра выше котла, котел самая высокая точка СО)
включаю - а котел требует давление воды... и не включает насос
а если и включает - сразу ошибка - воздух в насосе
как программно отключить проверку давления и насоса?? в инструкции нет ни слова об этом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
да нет у меня давления
и взять негде... даже высоту больше 3 местров поднять нет возможности!
// вот почему у нас не делают нормальные вещи... вечно надо исправлять за производителем... - ну даже ребенку понятно, что надо иметь принудительный пуск для прокачки котла и нагона нужного давления в систему! ведь встроенный насос может дать порядка 0.8- бар! если перекрыть обратку и всё нормально можно и заполнить и запустить... Всего то просто программный режим добавить ... делов 5 минут даже школьнику
// может тогда етсь хотябы исходники прошивки котла и схема? а то в комплекте не обнаружил их...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Запуск котла
Вот почему люди слышат только то, что хотят слышать, читают то, что хотят читать?! Я же тебе черным по русски напечатал, возьми садовый опрыскиватель, заполни его водой... дальше сам соображай. Есть и другие способы "поднять ведро".
И ещё момент, землянин, ребенку может и понятно, только тебе невдомёк, что насосы изготавливают под разные нужды и у них разное назначение/применение.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Запуск котла
едем в Москву через Австралию
Дома скважина есть?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Запуск котла
Шта?? В котле нет повышающих насосов. Там обычная циркуляшка. Как помпа в машине на системе охлаждения. Он только крутит, повышать он вам ничего не будет.
Прежде чем хаять вникли бы в устройство котла. Настенники работают ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Датчик давления настроен на минимальное 0,5 бар. Отключить можно, но если вы останетесь без жилья - не говорите, что вас не предупреждали.
плохо читали. Прошивки нет, естественно, а электросхема завсегда была в инструкции.
Не воздух там у вас, а давления не хватает. 10Е наверное видели на дисплее, не?
Чож вы за советом пришли, если даже школьник справится?
Извините, что на цитаты порвал, но это финиш, просто.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Стесняюсь спросить - через что наливали? У вас там и расширительный бак, наверное открытый под потолком?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На минуточку выдержка из инструкции:
Это документ, между прочим (с).5. Заполнение системы
Важно! Регулярно проверяйте по манометру (рис. 3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при
холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис. 3).
Читали, говорите?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Запуск котла
Может быть. Просто я отстал от времени.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
любой насос создает давление , при этом "обычная циркуляшка" дает достаточные котлу 0.5-0.8 атм....
Просто надо правильно краны перекрыть и открыть в нужные моменты и система накачает нужное давление...
где? я вижу только схему внешних подключений - а где схема самой платы? и прошивка ...
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
если нет давление
а потом Е12 - воздух в системе
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
да нет у меня его.... тоже...
Есть ведро и шланг
есть дрель
//бульбулятор сделать не предлагать
Но это не значит, что они не могут сделать не совсем то, что для них предназначено
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Запуск котла
И? Получилось?!
Можно трубу и насос для накачки шин использовать, если слегка покреативить, то не плохой "подниматель давления" получится.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Запуск котла
E12 только на Нуволах. У вас в профиле Луна. Определитесь уже.
А вам зачем? Датчик давления является обычным реле и находится не на плате.
Я говорил про схему обвязки датчиков и приборов в котле. Она в конце инструкции.
Отправлено спустя 29 секунд:
Нет таких данных. Даже у производителя котлов. Только у производителя платы.
А вам зачем? Датчик давления является обычным реле и находится не на плате.
Я говорил про схему обвязки датчиков и приборов в котле. Она в конце инструкции.
промолчу скромно.
Отправлено спустя 29 секунд:
Это не опция. Это безопасность котла, помещения и жизни.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
я её раз 5 ловил, пока систему не прогнало всю !!
у меня luna-3 comfort 1.240 fi
чтобы сделать дубликат со своей прошивкой
в чем опасность дать режим, позволяющий насосом котла произвести прокачку системы без включения газа для удаления воздуха и создания начального рабочего давления в системе?!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Запуск котла
Именно потому, что в системе воздух и нет давления, котел и не запускается. Датчик давления первое, что опрашивает котел.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Сделайте программатор, да снимите дамп. В чём сложность то?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
НЕТ у этой модели такой ошибки. По причине отсутствия дифференциального гидравлического прессостата. Смекаете к чему я?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
я вам верю - а еще я верю своим глазам - экран её мне показывал! и котел останавливался! и только когда весь воздух вышел котел стал нормально работать...
на выходных буду запускать еще часть контуров отопления - если словлю воздух и опять ошибка будет - скину фото!
программатор есть - а МК там не залочен? а то не хочется разбирать и получить фигу....
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
чем тут хвастаться? мне предстоит еще 2-3 пуска делать и не хочется опять гемороится с ними.... думал есть штатны режим запуска без замыканий датчиков ...
я пока только 2 из 5 контуров заполнил, ибо остальные успели замерзнуть... щас оттаили и на выходных буду тоже запонять - опять гемор с прокачкой вылезет
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Запуск котла
Какие значения F03 и F25 установлены?
Тут практически никто этим не балуется. Но думаю, что нет. Чего там прятать-то?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Запуск котла
Неужели не смог сообразить и прикупить насосик простенький, что бы из ведра водичку качать.
А так-то да, пока будешь "креативить" с остальными контурами, припалишь что-то на плате, ещё кое-что "придохнет". Собственно, это твой выбор, со всеми вытекающими. Да и по деньгам не дорого ремонт выйдет.
П.С. ELITE83, На всякий случай спрошу, в ТТХ насоса этого котла есть циферки: 15-50 - что они означают?
Так-то да, насос легко справится. Надо только "скрытые" возможности в прошивке котла отыскать.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
А долго и не надо - буквально несколько секунд вполне достаточно!
у меня 32-80 стоит на теплом поле - 1.2 бар я им создавал пока не было котла и систему замыкал через газовую колонку от балона газа (дикий колхоз но надо было просушить доски)
Сейчас у меня котел и на ТП стоит уже свой колелктор со смесительным узлом , да и от котла он отделен гидрострелкой - поэтому нет возможности создать давление этим насосом...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
по дефолту все настройки.
пануль на котле ибо дом в процессе строительства и Т выставлена на 10 градусов , что волне достаточно для внутренних работ ..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Запуск котла
Забавно читать такой интересный "соскок" после предыдущих "откровений".
"Вступление" вообще замечательное было :
А в итоге-то, котловой насос на пределе (по ТТХ от производителя насосов) давит максимум в 0,5 кгС/см2, при необходимом минимуме для системы отопления - 0,7 кгС/см2. "Нагона нужного давления в систему" никак не получить штатными средствами (котла)!
А значит
глупость.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
это статическое
а система у нас имеет не малую инерционность - поэтому 0.7 и думаю, что даже 0.9 реально получить за счет определенной последовательнсоти манипуляция с изменением напревлений потоков жидкости в ней
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Запуск котла
Ты прямо фонтанируешь глупостями.
Но это хорошо для магазинов запчастей, таким пользователям они только рады.
А вот эксплуатация котла в таком режиме - уже не гарантийный случай.
К стати, хорошо что "просветил" как можно быстро убить котел и лишиться гарантии.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Запуск котла
я физику не рпогуливал
ага, дохода с меня они не получают совершенно...
где это сказано?... а ЗоЗПП я хнаю весьма не плохо... и применять умею...
бывает ... порой завидею "блондинкам" и "котэ"...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Запуск котла
замкни датчик давления на свой страх и риск, и не делай больше никому мозг этой хернёй, про которую пишешь...
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
а потом будешь выдумывать очередные истории в суде - почему трубки расплавились и почему теплообменник цвет поменял...а может еще чего...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Запуск котла
Не прогуливать и понимать это не синонимы, так что - не убедил. Есть поговорка: "смотрит в книгу - видит фигу", подозреваю, что это про современных как бы "креативщиков".
Так это ты кому-то пусконаладку так делаешь, хороший "банкет" за чужой счет!
А сюда ты заглянул, что бы похвастать своей "сообразительностью", а то ведь глупые производители, ничего не понимают в оборудовании, да и физику, по ходу, прогуливали жестко.
Отправлено спустя 35 минут 8 секунд:
Ты же помнишь, что периодически на форуме появляются вопросы: "это официальная позиция Baxi?" А случись что, будут же скринами форума в доказательство размахивать и дурачками прикидываться. Говорить, что образование-то всего три класса церковно-приходской школы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 460 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 12 Ответы
- 6115 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 2252 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 2649 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 1503 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей