настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
dnisterkey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:28
Откуда: Львов

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение dnisterkey »

Всем привет,
у меня котел Duo-tec Compact+ 1.24G в котедже 2 этажа.
подача 50 обратка 45град
Давление в системе 2
есть теплые полы
на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
не хватает давления (имхо)
Сеточку фильтра на обратке почистил

Я так понимаю насос умный - сам модулирует мощность / напор ,
1) от каких параметров зависит эта модуляция (например от P13 - Макс. мощность в режиме отопления) ?
2) можно ли програмным путем заставить встроеный насос работать на полную мощность ?

Спасибо за ответы)
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение Starik »

dnisterkey писал(а): 11 дек 2020, 14:39 на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
не хватает давления (имхо)
С выводом о нехватке давления не согласен. ;)
Существует такое понятие - балансировка системы отопления. Она (балансировка) нужна потому, что вода пытается идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому и циркулирует через ближайшие к котлу батареи (про "боковое подключение" вообще не понял), либо всю циркуляцию съедают теплые полы.
#2

Автор темы
dnisterkey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:28
Откуда: Львов

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение dnisterkey »

Спасибо,
так все таки может кто подскажет:

1) от каких параметров зависит эта модуляция (например от P13 - Макс. мощность в режиме отопления) ?
2) можно ли програмным путем заставить встроеный насос работать на полную мощность ?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение Bahus »

1. Это вопрос к Грундфосу.
2. К ним же.

Насколько я понимаю - котел не управляет модуляцией насоса. Это насоса мозги.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
dnisterkey
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:28
Откуда: Львов

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение dnisterkey »

Глянул внутри стоит односкоростной 75W насос grundfos upo 15-60, можно ли заменить на более мощный и на какой?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G

Сообщение Starik »

А воздух из радиаторов есть чем выгонять?
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    857 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1459 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    531 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    342 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • ECO-5 COMPACT замена насоса
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    414 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя