Являюсь пользователем кота Baxi luna 3 комфор одноконтурный.На нем установлена выносная панель.
Также есть кситал с датчиками по дому.
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Пробовал подключать реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле,но котел не реагирует.
Спасибо!

Комнатный термостат и выносная панель

Добавлено: 09 янв 2021, 11:47
tsv63
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле
С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?

Комнатный термостат и выносная панель

Добавлено: 09 янв 2021, 16:17
ukhegg
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
потому как там с завода стоит перемычка
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все

Комнатный термостат и выносная панель

Добавлено: 09 янв 2021, 16:31
tsv63
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 потому как там с завода стоит перемычка
:facepalm:
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
Немного не полно и из другого параграфа, хотя ваши действия с НЗ эквивалентны наличию перемычки. Зачем тогда снимали :?: Я предлагал читать параграф о присоединении зонального оборудования.

Комнатный термостат и выносная панель

Добавлено: 09 янв 2021, 20:57
log-win
Кситал по сухому контакту ? Если да то вместо перемычки , и F10-02 . Тогда ктел будет смотреть
В первую очередь на контакт . Если на выносной панели будет команда ( низкая температура ) на обогрев то запустит котел, если вам надо чисто по кситалу то F10-00